Вопросы о SMH-2G Здесь всё, что касается работы контроллера SMH-2G. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
21.07.2023, 00:02 | #1 |
Новичок
Регистрация: Jul 2023
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Модуль MC. Контакт AGND AIx
Здравствуйте.
Необходимо подключить трехпроводной датчик РТ100 к модулю расширения «MC». Подскажите не повлияет ли на нормальное функционирование аналогового входа при измерении температуры, если контакт AGND AIx соединиться с минусом источника питания модуля 24 В? |
21.07.2023, 11:26 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Модуль MC. Контакт AGND AIx
На функционирование входа не повлияет.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
21.07.2023, 16:38 | #3 |
Новичок
Регистрация: Jul 2023
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Модуль MC. Контакт AGND AIx
То есть в принципе можно небояться что может получится вот такая схема?
https://wampi.ru/image/R9sivBx |
21.07.2023, 16:42 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Модуль MC. Контакт AGND AIx
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
21.07.2023, 18:26 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 168
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Модуль MC. Контакт AGND AIx
будет шуметь и почти наверняка сильно врать.
|