Здравствуйте! Имеется 3-х проводной датчик Autonics TW-V-PT100 и контроллер Pixel-2511-02-0. Подскажите как правильно 3-х проводной датчик подключить к данному контроллеру (в РЭ показано подключение 2-х проводного)?
dsboss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2021, 14:11   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: 3-х проводной Pt100

Цитата:
Сообщение от dsboss Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Имеется 3-х проводной датчик Autonics TW-V-PT100 и контроллер Pixel-2511-02-0. Подскажите как правильно 3-х проводной датчик подключить к данному контроллеру (в РЭ показано подключение 2-х проводного)?
Измерить между какими проводами около нуля ом и замкнуть их.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2021, 15:04   #3
dsboss
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: 3-х проводной Pt100 (нет проблемы)

А подскажите ещё: при комнатной температуре показания датчика сильно врут (понимаю, что комнатная температура - понятие растяжимое, но думаю около 20 градусов, а датчик показывает около 8). Подключил как вы описали, скрин программы прилагаю. Данные датчики использую далеко не в первый раз (правда с другими моделями ваших контроллеров) и подобного не замечалось. Что можете посоветовать?
Изображения
Тип файла: png изображение_2021-02-17_140418.png (73.8 Кбайт, 61 просмотров)
dsboss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2021, 15:17   #4
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: 3-х проводной Pt100 (нет проблемы)

Какое при этом сопротивление датчика и какое сопротивление на клеммах контроллера?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2021, 15:35   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: 3-х проводной Pt100 (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от dsboss Посмотреть сообщение
А подскажите ещё: при комнатной температуре показания датчика сильно врут (понимаю, что комнатная температура - понятие растяжимое, но думаю около 20 градусов, а датчик показывает около 8). Подключил как вы описали, скрин программы прилагаю. Данные датчики использую далеко не в первый раз (правда с другими моделями ваших контроллеров) и подобного не замечалось. Что можете посоветовать?
Pt100 на Пикселе может врать до 5 градусов. 15 - это за гранью добра и зла, нужно расследовать. Прежде всего убедитесь, что именно этот экземпляр датчика работает как нужно - измерьте его сопротивление.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2021, 15:48   #6
dsboss
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: 3-х проводной Pt100 (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Какое при этом сопротивление датчика и какое сопротивление на клеммах контроллера?
Если датчик отключить, то его сопротивление 108,5 Ом.
Если подключить и мерять сопротивление между клеммами к которым он подключен (Ain0 и соседняя GND), то получается 185 Ом и показания вырастают до 200 градусов.

Проблема возникла на другом таком же пикселе и другом таком же датчике, но они уже уехали далеко. Решил разобраться, а тут та же проблема, пытаюсь понять что не так.

Сейчас стал показывать 15 градусов - не знаю что изменилось
dsboss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2021, 16:28   #7
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: 3-х проводной Pt100 (нет проблемы)

У вас есть сопротивления около 100 ом?

Если отключить клемму и померить сопротивление - какое оно будет?
Потом подключить к контроллеру и посмотреть на код АЦП - какой он будет?

P.S. Сопротивление 108.5 это должно быть в диапазоне 20-25 градусов, а код АЦП при этом должен быть ~1721-1753


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2021, 16:34   #8
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: 3-х проводной Pt100 (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от dsboss Посмотреть сообщение
Если подключить и мерять сопротивление между клеммами к которым он подключен (Ain0 и соседняя GND), то получается 185 Ом и показания вырастают до 200 градусов.
Совсем нетрудно догадаться почему. А уж если полярность поменять...

Цитата:
Проблема возникла на другом таком же пикселе и другом таком же датчике
Не используйте низкоомные с Пикселями. Совсем.
Если только через нормирующий преобразователь.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2021, 17:02   #9
dsboss
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: 3-х проводной Pt100 (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
У вас есть сопротивления около 100 ом?

Если отключить клемму и померить сопротивление - какое оно будет?
Потом подключить к контроллеру и посмотреть на код АЦП - какой он будет?

P.S. Сопротивление 108.5 это должно быть в диапазоне 20-25 градусов, а код АЦП при этом должен быть ~1721-1753
Сопротивление датчика = 109 Ом, при этом АЦП=1680
Поставил сопротивление =100 Ом, при этом АЦП=1540


Добавлено через 2 минуты


Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Совсем нетрудно догадаться почему. А уж если полярность поменять...

Не используйте низкоомные с Пикселями. Совсем.
Если только через нормирующий преобразователь.
Советуете использовать типа Pt1000? а с остальными моделями (SMH4, Matrix)?
dsboss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2021, 17:11   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: 3-х проводной Pt100 (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от dsboss Посмотреть сообщение
Советуете использовать типа Pt1000? а с остальными моделями (SMH4, Matrix)?
Да. У МС и Матрикса такой проблемы нет.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2021, 17:27   #11
dsboss
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: 3-х проводной Pt100 (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Да. У МС и Матрикса такой проблемы нет.
А показания на пикселях всегда занижаются или как повезет? Просто думаю чтобы не менять датчики - задать корректировку в макросе или добавить маленькое сопротивление. Точность особая не требуется в моей задаче - нужно контролировать нахождение воды в диапазоне от 10 до 40 градусов, а сейчас получается что оборудование не может работать потому что Пиксель думает, что температура ниже 10 градусов (а она около 22).
dsboss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2021, 17:38   #12
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: 3-х проводной Pt100 (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от dsboss Посмотреть сообщение
А показания на пикселях всегда занижаются
Всегда занижаются завышаются - это сказываются провода. Решается коррекцией в макросе или в меню в программах, сгенерированных Конструкторами.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 17.02.2021 в 19:07
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2021, 18:35   #13
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: 3-х проводной Pt100 (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Всегда занижаются - это сказываются провода.
Арсений, как это?


Цитата:
Сообщение от dsboss Посмотреть сообщение
Советуете использовать типа Pt1000?
Ну так эта модель Пикселя под них и заточена
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2021, 19:06   #14
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: 3-х проводной Pt100 (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Арсений, как это?
Оговорка)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 06:29.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024