Старый 22.09.2014, 16:02   #1
Alex_kzn
Новичок
 
Регистрация: Sep 2014
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию режим рециркуляции

помогите справиться с задачей. Имеем:вентилятор с ПЧ, водяной калорифер, ККБ,датчики температуры-улица, канал,обр.воды.Pixel 1211
Условия: 1.поддержание температуры в канале (тем самым в помещениях).система замкнутая, есть небольшой приток свежего воздуха к каналу (без вентилятора)
2.регулирование оборотов двигателя (0-10в)
3.работа системы летом охлаждать, зимой греть
Пробовал в конструкторе создавать проект:вентилятор регулируемый,фреон. охладитель,нагреватель вод.кал.После испытаний в реале выяснилось что работает не так как нам нужно: Tул=24С,Tкан=26.5С,Тобр=20С при Туст=25С вкл ККБ и молотит на охлаждение(10цик/мин), в это время вент начинает снижать обороты до нижней границы 20%. Чем самым темп. в канале никак не падает а охладителю грозит заморозка
Полагаю что работает как приточка,что нужно выбрать в конструкторе для моего случая.
Alex_kzn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2014, 11:14   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 180
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: режим рециркуляции

Цитата:
Сообщение от Alex_kzn Посмотреть сообщение
помогите справиться с задачей. Имеем:вентилятор с ПЧ, водяной калорифер, ККБ,датчики температуры-улица, канал,обр.воды.Pixel 1211
Условия: 1.поддержание температуры в канале (тем самым в помещениях).система замкнутая, есть небольшой приток свежего воздуха к каналу (без вентилятора)
2.регулирование оборотов двигателя (0-10в)
3.работа системы летом охлаждать, зимой греть
Пробовал в конструкторе создавать проект:вентилятор регулируемый,фреон. охладитель,нагреватель вод.кал.После испытаний в реале выяснилось что работает не так как нам нужно: Tул=24С,Tкан=26.5С,Тобр=20С при Туст=25С вкл ККБ и молотит на охлаждение(10цик/мин), в это время вент начинает снижать обороты до нижней границы 20%. Чем самым темп. в канале никак не падает а охладителю грозит заморозка
Полагаю что работает как приточка,что нужно выбрать в конструкторе для моего случая.
Не нужно было выбирать снижение оборотов летом. Только зимой. В Конструкторе это называется "работа по температуре" для вентиляторов


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2014, 22:15   #3
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 782
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: режим рециркуляции

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Не нужно было выбирать снижение оборотов летом. Только зимой. В Конструкторе это называется "работа по температуре" для вентиляторов
Или поставь больше 20, или добавь данную настройку в пункт "меню-настройки" и определи нужную скорость нижнего предела экспериментально.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2014, 10:17   #4
Alex_kzn
Новичок
 
Регистрация: Sep 2014
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: режим рециркуляции

посмотрел почему так скатывается - секвенсер,поработав на 8 ступени(охлаждение) видит что температура падает медленно и далеко до уставки - переходит на ступень понижения оборотов. Тут я вспомнил что датчик Ткан был перенесен в канале до охладителя (прошлые работнички) из-за того что ккб постоянно был в работе. в этом положении Ткан падала при вкл ккб гдето на 0.1-0.2 гр за 15 мин. Что вроде логично т.к пока весь объем дойдет до Ткан по времени долго.Причем на ручной регулировке оборотов.
Какие варианты:?
- перенести Ткан после охладителя и калорифера.
- задавать фиксированные обороты при работе ККБ
-задать нижнюю границу достаточную
Но хочется чтоб обороты вентилятора регулировались авто и снижались до миним. комфортного
Может есть у кого мысли или решения данного?
Alex_kzn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2014, 11:54   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 180
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: режим рециркуляции

Цитата:
Сообщение от Alex_kzn Посмотреть сообщение
Но хочется чтоб обороты вентилятора регулировались авто и снижались до миним. комфортного
Может есть у кого мысли или решения данного?
Вы разберитесь сначала в себе.

Какую цель вы преследуете снижением оборотов и возможно ли вообще таким образом достичь вашей цели.

Из того, что я вижу, пока всё наперекосяк. Начиная даже с названия темы


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2014, 12:49   #6
Alex_kzn
Новичок
 
Регистрация: Sep 2014
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: режим рециркуляции

цель управлять не крутилкой на ПЧ а Pixelем, а вообщем- чтоб после уравнивания с уставкой обороты снижались,т.к. зак постоянно подкручивал обороты,с ккб- не ниже такогото,без просто вентилировал на низких.(лето)
объект-дача.поэтому предусматривается и отключение (летом), и мин уставка в реж зима.
Наперекосяк согласен в теме новичок,списывайте на неопытность в климатике.
Alex_kzn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2014, 17:17   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 180
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: режим рециркуляции

Цитата:
Сообщение от Alex_kzn Посмотреть сообщение
цель управлять не крутилкой на ПЧ а Pixelем, а вообщем- чтоб после уравнивания с уставкой обороты снижались,т.к. зак постоянно подкручивал обороты,с ккб- не ниже такогото,без просто вентилировал на низких.(лето)
объект-дача.поэтому предусматривается и отключение (летом), и мин уставка в реж зима.
Наперекосяк согласен в теме новичок,списывайте на неопытность в климатике.
Как защитить ККБ от гидроудара в этих условиях?

Как узнать, что достигли уставки, если нет датчика в помещении?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2014, 00:34   #8
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 782
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: режим рециркуляции

Цитата:
Сообщение от Alex_kzn Посмотреть сообщение
цель управлять не крутилкой на ПЧ а Pixelем, а вообщем- чтоб после уравнивания с уставкой обороты снижались,т.к. зак постоянно подкручивал обороты,с ккб- не ниже такогото,без просто вентилировал на низких.(лето)
объект-дача.поэтому предусматривается и отключение (летом), и мин уставка в реж зима.
Наперекосяк согласен в теме новичок,списывайте на неопытность в климатике.
Из всего что в этой теме написано, могу Вам предложить:
1. купить еще один датчик температуры ( поставить его в помещении рядом с местом где происходит забор из помещения обратно в вент установку (вытяжка) если я правильно вас понял).
2. перенести датчик температуры канала После нагревателя и охладителя
3. создать новый проект с новыми параметрами (мин скорость вентилятора нужно выбирать в каждом конкретном случае индивидуально исходя из требований заказчика и данного помещения).
если вам нужно чтоб скорость вентилятора понижалась до определенных оборотов при достижения определенной температуры то нужно править сам проект. делать привязку (зависимость) одного из параметров с регулировкой скорости вентилятора (я делал так, но только на обогрев (воздушно тепловая завеса), но я думаю можно сделать и на обогрев и на охлаждение).


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2014, 00:58   #9
Alex_kzn
Новичок
 
Регистрация: Sep 2014
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: режим рециркуляции

С ккб решил пока так- вывел в меню мин уставку оборотов вентилятора, действующую только при вкл ккб.подберем опытным путем.
С датчиками да както коряво, расположение неправильное,но видители прошлые ~специалисты путем долгих замеров установили его туда,с коррекцией -2 и ккб у них теперь корректно срабатывает.
По количеству датчиков как есть
по оборотам я понаблюдал они вроде итак снижаются после достижения уставки?
разве это не входит в задачи секвенсора?
еще вопрос-датчик Тул както учавствует в регулировании темп-ры, в моем случае, или только для зима/лето?
Alex_kzn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2014, 10:10   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 180
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: режим рециркуляции

Цитата:
Сообщение от Alex_kzn Посмотреть сообщение
по оборотам я понаблюдал они вроде итак снижаются после достижения уставки?
Нет



Цитата:
Сообщение от Alex_kzn Посмотреть сообщение
разве это не входит в задачи секвенсора?
Нет



Цитата:
Сообщение от Alex_kzn Посмотреть сообщение
еще вопрос-датчик Тул както учавствует в регулировании темп-ры, в
Нет



Цитата:
Сообщение от Alex_kzn Посмотреть сообщение
моем случае, или только для зима/лето?
Да


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2014, 14:36   #11
Alex_kzn
Новичок
 
Регистрация: Sep 2014
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: режим рециркуляции

спасибо Arsie!
Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
если вам нужно чтоб скорость вентилятора понижалась до определенных оборотов при достижения определенной температуры то нужно править сам проект. делать привязку (зависимость) одного из параметров с регулировкой скорости вентилятора
подтолкните плиз с каким параметром лучше завязать и примерная реализация
Alex_kzn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2014, 15:14   #12
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 180
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: режим рециркуляции

Цитата:
Сообщение от Alex_kzn Посмотреть сообщение
спасибо Arsie!


подтолкните плиз с каким параметром лучше завязать и примерная реализация
Без датчика температуры в помещении этого не сделать...


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2014, 15:45   #13
Alex_kzn
Новичок
 
Регистрация: Sep 2014
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: режим рециркуляции

а при наличии этого датчика как реализуется?
Alex_kzn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2014, 16:06   #14
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 180
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: режим рециркуляции

Цитата:
Сообщение от Alex_kzn Посмотреть сообщение
а при наличии этого датчика как реализуется?
Тупой сброс оборотов и отключение ККБ при достижении температуры.

Либо просто остановка ВУ, раз вы говорите о подсосе воздуха.

Только технологически это некорректная работа. Теплопритоки компенсировать нужно постоянно, а вы хотите резко поднять заболеваемость людей в обслуживаемом помещении постоянными скачками температуры.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2014, 23:18   #15
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 782
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: режим рециркуляции

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Тупой сброс оборотов и отключение ККБ при достижении температуры.

Либо просто остановка ВУ, раз вы говорите о подсосе воздуха.

Только технологически это некорректная работа. Теплопритоки компенсировать нужно постоянно, а вы хотите резко поднять заболеваемость людей в обслуживаемом помещении постоянными скачками температуры.
полностью согласен с выше сказанном.

то что вы хотите только для технических помещений можно допустить.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2014, 22:09   #16
Alex_kzn
Новичок
 
Регистрация: Sep 2014
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: режим рециркуляции

воспользовался макросом http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1848
прикрутил к нему гистерезис в 1гр,завел настройки в меню,режимы з/л
но есть вопрос - как бороться с переходом через ноль на границах. Как это можно обойти?
Alex_kzn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2014, 09:57   #17
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 180
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: режим рециркуляции

Цитата:
Сообщение от Alex_kzn Посмотреть сообщение
воспользовался макросом http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1848
прикрутил к нему гистерезис в 1гр,завел настройки в меню,режимы з/л
но есть вопрос - как бороться с переходом через ноль на границах. Как это можно обойти?
На каких границах?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2014, 12:38   #18
Alex_kzn
Новичок
 
Регистрация: Sep 2014
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: режим рециркуляции

привязка запуска увел/умен оборотов по температуре, когда темп. подходит к заданной точке то она может несколько раз переходить через нее,прежде чем перешагнет конкретно. вызывает ложные переходы
управление оборотами.msl
Alex_kzn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2014, 12:51   #19
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 180
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: режим рециркуляции

Цитата:
Сообщение от Alex_kzn Посмотреть сообщение
привязка запуска увел/умен оборотов по температуре, когда темп. подходит к заданной точке то она может несколько раз переходить через нее,прежде чем перешагнет конкретно. вызывает ложные переходы
Вложение 2168
У вас же гистерезис, о каких "переходах" вы говорите?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2014, 13:38   #20
Alex_kzn
Новичок
 
Регистрация: Sep 2014
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: режим рециркуляции

там где он заканчивается
допустим уставка 25гр, в канале 23. идет нагрев - ПЧ 100%, гистерезис сделан так - когда темп. канала превысит уставку +1гр идет команда на снижение оборотов
и наоборот при снижении tкан=tуставки и -1гр начинается повышение
Alex_kzn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2014, 14:08   #21
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 180
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: режим рециркуляции

Цитата:
Сообщение от Alex_kzn Посмотреть сообщение
там где он заканчивается
допустим уставка 25гр, в канале 23. идет нагрев - ПЧ 100%, гистерезис сделан так - когда темп. канала превысит уставку +1гр идет команда на снижение оборотов
и наоборот при снижении tкан=tуставки и -1гр начинается повышение
Значит гистерезис мал, вот и всё.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2014, 15:48   #22
Alex_kzn
Новичок
 
Регистрация: Sep 2014
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: режим рециркуляции

точно, как вариант. нашел ошибку в работе,исправляюсь
Alex_kzn вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 23:24.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024