|
SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование) |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
09.08.2007, 17:34 | #31 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Описание проблем при работе Конструктора.
Вот, написан такой вот документик. Если есть возможность, прочтите, насколько всё доходчиво и насколько снимает вопросы по созданию программ...
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
16.08.2007, 08:56 | #32 |
Новичок
Регистрация: Sep 2006
Адрес: Томск
Сообщения: 23
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Тестирование КОНСТРУКТОРа v0.8
Интересно работают "Интерфейс с вентилятором, управляемым частотным преобразователем", "Интерфейс с роторным утилизатором" . При прохождении аварии, да и при останове, AOUT=15, а DOUT=1, т.е. частотник (АВВ) конечно останавливает двигатель, но остаётся во включённом состоянии. По моему что-то не правильно.
|
16.08.2007, 10:31 | #33 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Тестирование КОНСТРУКТОРа v0.8
Цитата:
Как вариант - модифицировать программу, созданную конструктором, на выдачу сигнала запуска. Суть модификации абсолютно идентична "останову по порогу частоты" в самом частотнике. Это всего один блок: компаратор. Но стоит ли тратить отдельный дискретный выход для этого?.. Решать вам. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
16.08.2007, 12:08 | #34 |
Новичок
Регистрация: Sep 2006
Адрес: Томск
Сообщения: 23
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Тестирование КОНСТРУКТОРа v0.8
Да из этой ситуации я вышел... вопрос о корректности работы макроса. Зачем выходной сигнал остаётся во включённом состоянии?
|
16.08.2007, 12:20 | #35 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Тестирование КОНСТРУКТОРа v0.8
Макрос отключает ПЧ от питающей сети по отказу самого ПЧ. В остальных случаях держит включенным.
Другими словами, управляет пускателем, включающим ПЧ в сеть. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |