|
SMLogix Вопросы о работе в среде SMLogix и о FBD-программировании |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
07.04.2021, 22:41 | #211 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
23 раз(а) в 23 сообщениях
|
Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания
Может информация будет полезной для разработчиков:
После форматирования контроллера пароль сбрасывается на стандартный. После этого заливаю проект со своим паролем, Лоджик проект заливает, но вываливается с неизвестной ошибкой и режим отладки не запускается. Если изменить стандартный пароль на пароль проекта, то все работает и отладка запускается. Раньше вроде Лоджик ругался на несоответствия паролей. Контроллер SMH4 Проверял на 3.33.0212 и 3.33.0213. |
08.04.2021, 11:01 | #212 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
09.04.2021, 18:35 | #213 |
Новичок
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
SMLogic 3.33.0213 вылетает при попытке перенести связь
SMLogic 3.33.0213 вылетает при попытке перенести связь в редактируемом макросе. Ссылка на видео https://yadi.sk/d/NVKOkHzTTON0mA
|
10.04.2021, 09:35 | #214 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 169
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: SMLogic 3.33.0213 вылетает при попытке перенести связь
Цитата:
|
|
12.04.2021, 11:37 | #215 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: SMLogic 3.33.0213 вылетает при попытке перенести связь
Принято.
Добавлено через 1 минуту Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
12.04.2021, 23:22 | #216 |
Новичок
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания
Все веселее. Сегодня создал макрос, выставил входы и выходы, обозвал их , потом выставил на поляну блок реального времени и хотел справку на него посмотреть. При нажатии правой кнопкой мыши - все закрылось, блин. Начал сначала, хватило ума сохраниться, выставил RS триггер, правая кнопка мыши - здравствуй Рабочий стол!
|
13.04.2021, 11:50 | #217 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
14.04.2021, 10:33 | #218 |
Senior Member
Регистрация: Sep 2019
Адрес: SPb
Сообщения: 178
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
18 раз(а) в 18 сообщениях
|
Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания
Не уверен что баг, но всё же...
Logix 3.33.0208 При сохранение Modbus карты памяти слейва в файл *.map и последующим его открытием с помощью notepad++ параметры сети отображаются не корректно. Если сохранять карту самого устройства, то всё в порядке. |
14.04.2021, 12:59 | #219 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания
Баг появился, дай бог памяти, в 3.18 лоджике. Если вы о параметрах сети, а не о кодировке символов.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
14.04.2021, 13:34 | #220 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
23 раз(а) в 23 сообщениях
|
Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания
Дааа... 3.18 был очень даже не плох, но к сожалению устарел.
Как там ваши разработчики поживают? Дай Бог им крепкого здоровья и разума в светлые головы! Начали уже разработку 3.34? Что-то давно релизов не было, а ошибки все копятся... |
14.04.2021, 14:12 | #221 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания
Цитата:
Сейчас всё пожарно правят, не всегда исправление получается в один заход. Обещают до майский практически со всем справиться. Сейчас уже 75% проблем закрыто. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
14.04.2021, 19:40 | #222 | |
Новичок
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания
Цитата:
Но вот пожалуйста другой Видео https://yadi.sk/d/zcTVbTQeo4fUrQ |
|
14.04.2021, 21:53 | #223 |
Senior Member
Регистрация: Sep 2019
Адрес: SPb
Сообщения: 178
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
18 раз(а) в 18 сообщениях
|
Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания
|
15.04.2021, 10:30 | #224 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания
Кодировка не крива, это юникод. Появился в 3.32 с поддержкой мультиязычности в проектах.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
15.04.2021, 13:33 | #225 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания
Есть некоторые непонятки с переходами с экрана на экран в Смарт.
ПЛК Матрикс. Если создать два экрана (Экран0 и Экран1) и управлять переходами между ними с помощью кнопок вправо и влево, то что будет если еще доп. создать элемент ввод числа и менять в нём числа этими же кнопками? Праавильно, сработает переход и выкинет на другой экран. Тогда как блокировать переходы во время ввода числа кнопками? Может я что-то неправильно понял? |
15.04.2021, 14:02 | #226 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания
Цитата:
Хотелось бы иметь выход который меняет своё значение даже при подсветке элемента курсором, это нужно также для того чтобы выводить например свой общий курсор на экран для выделения изменяемого числа и текста комментария на против него. Ну и естественно должен блокироваться переход по умолчанию во время редактирования. |
|
15.04.2021, 14:23 | #227 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
15.04.2021, 14:33 | #228 |
Новичок
Регистрация: Oct 2019
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания
Есть проблема с отображением пунктов меню на русском языке.
SMLogix 3.33.0213 Windows 10 Enterprise (OS Build 18363.1440) eng. |
15.04.2021, 15:49 | #229 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания
А что с другими выпадающими менюшками? На блоках, на поляне. Строка меню и выпадающие пункты в норме?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
15.04.2021, 15:59 | #230 |
Новичок
Регистрация: Oct 2019
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания
|
15.04.2021, 16:41 | #231 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания
В главном меню тоже пустые строки?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
15.04.2021, 17:03 | #232 |
Новичок
Регистрация: Oct 2019
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания
|
15.04.2021, 17:30 | #233 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
16.04.2021, 11:31 | #234 |
Member
Регистрация: Jan 2021
Сообщения: 85
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания
Как такое может быть?
И после отключения режима отладки запоминаются последние значения на ножках блоков и поменять их нельзя. |
16.04.2021, 12:03 | #235 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания
Отключите связь и меняйте сколько нужно.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
16.04.2021, 12:09 | #236 |
Member
Регистрация: Jan 2021
Сообщения: 85
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания
То есть это багом не считать, а каждый раз кабель дёргать?
Добавлено через 10 минут А почему математика такая? |
16.04.2021, 12:34 | #237 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания
Связь - это белая полосочка программе.
Что конкретно вы имеете ввиду? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
16.04.2021, 12:44 | #238 |
Member
Регистрация: Jan 2021
Сообщения: 85
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания
Про связь было очевидно, а про математику посмотрите повнимательней первое сообщение
|
16.04.2021, 14:41 | #239 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания
Какая версия лоджика и можно ли ваш проект?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
16.04.2021, 17:47 | #240 |
Member
Регистрация: Jan 2021
Сообщения: 85
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMDebug, Лоджик 3.33, тестирование, вопросы, пожелания
Фотка номера версии и проект во вложениях. Также скрины всевозможных комбинаций присвоения битов. По наблюдениям следующее: Загружаем проект, смотрим, останавливаем отладку, меняем привязки, запускаем отладку с перезагрузкой. А лоджик перепривязку то и не видит. Вернее визуально видит, но фактический сигнал отправляет по старому пути. В моем проекте на поляне показывает сигнал на dout11, а фактический сигнал приходит на dout3. А там гидравлика, люди и прочее.
Как лечил. Добавлял на поляну любой блок, в программе не участвующий, лоджик видел, что программа изменилась и после этого работало вроде как надо. |