По умолчанию Modbus rtu over tcp/ip

Добрый день! Можно ли подключить к панели преобразователь ethernet->rs485 по протоколу Modbus rtu over tcp/ip
Pavel02247 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2018, 11:13   #2
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Modbus rtu over tcp/ip

В этом контроллере поддерживается Modbus TCP, а не Modbus over tcp. Так что не получится.
А rs485 самого трима вы уже зайдествовали?


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2018, 11:50   #3
Pavel02247
Новичок
 
Регистрация: Aug 2017
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Modbus rtu over tcp/ip

Провода на устройства rs485 проброшены параллельно, а не последовательно. Поэтому хотели поставить преобразователь eth->rs485.
Pavel02247 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2018, 11:54   #4
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Modbus rtu over tcp/ip

Цитата:
Сообщение от Pavel02247 Посмотреть сообщение
Провода на устройства rs485 проброшены параллельно, а не последовательно. Поэтому хотели поставить преобразователь eth->rs485.
Если честно, из этой фразы я не понял, как преобразователь решит проблему неправильной разводки кабельной линии.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2018, 12:00   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Modbus rtu over tcp/ip

Цитата:
Сообщение от Pavel02247 Посмотреть сообщение
Провода на устройства rs485 проброшены параллельно, а не последовательно. Поэтому хотели поставить преобразователь eth->rs485.
Вы имеете ввиду, что разводка выполнена "звездой", а не шиной?

Сколько у вас устройств всего в сети должно быть?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2018, 13:36   #6
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 790
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Modbus rtu over tcp/ip

Цитата:
Сообщение от Pavel02247 Посмотреть сообщение
Провода на устройства rs485 проброшены параллельно, а не последовательно. Поэтому хотели поставить преобразователь eth->rs485.
Лучше уж разветвитель 1xRS-485 на 4xRS-485
ATS сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 17:42.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024