|
Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
22.08.2017, 07:32 | #1 |
Новичок
Регистрация: Jul 2017
Адрес: Russia, Barnaul
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ошибка при загрузке программы
Добрый день!
При загрузки программы в контроллер возникает следующая ошибка: Logix InstrErr Code - 0x940C Adr. - 0x000000000 Контроллер: Pixel-2511-02-0 Версия ядра: 03.293.008 SMLogix версия: 3.27.0480 |
22.08.2017, 11:18 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Ошибка при загрузке программы
Попробуйте свежим лоджиком, пожалуйста.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
22.08.2017, 17:55 | #3 |
Новичок
Регистрация: Jul 2017
Адрес: Russia, Barnaul
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Ошибка при загрузке программы
Проблема оказалась в SMArt, сначала не обратил внимание, но оказалось
что перед загрузкой вылетает сообщение об ошибки компиляции программы в SMArt. Пришлось поудалять экраны (после этого программа зашилась в контроллер штатно), теперь потихоньку восстанавливаю графический интерфейс, по ходу проверяя в контроллере, когда найду что конкретно давало ошибку отпишусь. |