По умолчанию smh4 ошибка проверки версии контроллера (решено)

Добрый день.
имеем SMH4.SM logix 3.30.246
Подключение по LAN.Брендмаузер отключил.Контроллер видиться,но заливать проэкт не желает.
Подключать по USB не пробывал.
Подскажите как прошить контроллер.

Последний раз редактировалось Arsie, 12.11.2019 в 11:52 Причина: Проблема решена, файлы удалил
smail вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2019, 11:24   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 1 843
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 124 раз(а) в 122 сообщениях
По умолчанию Ответ: smh4 ошибка проверки версии контроллера

Цитата
Сообщение от smail Посмотреть сообщение
Добрый день.
имеем SMH4.SM logix 3.30.246
Подключение по LAN.Брендмаузер отключил.Контроллер видиться,но заливать проэкт не желает.
Подключать по USB не пробывал.
Подскажите как прошить контроллер.
Добрый день.

- segnetics.com/smlogix актуальная версия, скачайте фулл-версию, установите

- Убедитесь, что у вас на компьютере установлена одна версия SMLogix

- Убедитесь, что лоджик устанавливается в папку по умолчанию(C:\Program Files (x86)\SMLogix). Если лоджик установится в папку Program Files, прошивка не удастся. Лучше устанавливать от имени администратора

- dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMH4/manual/Manual_SMH4_v1-06.pdf стр.77 обновите по USB образ linux по этой инструкции, но нажимайте не обновить, а форматировать.


__________________
https://segnetics.com/support
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2019, 11:45   #3
smail
Member
 
Регистрация: Sep 2019
Сообщения: 41
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: smh4 ошибка проверки версии контроллера

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение

- segnetics.com/smlogix актуальная версия, скачайте фулл-версию, установите
Стоит полная версия
Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
- Убедитесь, что у вас на компьютере установлена одна версия SMLogix
установлена одна версия
Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
- Убедитесь, что лоджик устанавливается в папку по умолчанию(C:\Program Files (x86)\SMLogix). Если лоджик установится в папку Program Files, прошивка не удастся. Лучше устанавливать от имени администратора
установлена в правильном месте
Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
- dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMH4/manual/Manual_SMH4_v1-06.pdf стр.77 обновите по USB образ linux по этой инструкции, но нажимайте не обновить, а форматировать.
попробую
smail вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2019, 12:57   #4
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 1 843
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 124 раз(а) в 122 сообщениях
По умолчанию Ответ: smh4 ошибка проверки версии контроллера

Цитата
Сообщение от smail Посмотреть сообщение
Стоит полная версия
Актуальная сейчас 262


__________________
https://segnetics.com/support
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2019, 13:07   #5
smail
Member
 
Регистрация: Sep 2019
Сообщения: 41
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: smh4 ошибка проверки версии контроллера

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение

- dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMH4/manual/Manual_SMH4_v1-06.pdf стр.77 обновите по USB образ linux по этой инструкции, но нажимайте не обновить, а форматировать.
отформатиовал-версия сменилась на 13
по LAN перестал видиться при попытке прошить,хотя видиться впринципе

Последний раз редактировалось Arsie, 11.11.2019 в 17:48
smail вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2019, 15:43   #6
smail
Member
 
Регистрация: Sep 2019
Сообщения: 41
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: smh4 ошибка проверки версии контроллера

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Актуальная сейчас 262
обновил-ничего не изменилось
smail вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2019, 15:51   #7
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 1 843
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 124 раз(а) в 122 сообщениях
По умолчанию Ответ: smh4 ошибка проверки версии контроллера

Цитата
Сообщение от smail Посмотреть сообщение
обновил-ничего не изменилось
Абстрагируйтесь от Ethernet, вы не отформатируйте контроллер по нему, максимум update поставите.

Вы по USB именно форматировали, именно образ linux? можете тогда сделать фото системное меню - программы - все, что там внутри.

Проект также можно по USB грузить.


__________________
https://segnetics.com/support
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2019, 16:02   #8
smail
Member
 
Регистрация: Sep 2019
Сообщения: 41
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: smh4 ошибка проверки версии контроллера

Вложение 6795

Последний раз редактировалось Arsie, 12.11.2019 в 11:52 Причина: Проблема решена, файлы удалил
smail вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2019, 16:03   #9
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 1 843
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 124 раз(а) в 122 сообщениях
По умолчанию Ответ: smh4 ошибка проверки версии контроллера

Цитата
Сообщение от smail Посмотреть сообщение
Ну не форматировали вы контроллер ,что то делали, но явно не по инструкции.


__________________
https://segnetics.com/support
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2019, 16:27   #10
smail
Member
 
Регистрация: Sep 2019
Сообщения: 41
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: smh4 ошибка проверки версии контроллера

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Ну не форматировали вы контроллер ,что то делали, но явно не по инструкции.
отформатировал еще раз- без изменений
smail вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2019, 16:45   #11
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 1 843
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 124 раз(а) в 122 сообщениях
По умолчанию Ответ: smh4 ошибка проверки версии контроллера

Цитата
Сообщение от smail Посмотреть сообщение
отформатировал еще раз- без изменений
вы фулл версию лоджика 262 ставите? Старый удаляете? Если у вас форматирование по юсб проходит без ошибок, то версия прошивки была бы свежее. Запишите видео, как вы форматируете.


__________________
https://segnetics.com/support
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2019, 18:32   #12
smail
Member
 
Регистрация: Sep 2019
Сообщения: 41
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: smh4 ошибка проверки версии контроллера

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
вы фулл версию лоджика 262 ставите? Старый удаляете? Если у вас форматирование по юсб проходит без ошибок, то версия прошивки была бы свежее. Запишите видео, как вы форматируете.
сделать видео нет возможности-но поверьте форматирую по инструкции
smail вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2019, 19:38   #13
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 1 843
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 124 раз(а) в 122 сообщениях
По умолчанию Ответ: smh4 ошибка проверки версии контроллера

Цитата
Сообщение от smail Посмотреть сообщение
сделать видео нет возможности-но поверьте форматирую по инструкции
Тогда давайте еще раз фото системного меню - программы. Если версия 262, софт будет свежее.


__________________
https://segnetics.com/support
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2019, 22:07   #14
smail
Member
 
Регистрация: Sep 2019
Сообщения: 41
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: smh4 ошибка проверки версии контроллера

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Тогда давайте еще раз фото системного меню - программы. Если версия 262, софт будет свежее.
Так я сначала отформатировал, а потом 262 поставил.
smail вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2019, 11:28   #15
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 1 843
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 124 раз(а) в 122 сообщениях
По умолчанию Ответ: smh4 ошибка проверки версии контроллера

Цитата
Сообщение от smail Посмотреть сообщение
Так я сначала отформатировал, а потом 262 поставил.
Я прошу вас сделать все по инструкции, а не отдельные шаги. Это значит, надо сначала 262 версию поставить, а потом форматировать.


__________________
https://segnetics.com/support
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2019, 14:06   #16
smail
Member
 
Регистрация: Sep 2019
Сообщения: 41
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: smh4 ошибка проверки версии контроллера

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Я прошу вас сделать все по инструкции, а не отдельные шаги. Это значит, надо сначала 262 версию поставить, а потом форматировать.
К сожалению проблемы это не решило
smail вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2019, 14:18   #17
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 1 843
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 124 раз(а) в 122 сообщениях
По умолчанию Ответ: smh4 ошибка проверки версии контроллера

Цитата
Сообщение от smail Посмотреть сообщение
К сожалению проблемы это не решило
Вы покажите скрины с обновленным софтом, там и увидим проблема у вас не решилась, или все таки вы отформатировать нормально не можете.

P.S. Вы же точно это по USB пытаетесь делать?


__________________
https://segnetics.com/support
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2019, 15:31   #18
smail
Member
 
Регистрация: Sep 2019
Сообщения: 41
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: smh4 ошибка проверки версии контроллера

Вложение 6833

Последний раз редактировалось Arsie, 12.11.2019 в 11:53
smail вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2019, 15:41   #19
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 1 843
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 124 раз(а) в 122 сообщениях
По умолчанию Ответ: smh4 ошибка проверки версии контроллера

Цитата
Сообщение от smail Посмотреть сообщение
В этом же меню версии kernel и logix?


__________________
https://segnetics.com/support
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2019, 15:46   #20
smail
Member
 
Регистрация: Sep 2019
Сообщения: 41
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: smh4 ошибка проверки версии контроллера

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
В этом же меню версии kernel и logix?
kernel 4.1-191022
logix 191023
smail вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2019, 15:54   #21
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 1 843
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 124 раз(а) в 122 сообщениях
По умолчанию Ответ: smh4 ошибка проверки версии контроллера

Цитата
Сообщение от smail Посмотреть сообщение
kernel 4.1-191022
logix 191023
Теперь верю, почти)

Возвращаемся к проблеме. Сейчас лоджик 3.30.262, отформатированный из под него контроллер и некий проект, который не может загрузиться из под указанного лоджика в контроллер? Приложите проект.


__________________
https://segnetics.com/support
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 11.11.2019, 16:03   #22
smail
Member
 
Регистрация: Sep 2019
Сообщения: 41
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: smh4 ошибка проверки версии контроллера

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Теперь верю, почти)

Возвращаемся к проблеме. Сейчас лоджик 3.30.262, отформатированный из под него контроллер и некий проект, который не может загрузиться из под указанного лоджика в контроллер? Приложите проект.
любой проект может грузиться и отлаживаться только по usb
по lan только находит контроллер через CNTRL+D
smail вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2019, 16:20   #23
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 1 401
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 28 раз(а) в 26 сообщениях
По умолчанию Ответ: smh4 ошибка проверки версии контроллера

Цитата
Сообщение от smail Посмотреть сообщение
любой проект может грузиться и отлаживаться только по usb
по lan только находит контроллер через CNTRL+D
А вы на IP адреса совсем не смотрите? На своих скриншотах
Поищите различия.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 11.11.2019, 16:29   #24
smail
Member
 
Регистрация: Sep 2019
Сообщения: 41
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: smh4 ошибка проверки версии контроллера

Цитата
Сообщение от smail Посмотреть сообщение
отформатиовал-версия сменилась на 13
по LAN перестал видиться при попытке прошить,хотя видиться впринципе
скрины от разных версий ложика
поправил-теперь работает.значит все же дело в форматировании было
спасибо
smail вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2019, 16:57   #25
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 1 843
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 124 раз(а) в 122 сообщениях
По умолчанию Ответ: smh4 ошибка проверки версии контроллера

Цитата
Сообщение от smail Посмотреть сообщение
скрины от разных версий ложика
поправил-теперь работает.значит все же дело в форматировании было
спасибо
Ну хоть не бесполезно потраченное время.

Основные тезисы, которые, на мой взгляд, вам надо вынести:

1) Контроллер по LAN не прошивается, совсем, можно только поставить довески типа smconnect и прочий софт, запакованный в deb.
2) Форматировать и обновлять только по USB, загружать проекты лучше тоже, это удобней и быстрее, не надо постоянно синхронизировать настройки сети. И в любой непонятной ситуации вам нужен будет проверенный USB кабель)


__________________
https://segnetics.com/support
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2019, 09:13   #26
smail
Member
 
Регистрация: Sep 2019
Сообщения: 41
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: smh4 ошибка проверки версии контроллера (решено)

Доброе утро.
Выявлены следующие косяки предъидущих действий.
Ранее работающий проект,созданный на logix 246 и работающий до форматирования контроллера отказывается работать.А именно МС 0201 перестал видеть RDT P1000.
Logix 262 отказывается компилировать другой проект.

Нажмите на картинку для увеличения

Название:  image0.jpeg
Просмотров: 28
Размер:  79.1 Кбайт
Нажмите на картинку для увеличения

Название:  image1.jpeg
Просмотров: 23
Размер:  113.9 Кбайт
Нажмите на картинку для увеличения

Название:  image2.jpeg
Просмотров: 19
Размер:  96.1 Кбайт
Нажмите на картинку для увеличения

Название:  image3.jpeg
Просмотров: 19
Размер:  82.2 Кбайт
Откат версии logix до 246 решил проблему компиляции но решил проблемы с датчиками температуры.
Подскажите что делаю не так.
smail вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2019, 11:48   #27
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 1 843
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 124 раз(а) в 122 сообщениях
По умолчанию Ответ: smh4 ошибка проверки версии контроллера (решено)

Цитата
Сообщение от smail Посмотреть сообщение
решил проблему компиляции но решил проблемы
Так все проблемы решены же....

Проблема компиляции у вас, как видно из скрина, из-за использования недопустимых блоков, такое случается, когда, например, конвертируете проект из 2G в SMH4, но вы утверждаете, что у вас этот проект изначально работал с SMH4 на 246 версии, а на 262 появилась проблема, и это интересно. Приложите, пожалуйста, проект, сохраненный в 246 версии, я проверю на своей системе.


__________________
https://segnetics.com/support
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2019, 12:06   #28
smail
Member
 
Регистрация: Sep 2019
Сообщения: 41
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: smh4 ошибка проверки версии контроллера (решено)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Так все проблемы решены же....

Проблема компиляции у вас, как видно из скрина, из-за использования недопустимых блоков, такое случается, когда, например, конвертируете проект из 2G в SMH4, но вы утверждаете, что у вас этот проект изначально работал с SMH4 на 246 версии, а на 262 появилась проблема, и это интересно. Приложите, пожалуйста, проект, сохраненный в 246 версии, я проверю на своей системе.
heating милениум.rar
smail вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2019, 12:08   #29
smail
Member
 
Регистрация: Sep 2019
Сообщения: 41
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: smh4 ошибка проверки версии контроллера (решено)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Так все проблемы решены же....
опечатка
проблема с датчиками не решена
smail вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2019, 12:41   #30
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 1 843
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 124 раз(а) в 122 сообщениях
По умолчанию Ответ: smh4 ошибка проверки версии контроллера (решено)

Цитата
Сообщение от smail Посмотреть сообщение
Вы точно тот проект приложили? Он загрузился без проблем из 262 версии.

МС у вас не видит датчики, потому что в проекте выбрана МС 04, поменяйте на 02 и все заработает.


__________________
https://segnetics.com/support
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
SMH4, Modbus TCP, ошибка приема/передачи "Connection Closed Gracefully" Makrel Связь с внешним миром 11 21.04.2020 14:23
SMH4 не подключается к OpenVPN (решено) nizercat SMConnect & SMConfig 0 21.12.2019 11:11
SMH4 не видится в SMLogix (решено) marat Вопросы о SMH4 2 04.04.2019 19:52
Помогите настроить связь между Trim5 и SMH4 (решено) HWAK SMConnect & SMConfig 10 25.04.2018 12:50
Не изменяется цикл работы контроллера (решено: ошибка в программе) serg-el SMLogix 9 27.01.2016 11:27


Часовой пояс GMT +4, время: 04:25.


Версия vBulletin: 3.8.3
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2020