|
Песочница Удалённые с форума темы |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
01.06.2023, 19:45 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 053
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Не обновляется ПО у MRL при связке SMH4+FMR+MRL
Уже не в первые сталкиваюсь с проблемой. Конфигурация системы такая:
SMH4-1011+FMR1020+MRL3000+MRL2100/ Конфигурировал FMR и MRL через смлоджикс. Сначала отоформатировал контроллер SMLogix (версия 34.0221). После этого загрузил программу в контроллер. Через некоторое время в системном меню проверил версии ПО - писало системную аварию о том что версия ПО у MRL устарела. Вреся ПО была 1.3.7, а у FMR - 1.3.9. При попытке обновить MRL через системное меню SMH4 я получил из них "кирпичи". Версия ПО у них поменяалась на 0.0.0. Скачал самый актуальный FMR конфиугратор, отконфигурировал FMR через него. Попытался обновить ПО - а оказалось что у меня в FMR ПО новее (1.3.9, а конфигуратор предложил 1.3.7), В общем оживит MRL не получилось. Благо что IO мне хватало и я пересадил сигналы на FMR и отвязал этим MRL из программы. Но так как я их продал заказчику (ремонтировал чиллер и не знал заранее хватит ли одного FMR на все IO) то я оставил их в щите в качестве интерьера. Так что что это за проблема? Не хотелось бы с ней столкнуться еще где-то. Ранее сталкивался с такой проблемой но через FMR удалось оживить MRL. Только вот тогда прошивка в FMR Не была новее той что предлагал конфигуратор. |
02.06.2023, 09:46 | #2 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 053
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Не обновляется ПО у MRL при связке SMH4+FMR+MRL
Цитата:
|
|
02.06.2023, 11:09 | #3 | ||||
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Не обновляется ПО у MRL при связке SMH4+FMR+MRL
Цитата:
Цитата:
Цитата:
С какими индексами у вас фмр и мрл, с 4 в конце или с 0? Попробуйте прошивку из этой темы Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
||||
02.06.2023, 11:23 | #4 | |||
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 053
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Не обновляется ПО у MRL при связке SMH4+FMR+MRL
Цитата:
Насчет версии смлоджикса - я не успеваю следить за вашими обновлениями. Ну и опять же вопрос по аналоговым датчикам - кто виноват? Это глюки только модуля FMR? Или же смлоджика? Как понять? Цитата:
Цитата:
Да и нет возможности экспериментировать, объект действующий. Сниму сегодня МРЛ и поставлю туда модуль MC. Самое плохое в том что МС плохо работает с ДИ через переменку, а в чиллере ДИ сделаны через переменку. Переделывать очень много мороки. Поэтому видимо сделаю костыль. Для датчиков NTC поставлю модуль МС02 а ДИ оставлю на FMR/ Да у модуля питание выкл/вкл делал. Попытался в модуль сделать даунгрейд прошивки на 1.3.7 - не вышло, так и осталась 1.3.9. |
|||
02.06.2023, 11:26 | #5 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Не обновляется ПО у MRL при связке SMH4+FMR+MRL
Переключатели адреса на фмр при этом в каком положении?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
02.06.2023, 11:27 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 053
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Не обновляется ПО у MRL при связке SMH4+FMR+MRL
|
02.06.2023, 11:32 | #7 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Не обновляется ПО у MRL при связке SMH4+FMR+MRL
Тогда понятно, почему у вас не обновляется. Поставьте в любое другое положение.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
02.06.2023, 11:34 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 053
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Не обновляется ПО у MRL при связке SMH4+FMR+MRL
|
02.06.2023, 11:36 | #9 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Не обновляется ПО у MRL при связке SMH4+FMR+MRL
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
02.06.2023, 11:38 | #10 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 053
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Не обновляется ПО у MRL при связке SMH4+FMR+MRL
Цитата:
ЧТо делать с отвливанием AIN? (датчиков NTC). при подключении FMR к SMH4 через шину MTBUS - адрес FMR Должен быть не 0? Любой? А если 0 нельзя - то почему связь с FMR работает? AIN отваливаются из-за этого? Последний раз редактировалось Max2114, 02.06.2023 в 11:52 |
|
02.06.2023, 12:01 | #11 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
663 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Не обновляется ПО у MRL при связке SMH4+FMR+MRL
Выставить адрес 1, прошить ФМР, обновить МРЛ. Переключить обратно в 0.
Прошить этой прошивкой, если не изменится ничего, проблема более глубоко сидит, скорее всего в подключениях. 0 __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
02.06.2023, 15:14 | #12 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 053
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Не обновляется ПО у MRL при связке SMH4+FMR+MRL
Понятно, спасибо, буду знать.
Цитата:
К сожалению, объект действующий и я не могу просить их заниматься бета-тестированием оборудования. А давайте вот этим прошьем - не помогло, ага - теперь вот этим. Поставил в щит модуль MC и зацепил NTC Датчики на него. MRL забрал, прошью их через матрикс. PS А вообще это саботаж. При попытке обновить ПО у МРЛ через системное меню SMH4 - получаем кирпич... Запретите тогда вообще эти действия! Ладно в этом конкретном случае я нахожусь в своем городе и у меня под рукой свой склад с модулями и простор действий. А если бы я был на объекте где-нибудь за полярным кругом и без связи куда можно добраться только на вертушке? То что бы мне делать в таком случае? PPS Заказчику сказал (получается что мб и соврал) что у вас FMR На антисанкционных комплектующих и видимо какие-то конфликты/ побочные эффекты вылазят. Он посетовал на санкции и пока ему этого оказалось достаточно. Надеюсь что больше таких чудес не будет. |
|
02.06.2023, 17:15 | #13 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
663 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Не обновляется ПО у MRL при связке SMH4+FMR+MRL
Из типового - не уследить за землёй в шкафу, когда с одного модуля на другой начинают течь токи в полампера-ампер. Сначала вроде всё работает нормально, потому потихонечну дорожики на платах деградируют и адъёс.
Аналогичная ситуация была и в Пикселях, в которых плавали датчики и которые выгорали изредка. Там обычно приводы питались через землю аналоговых входов. Но это один-два привода, и обычно всё же ничего не выгорало до выяснения, что же происходит. Потом добавили в описание картинку с внешней перемычкой. А вот в Матриксах проблема усугубилась. Входов много и выходов тоже много. И минус питания шурует от N через клеммы земли аналоговой. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 02.06.2023 в 17:36 |
03.06.2023, 09:30 | #14 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 053
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Не обновляется ПО у MRL при связке SMH4+FMR+MRL
Цитата:
Похожий набор IO На матриксах у меня без сбоев работает уже год.... Тоже в чиллерах, только чиллеры в несколько раз больше этого. И питание матриксов там от 24 VAC. |
|
03.06.2023, 12:38 | #15 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Не обновляется ПО у MRL при связке SMH4+FMR+MRL
Цитата:
И грабли явно программные... __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
|
03.06.2023, 13:54 | #16 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 053
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Не обновляется ПО у MRL при связке SMH4+FMR+MRL
Цитата:
Сутки прошли с момента переноса датчиков NTC на модуль МС. Полет нормальный. Как раз самая жара у нас (+36). |
|
03.06.2023, 13:59 | #17 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
663 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Не обновляется ПО у MRL при связке SMH4+FMR+MRL
Прошивку FMR, которую я дал, попробовали?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
03.06.2023, 14:27 | #18 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 053
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Не обновляется ПО у MRL при связке SMH4+FMR+MRL
Нет.
Я ведь ответил - я не могу на этом объекте заниматься бета-тестированием. Объект в работе и я не могу экспериментировать. Была бы новая система в режиме ПНР - еще можно было бы провести эксперимент. Я пошел по короткому пути - добавил модуль МС-02 и перекинул датчики NTC На него. |