Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > SMLogix

SMLogix Вопросы о работе в среде SMLogix и о FBD-программировании

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 26.04.2021, 12:39   #31
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Некорректное поведение SmLogix

Цитата:
Сообщение от Norton Посмотреть сообщение
Флэш влияет только на MSConfig ? На СМарт не влияет?
Смарт не на флеше.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 27.04.2021, 08:45   #32
devizdus
Member
 
Регистрация: Dec 2019
Адрес: Магнитогорск
Сообщения: 48
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Некорректное поведение SmLogix

Проект все тот же, из шапки темы.

При изменении типа контроллера на SMH4 с MTBus FMR переносятся на COM3, но аналоги с поля пропадают. Причем связи до блока остаются. Чтобы исправить надо удалить связь и добавить аналог на поле заново.

SMH4 1011000
SmLogix 3.33.213

Скрин проблемы:
https://i.imgur.com/Nc65XLc.png

Еще раз проект:
https://drive.google.com/file/d/1dJ4...w?usp=drivesdk

P.S. Ну может это не баг конечно, просветите. В принципе не часто надо тип контроллера менять, но раз функционал есть, то есть и проблема))


Добавлено через 5 минут


И только сейчас заметил - лоджик вместо замены контроллера Matrix на SMH4 добавил еще один FMR ))) Изначально в проекте было Matrix и 5 FMR. После изменения типа - SMH4 и 6 FMR)
devizdus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2021, 10:29   #33
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Некорректное поведение SmLogix

Цитата:
Сообщение от devizdus Посмотреть сообщение
И только сейчас заметил - лоджик вместо замены контроллера Matrix на SMH4 добавил еще один FMR ))) Изначально в проекте было Matrix и 5 FMR. После изменения типа - SMH4 и 6 FMR)
Всё верно, ресурсы Матрикса стали ещё одним модулем.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2021, 12:51   #34
devizdus
Member
 
Регистрация: Dec 2019
Адрес: Магнитогорск
Сообщения: 48
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Некорректное поведение SmLogix

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Всё верно, ресурсы Матрикса стали ещё одним модулем.
А по началу сообщения ничего не скажете?)) То что все входа/выхода пропадают с поля при замене контроллера - так и задумано? Мы тогда так больше делать не будем)
devizdus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2021, 13:14   #35
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Некорректное поведение SmLogix

Цитата:
Сообщение от devizdus Посмотреть сообщение
А по началу сообщения ничего не скажете?)) То что все входа/выхода пропадают с поля при замене контроллера - так и задумано? Мы тогда так больше делать не будем)
А на это вам ответит Илья после проверки


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2021, 11:44   #36
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Некорректное поведение SmLogix

Цитата:
Сообщение от devizdus Посмотреть сообщение
А по началу сообщения ничего не скажете?)) То что все входа/выхода пропадают с поля при замене контроллера - так и задумано? Мы тогда так больше делать не будем)
У меня в 222 версии не повторяется, проверьте у себя.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2021, 11:34   #37
devizdus
Member
 
Регистрация: Dec 2019
Адрес: Магнитогорск
Сообщения: 48
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Некорректное поведение SmLogix

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
У меня в 222 версии не повторяется, проверьте у себя.
Подтверждаю, в 3.33.223 при изменении типа контроллера входа/выхода остаются на месте. В 3.33.213 все пропадали.

А первые проблемы пока не могу проверить (те что из шапки темы), контроллера нет рядом. Не подскажете решалась проблема или нет? Или может не воспроизвели и у вас все ок было?
devizdus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2021, 11:42   #38
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Некорректное поведение SmLogix

Цитата:
Сообщение от devizdus Посмотреть сообщение
Подтверждаю, в 3.33.223 при изменении типа контроллера входа/выхода остаются на месте. В 3.33.213 все пропадали.

А первые проблемы пока не могу проверить (те что из шапки темы), контроллера нет рядом. Не подскажете решалась проблема или нет? Или может не воспроизвели и у вас все ок было?
Эти вопросы тоже решались, вы проверьте на своих проектах.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2021, 22:37   #39
devizdus
Member
 
Регистрация: Dec 2019
Адрес: Магнитогорск
Сообщения: 48
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Некорректное поведение SmLogix

Проверил - с виду все ок. Будем пробовать на объекте, в процессе наладки может чего выяснится. Спасибо.
devizdus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2021, 11:36   #40
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Некорректное поведение SmLogix

Цитата:
Сообщение от Norton Посмотреть сообщение
Зря Вы взяли слово "проблем" в кавычки, ведь они реально есть в SMLogix.
Тот проект удалил уже, не подумал что пригодится. Как повторить - да просто пользоваться средой разработки, откройте какой-нибудь старый проект и всё это появится, рано или поздно. Сейчас не буду снова ставить 3.33 чтобы глюки искать, очень мало времени на выполнение работы осталось.
Я не могу подтвердить то, чего не видел своими глазами, и уж тем более повторить. Конечно, я постоянно работаю в SMlogix и что нахожу - фиксирую.

Цитата:
Сообщение от devizdus
Последних 3.32 две штуки, с флэшем и без него. Любую из них? Флэш влияет только на MSConfig ? На СМарт не влияет?
Смарт на Air.

Цитата:
Проверил - с виду все ок. Будем пробовать на объекте, в процессе наладки может чего выяснится. Спасибо.

Спасибо за обратную связь.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2021, 23:11   #41
tomdog
Новичок
 
Регистрация: Mar 2021
Сообщения: 21
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Некорректное поведение SmLogix

Доброе время суток!
По поводу некорректного поведения Logik-a хочется высказаться, именно высказаться а не предъявлять претензии...
Глюков последнее время становиться катастрофически много, причем они "гады" не проявляют системного характера. Вот он есть, ... сохранился, перезагрузился и ... он уже не повторяется, но появляется новый. Причем пытался как-то восстановить последовательность действий, которые приводят к глюкам - очень редко получатся..
Сейчас пользуюсь 33-м Logik-ом, но приходится открывать проекты сделанные и в ранних версиях и вот при при этом большая часть глюков и происходит, (причем это может проявиться при повторном открытии проекта), например:
- аналоговые или дискретные входы контроллера превращаются вдруг во входные переменные MODBUSa;
- теряются связи между входами и макросами, или между макросами;
- "пустые входы" на триггерах, там где на входе стояла "1" меняют свои значения на "0" в хаотичном порядке;
- при прошивке контроллера и установленном флажке "инициализация EPROM" инициализации не происходит (вообще карту памяти Pixel "увидел" только после третьей перепрошивки;
- сегодня вообще был "перл", в отладочном режиме на входе блока Raise уже появился "0", а на его выходе намертво застряла "1", причем изменения входа блока никак не влияло на выход..
и тд. и т.п.
Причем все эти странности очень тяжело зафиксировать и тем более повторить. Уважаемые создатели Logik - нужна ли Вам такого рода "инфа". Может быть как-нибудь весь этот бред систематизировать?
Ответа вообщем и не жду, просто надо что с этим делать...
tomdog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2021, 12:39   #42
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Некорректное поведение SmLogix

Нужны информация о версии(должна быть актуальная) SMlogix, версии ПО контроллера, и проекты, в которых это проявляется, какие-то фото,видео возникших проблем.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2021, 12:01   #43
tomdog
Новичок
 
Регистрация: Mar 2021
Сообщения: 21
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Некорректное поведение SmLogix

На данный момент версия последняя, от 5-го мая, если не ошибаюсь 33-го Logik-а. Комп - ноут i5 16Гб ОЗУ, который используется практически только для программирования контроллеров (90% времени). Игр на нем нет, видео нет, соцсетей нет. windows 7 pro стоит уже года полтора. На этом компе работали еще с Logik-ом 3.28. ТОгда тоже раз в неделю "что-то" происходило, но к этому уже все давно привыкли. А вот теперь 3.33 практически каждый раз что-то "выкидывает". Я попробую "вести" журнал таких глюков, но они повторюсь - несистематические, их трудно повторить, хотя несколько раз пытался. Думаю надо их Вам напрямую слать, чтоб форум не "загадить"...
tomdog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2021, 12:24   #44
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Некорректное поведение SmLogix

Цитата:
Сообщение от tomdog Посмотреть сообщение
На данный момент версия последняя, от 5-го мая, если не ошибаюсь 33-го Logik-а. Комп - ноут i5 16Гб ОЗУ, который используется практически только для программирования контроллеров (90% времени). Игр на нем нет, видео нет, соцсетей нет. windows 7 pro стоит уже года полтора. На этом компе работали еще с Logik-ом 3.28. ТОгда тоже раз в неделю "что-то" происходило, но к этому уже все давно привыкли. А вот теперь 3.33 практически каждый раз что-то "выкидывает". Я попробую "вести" журнал таких глюков, но они повторюсь - несистематические, их трудно повторить, хотя несколько раз пытался. Думаю надо их Вам напрямую слать, чтоб форум не "загадить"...
Да, работать стало сложнее из-за глюков. У меня к примеру иногда вылетает смлоджик. И бывали недавно случаи того что он зависал "наглухо". Как вот эти случаи отловить, документировать и прислать в техподдержку? Никак...
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2021, 12:43   #45
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Некорректное поведение SmLogix

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Да, работать стало сложнее из-за глюков. У меня к примеру иногда вылетает смлоджик. И бывали недавно случаи того что он зависал "наглухо". Как вот эти случаи отловить, документировать и прислать в техподдержку? Никак...
В лоджике есть логи, можно с этого начать. Максимально детально описать ситуацию, приложить проект, постараться записать видео, мы будем пытаться повторить.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2021, 13:02   #46
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Некорректное поведение SmLogix

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
В лоджике есть логи, можно с этого начать. Максимально детально описать ситуацию, приложить проект, постараться записать видео, мы будем пытаться повторить.
А почему не пишите - приложить логи? В каком файле хранится лог? Вот только что у меня отказался сохраняться проект. Хорошо что не вылетел. Сохранить как помогло.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2021, 13:11   #47
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Некорректное поведение SmLogix

Цитата:
Сообщение от tomdog Посмотреть сообщение
На данный момент версия последняя, от 5-го мая, если не ошибаюсь 33-го Logik-а. Комп - ноут i5 16Гб ОЗУ, который используется практически только для программирования контроллеров (90% времени). Игр на нем нет, видео нет, соцсетей нет. windows 7 pro стоит уже года полтора. На этом компе работали еще с Logik-ом 3.28. ТОгда тоже раз в неделю "что-то" происходило, но к этому уже все давно привыкли. А вот теперь 3.33 практически каждый раз что-то "выкидывает". Я попробую "вести" журнал таких глюков, но они повторюсь - несистематические, их трудно повторить, хотя несколько раз пытался. Думаю надо их Вам напрямую слать, чтоб форум не "загадить"...
Нужно еще точнее. Может с ноутбуком проблемы? Пожалуйста, можете писать на support@segnetics.com


Добавлено через 1 минуту


Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
А почему не пишите - приложить логи? В каком файле хранится лог? Вот только что у меня отказался сохраняться проект. Хорошо что не вылетел. Сохранить как помогло.
Вкладка настройки - галочка "вести логи" и пункт "открыть папку с логами".


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2021, 13:18   #48
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Некорректное поведение SmLogix

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Нужно еще точнее. Может с ноутбуком проблемы? Пожалуйста, можете писать на support@segnetics.com


Добавлено через 1 минуту




Вкладка настройки - галочка "вести логи" и пункт "открыть папку с логами".
ВОт лог сегодняйшней работы. Не захотел лоджик сохранять под старым именем пришлось делать "сохранить как". Этот лог позволяет понять почему это произошло?
Вложения
Тип файла: rar logix.rar (7.6 Кбайт, 7 просмотров)
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2021, 13:41   #49
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Некорректное поведение SmLogix

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
ВОт лог сегодняйшней работы. Не захотел лоджик сохранять под старым именем пришлось делать "сохранить как". Этот лог позволяет понять почему это произошло?
Можно еще проект? Сколько нужно поработать с вашим проектом и какие действия, чтобы он начал "вылетать"?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2021, 14:02   #50
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Некорректное поведение SmLogix

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Можно еще проект? Сколько нужно поработать с вашим проектом и какие действия, чтобы он начал "вылетать"?
В том и дело... Вам же писали - это рандомно и снова не повторяется. Вот сейчас я полчаса поработал - добавил модуль МС убрал слейвов по РС485 по привязывал IO. И проект отказался сохраниться. Логи я вам прислал. Толку от проекта? Вы это не повторите снова.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2021, 14:32   #51
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Некорректное поведение SmLogix

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
В том и дело... Вам же писали - это рандомно и снова не повторяется. Вот сейчас я полчаса поработал - добавил модуль МС убрал слейвов по РС485 по привязывал IO. И проект отказался сохраниться. Логи я вам прислал. Толку от проекта? Вы это не повторите снова.
у меня что-то подобное было при конфликтах с доступом юзеров на старый винт. тоже спонтанно - могло сохраниться, а могло и нет.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2021, 14:43   #52
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Некорректное поведение SmLogix

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
В том и дело... Вам же писали - это рандомно и снова не повторяется. Вот сейчас я полчаса поработал - добавил модуль МС убрал слейвов по РС485 по привязывал IO. И проект отказался сохраниться. Логи я вам прислал. Толку от проекта? Вы это не повторите снова.
Если лоджик не сохраняет под старым именем, но нормально сохраняет под новым, то это однозначно беда с вашей системой.

Была бы проблема именно в лоджике, он бы не смог сохранить под любым именем. Такое да, бывает, но это не ваш случай и именно в 3.33 версии появился детект проблем: после сохранения лоджик проверяет сохранённый файл и рапортует о проблеме. Раньше проект просто тихо умирал.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2021, 16:41   #53
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Некорректное поведение SmLogix

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Если лоджик не сохраняет под старым именем, но нормально сохраняет под новым, то это однозначно беда с вашей системой.
Интересно. А все-таки слать логи смлоджика в таких случаях нужно? Я заинтересован в том, чтобы он работал как можно более стабильно...
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2021, 17:13   #54
tomdog
Новичок
 
Регистрация: Mar 2021
Сообщения: 21
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Некорректное поведение SmLogix

Попробуем писать логи...
Кстати, по поводу отказался записывать под старым именем - у меня такое же было, когда я открыл проект и пытался меня тип модуля расширения. Он "завис" слегка, поменять тип MR дал только с третьей попытки (с треьего открытия окна свойств MR) и после не дал сохраниться... Это было в 32-м Logike...
Уважаемые разработчики, наверно надо пока приоритетом заняться устранением "багов", а мы постараемся чем можем помочь....
tomdog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2021, 17:32   #55
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Некорректное поведение SmLogix

Цитата:
Сообщение от tomdog Посмотреть сообщение
Попробуем писать логи...
Кстати, по поводу отказался записывать под старым именем - у меня такое же было, когда я открыл проект и пытался меня тип модуля расширения. Он "завис" слегка, поменять тип MR дал только с третьей попытки (с треьего открытия окна свойств MR) и после не дал сохраниться... Это было в 32-м Logike...
Уважаемые разработчики, наверно надо пока приоритетом заняться устранением "багов", а мы постараемся чем можем помочь....
Сейчас актуальная версия SMlogix 3.33.227, какие в ней у вас проблемы?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2021, 20:12   #56
tomdog
Новичок
 
Регистрация: Mar 2021
Сообщения: 21
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Некорректное поведение SmLogix

на Support отправил очередной "глюк". инициализация Eprom, работает как захочет. Думал что карта памяти битая или просто не хватает объема - нет, на 3.32 все шьется...


Добавлено через 1 минуту


прошу прощения, не 3.32 а 3.33.213....


Добавлено через 4 минуты


Вот как раз 3.33.227 и переполнила чашу терпения. Все последние глюки не ней. Как поставил её 13 мая, так ни дня без глюков...
tomdog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2021, 21:40   #57
tomdog
Новичок
 
Регистрация: Mar 2021
Сообщения: 21
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Некорректное поведение SmLogix

час работы и еще один глюк..
Проект перестал заливаться в контроллер, т.е. Logik говорит что связь есть, он его компилирует - но не грузит ( на контроллере нет процесса загрузки). И так что в отладке, что по F7 (т.е. без отладки. Проблема решилась только загрузкой в контроллер произвольного старого проекта и потом перезагрузкой текущего (нужного), только так он "реально" загрузил проект в контроллер...
tomdog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2021, 11:23   #58
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Некорректное поведение SmLogix

Я работаю в 3.33.227, пока что, кроме ваших слов, материалов для изучения не вижу.

Давайте определимся, мы общаемся на форуме или по почте для решения ваших проблем?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2021, 15:25   #59
tomdog
Новичок
 
Регистрация: Mar 2021
Сообщения: 21
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Некорректное поведение SmLogix

Дело в том, что с именно с этим и надо определиться, сначала все писалось на форуме, причем очень много одинаковых (схожих) "глюков" раскиданы по множеству ветвей форума. Потом Вы написали: делайте логи и шлите на support... Согласен, надо где-то в одном месте общаться, определите, где. А проблемы эти не мои. Они наши общие. Я уже давно мирюсь (года с 2010-го) с некоторыми проблемами Logika и привык сохранять проект каждые 15 минут под другим именем, чтоб если что "откатиться", но сейчас дошло то точки. Я день просидел на объекте и уехал его так и не запустил, потому-что пропадали связи, подменялись данные на входах блоков, "перепривязывались" макросы..... Это уже ВСЕ! Я работаю с Вашими контроллерами с момента Вашего основания. До 10го года проблемы с Logikom были, но единичные. Понимаю контроллеры стали сложнее, их больше... но софт надо подтягивать. Я Вас не ругаю, я хочу помочь Вам и тем самым облегчить жизнь себе. А организовать процесс исправления "глюков" - это Вам карты в руки... а я, и думаю большинство на форуме, готовы Вам помочь в этом...Надо все это как-то сисстематизировать чтоли...
tomdog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2021, 19:40   #60
tomdog
Новичок
 
Регистрация: Mar 2021
Сообщения: 21
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Некорректное поведение SmLogix

Вот сегодня такой глюк с Logik-ом.
В меню Smart-а переменные менялись и с контроллера и из-программы.
После замены типа ввода на ввод только с контроллера получили результат как на показан на картинке. Глюк повторяющийся. Logik 3.33.229.
И напоследок, уже не помню на что "попал" правой кнопкой мыши - Logik (вылетел) т.е. закрылся без предупреждения ( как с ним частенько бывает)
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (179.0 Кбайт, 25 просмотров)
tomdog вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 05:07.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024