Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > SMLogix

SMLogix Вопросы о работе в среде SMLogix и о FBD-программировании

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 25.01.2021, 10:06   #1
Eka
Новичок
 
Регистрация: Jan 2021
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Проблема в работе с частотными преобразователями

Добрый день. При работе с частотниками Danfoss происходит большая задержка на получение и отправление регистров. Частотников всего 3, подключены они параллельно, А-А-А, B-B-B. Когда частотники просто включены, и на них еще не поданы команды, то опрос регистров идёт нормально, как только запускаются первые два частотника, то третий уже запустить невозможно, команда уходит, но реакции нет. При управлении частотниками через преобразователь подключенный к компьютеру всё нормально, управление всеми ЧП происходит уверенно.
Использую SMH4, SMlogix версии 3.32.0133, подключение к частотникам идёт через COM1 по RS485. Настройки сети 19200, 8-N-2
Проект прилагаю к письму.
Сталкивался ли кто-нибудь с данной проблемой? Помогите разобраться.
Вложения
Тип файла: psl ЧП_модбас.psl (64.5 Кбайт, 44 просмотров)
Eka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2021, 10:46   #2
Pushin
Senior Member
 
Аватара для Pushin
 
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема в работе с частотными преобразователями.

А проект точно тот? Не вижу на третьем ПЧ импульсов для отправки команд.
Пробовали порт монитором читать какие данные летают в сети?


__________________
Пуш зе темпо
Pushin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2021, 10:55   #3
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема в работе с частотными преобразователями.

Лучше обновить версию SMlogix до актуальной, из нее отформатировать контроллер, потом перепроверить.

Ну и к проекту тоже вопросы, как вы опрашиваете третий ЧП?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2021, 10:57   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема в работе с частотными преобразователями.

Цитата:
Сообщение от Eka Посмотреть сообщение
Сталкивался ли кто-нибудь с данной проблемой? Помогите разобраться.

Дополнительно:


1) Кабель связи в экран, экран землить со стороны контроллера, терминаторы установить

2) Установить моторные дроссели на ПЧ, в документации есть сноска, что без дросселей требованиям ЭМС частотники не соответствуют

3) Проверить, есть ли в комплектации сетевой дроссель, без него также никакой ЭМС нет

4) Экранировать моторные кабели, если вашей длине кабеля того при требует РЭ на частотник

5) Сменить частоту несущей у ПЧ


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2021, 11:31   #5
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема в работе с частотными преобразователями.

Цитата:
Сообщение от Eka Посмотреть сообщение
Добрый день. При работе с частотниками Danfoss происходит большая задержка на получение и отправление регистров. Частотников всего 3, подключены они параллельно, А-А-А, B-B-B. Когда частотники просто включены, и на них еще не поданы команды, то опрос регистров идёт нормально, как только запускаются первые два частотника, то третий уже запустить невозможно, команда уходит, но реакции нет. При управлении частотниками через преобразователь подключенный к компьютеру всё нормально, управление всеми ЧП происходит уверенно.
Использую SMH4, SMlogix версии 3.32.0133, подключение к частотникам идёт через COM1 по RS485. Настройки сети 19200, 8-N-2
Проект прилагаю к письму.
Сталкивался ли кто-нибудь с данной проблемой? Помогите разобраться.
включите терминатор со смещением на пч, s801 или s640 кажется его фамилия, вобщем этот свитч прям рядом с клеммником 485го
и у смш4, и у матрикса, сопротивление канала высоченное и без терминатора, хотя одного, данфосы работают хреново.
Изображения
Тип файла: png 2021-01-25 14-34-55 Microsoft Word - VLT Micro Drive.png (163.4 Кбайт, 60 просмотров)


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2021, 11:53   #6
Pushin
Senior Member
 
Аватара для Pushin
 
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема в работе с частотными преобразователями

Вклинюсь в тему с похожей проблемой.
У меня альтивар 212 и smh4 - связи нет.
Опрашиваю альтивар с компьютера через usb преобразователь - связь в порядке.

Ну а в качестве костыля связь появляется, если подключаю usb преобразователь параллельно линии связи smh4 - atv212.

Собственно вопросец, вдруг кто-нибудь знает, как у альтиваров включить смещение 485го?
Ещё на днях попробую через резисторы сделать по такой схеме:
20081110104055769.gif.

ps Вообще странно, что в сети 5 одинаковых альтиваров работаю исправно, а такая проблема только у одного возникает.


__________________
Пуш зе темпо
Pushin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2021, 12:02   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема в работе с частотными преобразователями

Цитата:
Сообщение от Pushin Посмотреть сообщение
ps Вообще странно, что в сети 5 одинаковых альтиваров работаю исправно, а такая проблема только у одного возникает.
Порт подожжён. Резисторы вполне могут помочь.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2021, 12:53   #8
Eka
Новичок
 
Регистрация: Jan 2021
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема в работе с частотными преобразователями

Прошу прощения господа. После эксперимента проект вернул к исходному не до конца. На третьем ЧП те же переменные импульса что и на первых двух.
Вообщем, пока я добирался до интернета чтобы прочитать ваши советы, я успел провести еще один эксперимент. Я посадил преобразователь (ICPcon) на линию, вместе с контроллером, а сам преобразователь подключил по USB к компьютеру, для питания, и у меня всё заработало. Сейчас буду пробывать ваши советы, начну с переключений терминатора.


Добавлено через 22 минуты


Arsie и LordN, благодарю за подсказку с терминатором. Переключил его вправо, в положение ON и управление заработало. Странно, что до этого работал тоже с ЧП фирмы Данфосс, FC51, не большие по размеру, и с ними такой проблемы не было. Тогда тоже был SMH4. Вообщем, проблема решена. Благодарю.
Eka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2021, 06:24   #9
Pushin
Senior Member
 
Аватара для Pushin
 
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема в работе с частотными преобразователями

Цитата:
Сообщение от Pushin Посмотреть сообщение
Вклинюсь в тему с похожей проблемой.
У меня альтивар 212 и smh4 - связи нет.
Опрашиваю альтивар с компьютера через usb преобразователь - связь в порядке.

Ну а в качестве костыля связь появляется, если подключаю usb преобразователь параллельно линии связи smh4 - atv212.

Собственно вопросец, вдруг кто-нибудь знает, как у альтиваров включить смещение 485го?
Ещё на днях попробую через резисторы сделать по такой схеме:
Вложение 8925.

ps Вообще странно, что в сети 5 одинаковых альтиваров работаю исправно, а такая проблема только у одного возникает.

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Порт подожжён. Резисторы вполне могут помочь.
Да, всё получилось. Я правда взял 24v вместо пяти и номиналы резисторов другие (посчитал там по Ому )


__________________
Пуш зе темпо
Pushin вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 11:22.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024