По умолчанию Конфликт двух пикселей по модбас тсп

Доброго времени суток ребята спецы!
Пробежался по форуму, подобную проблему не обнаружил, если была, то укажите пожалуйста.
Имеется модбас сеть с пк арм, связь с арм осуществляется с помощью ТСР на базе сервера мастеропк. На объекте, на пикселях 25хх (у всех модули Ehternet), 8 абсолютно одинаковых приточек и две вытяжки. Всё работает хорошо, кроме двух пикселей, если один из них включен в сеть, то у обоих начинаются бессистемные отваливания связи с периодом от 5 до 30 сек. Один из пикселей, где рядом стоял частотник, переставил на другую вентсистему, которая ранее работала нормально, но проблема чудненько перешла с пикселем на новое место. При этом сбоев работы этих приточек нет, всё работает в штатном режиме, плк не зависают, на других участников сети никак не влияют, хотя их много и не только пиксели. По одному работают тоже без проблем. Объект новый, поэтому и проблема изначально была.
Подскажите, что за напасть такая?
PiliC вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2018, 10:19   #2
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Конфликт двух пикселей по модбас тсп

Почему-то мне кажется, что есть вероятность, что у них одинаковый ip-адрес.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2018, 12:30   #3
PiliC
Новичок
 
Регистрация: Mar 2018
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конфликт двух пикселей по модбас тсп

Нет, айпишники проверял не на раз, разные 100%.
PiliC вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2018, 12:54   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конфликт двух пикселей по модбас тсп

Цитата:
Сообщение от PiliC Посмотреть сообщение
Нет, айпишники проверял не на раз, разные 100%.
Топология сети эзернет такова, что два устройства могут мешать друг другу исключительно если у них одинаковые IP или одинаковые MAC.

Проверьте ещё раз и то и другое.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2018, 15:45   #5
PiliC
Новичок
 
Регистрация: Mar 2018
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конфликт двух пикселей по модбас тсп

Спасибо за ответы. IP точно разные, на МАС адреса не обратил внимания, посмотрю отпишусь. Я так понимаю МАС вшитый в ПЛК и изменить его нельзя, соответственно надо менять контроллер?
PiliC вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2018, 15:53   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конфликт двух пикселей по модбас тсп

Цитата:
Сообщение от PiliC Посмотреть сообщение
Спасибо за ответы. IP точно разные, на МАС адреса не обратил внимания, посмотрю отпишусь. Я так понимаю МАС вшитый в ПЛК и изменить его нельзя, соответственно надо менять контроллер?
МАС зашит в сетевом модуле. По идее, не должно быть модулей с одинаковыми МАС, разве что сбой на наших стендах.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2018, 12:33   #7
PiliC
Новичок
 
Регистрация: Mar 2018
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конфликт двух пикселей по модбас тсп

Добрый день! И вправду mac адреса у этих двух сетевых модулей одинаковые.
00-1f-4d-00-2f-b8
Вот их серийники если нужно - 428439 и 428442.
Мой следующий шаг какой, поменять один модуль?
PiliC вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2018, 14:11   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конфликт двух пикселей по модбас тсп

Цитата:
Сообщение от PiliC Посмотреть сообщение
Добрый день! И вправду mac адреса у этих двух сетевых модулей одинаковые.
00-1f-4d-00-2f-b8
Вот их серийники если нужно - 428439 и 428442.
Мой следующий шаг какой, поменять один модуль?
Да, верно.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2018, 08:25   #9
PiliC
Новичок
 
Регистрация: Mar 2018
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конфликт двух пикселей по модбас тсп

Очень признателен за помощь! Буду пробовать менять.
PiliC вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2018, 19:43   #10
djaval
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2013
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 213
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конфликт двух пикселей по модбас тсп

Похоже на гарантийный случай, разве нет?
Разве могут два модуля одного производителя конфликтовать?
djaval вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2018, 19:52   #11
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конфликт двух пикселей по модбас тсп

Цитата:
Сообщение от djaval Посмотреть сообщение
Похоже на гарантийный случай, разве нет?
Разве могут два модуля одного производителя конфликтовать?
Будьте внимательнее при чтении: http://forum.segnetics.com/showpost....90&postcount=6


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 23:58.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024