Старый 02.02.2016, 14:13   #31
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: AutoSCADA 0.99

вопрос, можно ли попросить, а попросив получить, побитную расшифровку
переменной Код(Sens), что на входе макроса Config?
Изображения
Тип файла: png 2016-02-02 16-11-12 SMLogix - [ПВУ-5].png (124.7 Кбайт, 44 просмотров)


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2016, 14:48   #32
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: AutoSCADA 0.99

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
вопрос, можно ли попросить, а попросив получить, побитную расшифровку
переменной Код(Sens), что на входе макроса Config?
Нет, можно только те коды, что есть в документации Конструктора. У них структура постоянна.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2016, 16:31   #33
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: AutoSCADA 0.99

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Нет, можно только те коды, что есть в документации Конструктора. У них структура постоянна.
а здесь структура разве меняется?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2016, 17:14   #34
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: AutoSCADA 0.99

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
а здесь структура разве меняется?
Да, она несколько аморфна. К тому же любая публикация заставит поддерживать совместимость.

Например, Код аварий и Статус уже несколько раз модернезировались, но сохранилась полная преемственность. Хотя она иногда и мешала.

Тем более что это наши внутренние коды для тестирования, в работе проекта они не требуются.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2016, 10:21   #35
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: AutoSCADA 0.99

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Да, она несколько аморфна. К тому же любая публикация заставит поддерживать совместимость.

Например, Код аварий и Статус уже несколько раз модернезировались, но сохранилась полная преемственность. Хотя она иногда и мешала.

Тем более что это наши внутренние коды для тестирования, в работе проекта они не требуются.
ну а приватно без обязательств? мне надо включить редактирование уставки при активированном задатчике, счас оно не активно. я вроде нашел, но есть сомнения


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2016, 10:49   #36
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: AutoSCADA 0.99

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
ну а приватно без обязательств? мне надо включить редактирование уставки при активированном задатчике, счас оно не активно. я вроде нашел, но есть сомнения
Никакие коды не помогут) Редактирование не отключено, оно просто невозможно - в полученной программе даже блоков нет нужных для редактирования уставки.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 23:44.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024