По умолчанию Расписание в SMH4 (нет проблемы)

Добрый день!
Делаю небольшой проект вентиляции, но с расписанием. Т.к. проект небольшой, решил конструктор не использовать (много лишнего в настройках и параметрах), взял оттуда только макрос расписания. В итоге при вызове макроса отображается только меню расписания, без дней недели, времени включения-выключения. Подскажите, пожалуйста, где я упустил ввод времени и дней недели, никак не найду
Изображения
Тип файла: png Без имени.png (23.9 Кбайт, 52 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20220829_113531.jpg (488.9 Кбайт, 37 просмотров)
alexpavl1981 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2022, 13:58   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Расписание в SMH4

Цитата:
Сообщение от alexpavl1981 Посмотреть сообщение
Делаю небольшой проект вентиляции, но с расписанием. Т.к. проект небольшой, решил конструктор не использовать (много лишнего в настройках и параметрах)
Самый лучший и быстрый вариант - для такого проекта взять Конструктор и заменить меню на СМАртовские, кроме журнала.




Цитата:
Сообщение от alexpavl1981 Посмотреть сообщение
взял оттуда только макрос расписания. В итоге при вызове макроса отображается только меню расписания, без дней недели, времени включения-выключения. Подскажите, пожалуйста, где я упустил ввод времени и дней недели, никак не найду
Дли недели таки видны на фото, а вот времени нет. Вы проект загрузили с загрузкой EEPROM?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2022, 14:11   #3
alexpavl1981
Новичок
 
Регистрация: Aug 2022
Сообщения: 4
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Расписание в SMH4

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Самый лучший и быстрый вариант - для такого проекта взять Конструктор и заменить меню на СМАртовские, кроме журнала.

Дли недели таки видны на фото, а вот времени нет. Вы проект загрузили с загрузкой EEPROM?
Решил, что не стоит грузить лишним контроллер - в проекте всего 2 вентилятора и калорифер...
Дни видны, но при нажатии на них не происходит ничего.
Имеется в виду эта настройка (на скрине)? При включении данного пункта при загрузке проекта ничего не изменилось, галочка при этом пропадает

Последний раз редактировалось Arsie, 29.08.2022 в 15:53 Причина: Проблема решена, файлы удалил
alexpavl1981 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2022, 14:23   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Расписание в SMH4

Цитата:
Сообщение от alexpavl1981 Посмотреть сообщение
при загрузке проекта ничего не изменилось, галочка при этом пропадает
Приложите ваш проект, пожалуйста.


Добавлено через 38 секунд


Цитата:
Сообщение от alexpavl1981 Посмотреть сообщение
Решил, что не стоит грузить лишним контроллер - в проекте всего 2 вентилятора и калорифер...
Для SMH4 это не нагрузка. Это менее 1% его возможностей.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2022, 14:54   #5
alexpavl1981
Новичок
 
Регистрация: Aug 2022
Сообщения: 4
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Расписание в SMH4

Если честно, то мозгов не хватило разобраться, как из системы меню вытащить в SmArt только журнал и расписание. Присоединюсь к тем, кто просил добавить в SmArt элемент-экран расписание, было бы намного удобнее

Последний раз редактировалось Arsie, 29.08.2022 в 15:53 Причина: Проблема решена, файлы удалил
alexpavl1981 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2022, 15:16   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Расписание в SMH4

Цитата:
Сообщение от alexpavl1981 Посмотреть сообщение
Отправил на
У вас на вход адреса число 5 попадает на 1 цикл программы. Расписание за это время отрисовывает шапку с днями недели и завершает свою работу по отрисовке. Используйте сигнал "Экран активен".


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 29.08.2022, 15:28   #7
alexpavl1981
Новичок
 
Регистрация: Aug 2022
Сообщения: 4
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Расписание в SMH4

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
У вас на вход адреса число 5 попадает на 1 цикл программы. Расписание за это время отрисовывает шапку с днями недели и завершает свою работу по отрисовке. Используйте сигнал "Экран активен".
Спасибо, заработало
alexpavl1981 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 05:26.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024