Всецело приветствую!
В ходе выполнения ПНР вент системы (PIXEL 25xx с расширением, приток-вытяжка частотники, роторный рекуператор, увлажнитель-ороситель, вод охладитель, ТЭНы 11 ступеней+ ШИМ ну и вся положенная обвязка) столкнулся с серьезными глюками системы, исходников и тех поддержки от поставщика получить не удалось. Пришлось писать все с нуля используя SMConstructor. В принципе все получилось, установка в работе, полет нормальный (но не идеальный). Вопрос- почему нет возможности просмотра макроса "Секвенсер (t)", он написан на другом языке и не поддерживается SM-лоджиком, или из каких либо религиозных соображений?
Edward вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2019, 01:30   #2
Ruslangsm
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Ruslangsm
 
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили: 28 раз(а) в 27 сообщениях
По умолчанию Ответ: Секвенсер

Цитата:
Сообщение от Edward Посмотреть сообщение
Всецело приветствую!
В ходе выполнения ПНР вент системы (PIXEL 25xx с расширением, приток-вытяжка частотники, роторный рекуператор, увлажнитель-ороситель, вод охладитель, ТЭНы 11 ступеней+ ШИМ ну и вся положенная обвязка) столкнулся с серьезными глюками системы, исходников и тех поддержки от поставщика получить не удалось. Пришлось писать все с нуля используя SMConstructor. В принципе все получилось, установка в работе, полет нормальный (но не идеальный). Вопрос- почему нет возможности просмотра макроса "Секвенсер (t)", он написан на другом языке и не поддерживается SM-лоджиком, или из каких либо религиозных соображений?
это закладка создана, чтобы увеличивать кол-во пользователей на форуме
нас +1 )))

p.s.
если распишите зачем посоветуем,
там много пид регуляторов последовательно
если что то поменяете или скопируете, а отсылка будет в секвенсер,
потом тяжело вам помогать и разруливать (секвенсер создал SkyNet ArsieNet)
подробнее тут https://forum.segnetics.com/showthre...5238#post25238

Последний раз редактировалось Ruslangsm, 10.11.2019 в 19:38
Ruslangsm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2019, 12:57   #3
Edward
Member
 
Регистрация: Nov 2019
Адрес: Saint-Petersburg
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Секвенсер

Ну, закрывать блок по причине возможной глупости пользователя оправдание так себе . А вопрос возник не на ровном месте: в процессе наладки пришлось править открытые блоки по причине явных косяков в них, что как бы наводит на мысль о возможной косячности секвенсера. Да и возможность мониторить внутреннее состояние блоков при наладке- великая вещь.
Edward вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2019, 06:59   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Секвенсер

Цитата:
Сообщение от Edward Посмотреть сообщение
А вопрос возник не на ровном месте: в процессе наладки пришлось править открытые блоки по причине явных косяков в них,
Можете предоставить хотя бы пару примеров?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2019, 00:48   #5
Edward
Member
 
Регистрация: Nov 2019
Адрес: Saint-Petersburg
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Секвенсер

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Можете предоставить хотя бы пару примеров?
Ороситель выложил, пример два, прилагаю упрощенную версию: приток-вытяжка, роторный рекуператор. При старте установки (Тнар=-10, Ткан=10, Твыт=5, Туставки=22) секвенсер выдает на роторник одновременно U(нагрев)=1000, U(охлаж)=1000, роторник стоит в затыке. Хотя по всей логике при запуске должен как бы крутиться. ТЭНы выдают нагрев слабый, установка моментом уходит в заморозку. Костыли в виде предпускового нагрева использованы не были как антинаучные и потенциально опасные. Это из критичного. Макрос ТЭН(5) со ступенями, вообще шедеврален во вногих местах.


__________________
Да превратятся баги в фичи!

Последний раз редактировалось Arsie, 11.11.2019 в 16:17 Причина: Удалил вложения за ненужностью
Edward вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2019, 10:57   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Секвенсер

Цитата:
Сообщение от Edward Посмотреть сообщение
Ороситель выложил, пример два, прилагаю упрощенную версию: приток-вытяжка, роторный рекуператор. При старте установки (Тнар=-10, Ткан=10, Твыт=5, Туставки=22) секвенсер выдает на роторник одновременно U(нагрев)=1000, U(охлаж)=1000, роторник стоит в затыке. Хотя по всей логике при запуске должен как бы крутиться. ТЭНы выдают нагрев слабый, установка моментом уходит в заморозку. Костыли в виде предпускового нагрева использованы не были как антинаучные и потенциально опасные. Это из критичного. Макрос ТЭН(5) со ступенями, вообще шедеврален во вногих местах.
По описанию вижу, что всё правильно работает. И судя по описанию, проблема у вас в настройках регуляторов.

Пожалуйста, выложите список уставок, настроек и их значения в вашем контроллере.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2019, 14:21   #7
Edward
Member
 
Регистрация: Nov 2019
Адрес: Saint-Petersburg
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Секвенсер

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Пожалуйста, выложите список уставок, настроек и их значения в вашем контроллере.
Проект выложил постом выше, уставки по умолчанию, показания датчиков симулируются.


__________________
Да превратятся баги в фичи!
Edward вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2019, 14:37   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Секвенсер

Цитата:
Сообщение от Edward Посмотреть сообщение
Ороситель выложил, пример два, прилагаю упрощенную версию: приток-вытяжка, роторный рекуператор. При старте установки (Тнар=-10, Ткан=10, Твыт=5, Туставки=22)
Откуда на старт в установке 5 градусов в вытяжке? Ну хорошо, допустим. Почему сразу после запуска температура не пошла вверх?


Цитата:
Сообщение от Edward Посмотреть сообщение
Хотя по всей логике при запуске должен как бы крутиться. ТЭНы выдают нагрев слабый, установка моментом уходит в заморозку.
Опять у вас типичная проблема "самоуверенных спецов": вы не обеспечиваете правильной эмуляции поведения объекта, но зато делаете кучу выводов.

Цитата:
Сообщение от Edward Посмотреть сообщение
секвенсер выдает на роторник одновременно U(нагрев)=1000, U(охлаж)=1000, роторник стоит в затыке.
Учите матчасть. Именно от её незнания вы не понимаете, что это команда на 100% нагрев. А затык случился от вашего непонимания, как на самом деле правильно работает настоящая железная ВУ.


Добавлено через 3 минуты

Цитата:
Сообщение от Edward Посмотреть сообщение
Проект выложил постом выше, уставки по умолчанию, показания датчиков симулируются.
1) Регуляторы не настроены

2) Эмуляция статична

3) Начальные условия в пограничных зонах

Все составляющие "успеха". Привести в норму хотя бы один из пунктов, уже было бы хорошо.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 13:56.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024