Здравствуйте уважаемые коллеги!
При создании проекта в SMLogix для SMH4 в папке устройств присутствуют счетные входы (9 входов). Счетные входы не привязаны к клемным контактам контроллера. При использовании их в проекте физические дискретные входы не зачеркиваются. Руководство пользователя тоже не прояснило картину. Более того, счетные входы rst0, rst1, rst2 (bool) имеют обозначение как выходы. Справка в SMLogix нет описания выше упомянутых FBD. Что-то похожее присутствует в модуле MC. Но там счетные входы прописаны за дискретными входами din7, din8 и используются со счетчиками СNTR(16).
Я так понимаю, что в контроллере счетные входы до конца не реализованы и присутствуют на перспективу, или я ошибаюсь?
Colorit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2020, 08:49   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 и SMLogix

Здравствуйте! Ошибаетесь.

Счетных входов 3 штуки, это можно прочитать в руководстве на контроллер
https://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SM...SMH4_v1-06.pdf стр.39 или по поиску "счет", там же можно и физические характеристики найти.

С ходу в справке лоджика про счетные входы не нашел, это замечание себе записал, но можете ознакомиться с их назначением в руководстве на МС https://dl.segnetics.com/PRODUCTS/Mo...l_MC_v3-03.pdf стр.33 - это должно вам дать понимание, для чего нужны cntr,rst,ack.

На мой взгляд, было бы проще подключиться к контроллеру в отладке, протыкать входы и увидеть, что происходит.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 13.01.2020, 10:57   #3
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 и SMLogix

Цитата:
Сообщение от Colorit Посмотреть сообщение
Счетные входы не привязаны к клемным контактам контроллера. При использовании их в проекте физические дискретные входы не зачеркиваются.
Входы привязаны к клеммам, иначе и быть не может. Входы не зачёркиваются, обе функции доступны параллельно.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 15.01.2020, 21:31   #4
Colorit
Member
 
Регистрация: Nov 2019
Сообщения: 34
Благодарил(а): 18 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: SMH4 и SMLogix

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
На мой взгляд, было бы проще подключиться к контроллеру в отладке, протыкать входы и увидеть, что происходит.
Спасибо за ответ!
Согласно https://dl.segnetics.com/PRODUCTS/Mo...l_MC_v3-03.pdf откррываю SMLogix 3.30 хочу найти блоки FBD:
Блок FREQ(dinx) (FREQuency) – Переводит вход в счетный режим и возвращает частоту следования импульсов;Блок CRST(dinx) (Counter ReSeT)– Переводит вход в счетный режим и возвращает число
импульсов;Блок CR_ACK(dinx) (Counter Reset ACKnowledgement) – подтверждение сброса счетчика
,
что бы вытащить на поляну и поэкспериментировать, но не могу их найти. В папке "Тригеры, регистры и счетчики" есть только Блок CNTR(dinx) (CouNTeR). Вот потому у меня и возникло ощущение, что работа еще подолжается.
Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Входы не зачёркиваются, обе функции доступны параллельно.
Спасибо за ответ, оригинальное решение и понятней становиться программа. До этого момента я не встречал паралельного использования входов.
Почему задаю вопрос, просто хочу понять, если программист создал блок FBD- значит в этом была необходимость. Блок решает конкретную задачу и я стараюсь поглубже изучить, в будущем может мне принести пользу при создании программ.
Colorit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2020, 11:13   #5
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 и SMLogix

Просто вы так написали "на перспективу", будто счетные входы присутствуют, но не считают... Все таки они до конца реализованы, выполняют свою функцию, считают)

На данный момент есть вопросы?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2020, 11:38   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 и SMLogix

Цитата:
Сообщение от Colorit Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ!
Согласно https://dl.segnetics.com/PRODUCTS/Mo...l_MC_v3-03.pdf откррываю SMLogix 3.30 хочу найти блоки FBD:
В SMH4 входы только счётные. В МС входы могут существовать в обоих режимах - счётном и частотном.

Соответственно всё у них идентично, кроме отсутствия FREQ.

Или вы просто не догадались, что ack и cr_ack - одно и то же?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2020, 20:25   #7
Colorit
Member
 
Регистрация: Nov 2019
Сообщения: 34
Благодарил(а): 18 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: SMH4 и SMLogix

Большое спасибо за отзывы!
Все стало на свои места, разложил по полочкам.
Я ожидал, что к счетному входу будет новый алгоблок с соответствующим названием. Теперь я понял, что счетный вход и является тем самым алгоблоком у которого вход - дискретный, а выход уже не bool, а соответственно long. Я бы его назвал даже макросом. Можно взять простой дискретный вход и с помощью алгоблоков получить тотже результат, но вот только масимальное значение частоты входных импульсов будет намного ниже.
С уважением ко всем откликнувшимся!
Colorit вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 11:09.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024