Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > SMLogix

SMLogix Вопросы о работе в среде SMLogix и о FBD-программировании

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 03.02.2017, 14:43   #1
Centoff
Member
 
Регистрация: Sep 2016
Сообщения: 35
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Удаленная отладка и порты

Добрый день!

Прошу извинить, если уже такое решалось, но то, что есть, мне не помогло.

Проблема заключается в том, что порты 1111, 22, 502, 1194, 80, 443 открыты. VPN создается, адреса присваиваются, но лоджик никак не видит эти адреса. Хотя ip самого сервера (10.2.0.1) видит


И может не по теме, но всё же по связи с smconnect: Почему в триме и на клиенте и на сервере удаляются сертификаты после успешного конекта. Достало пересоздавать новое устройство. После разрыва соединения клиент пытается скачать заново сертификаты и ключи, а их уже нет!
Изображения
Тип файла: jpg smconfig.jpg (374.5 Кбайт, 39 просмотров)
Centoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2017, 15:24   #2
Centoff
Member
 
Регистрация: Sep 2016
Сообщения: 35
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удаленная отладка и порты

Прошу прощения, первая часть вопроса решилась!

Помог ответ из темы: http://forum.segnetics.com/showpost....07&postcount=4

Но вопрос по удалению ключей пока остался
Centoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2017, 15:33   #3
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удаленная отладка и порты

Цитата:
Сообщение от Centoff Посмотреть сообщение
Но вопрос по удалению ключей пока остался
Софт в контроллерах свежий?

И покажите, пожалуйста, настройки сервера.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2017, 15:35   #4
Centoff
Member
 
Регистрация: Sep 2016
Сообщения: 35
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удаленная отладка и порты

Да, обновлял перед новым годом!
Centoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2017, 15:47   #5
Centoff
Member
 
Регистрация: Sep 2016
Сообщения: 35
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удаленная отладка и порты

Тему можно закрывать, удаленный контроллер стал соединяться нормально, видимо так же было связано с теми же портами, что и не хватали для отладки!
Centoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2017, 16:08   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удаленная отладка и порты

Цитата:
Сообщение от Centoff Посмотреть сообщение
Тему можно закрывать, удаленный контроллер стал соединяться нормально, видимо так же было связано с теми же портами, что и не хватали для отладки!
Всё равно покажите настройки. Сертификаты не должны были удаляться.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2017, 16:14   #7
Centoff
Member
 
Регистрация: Sep 2016
Сообщения: 35
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удаленная отладка и порты

Настройки чего именно?

Могу скинуть лог с клиента
Centoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2017, 16:40   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удаленная отладка и порты

Цитата:
Сообщение от Centoff Посмотреть сообщение
Настройки чего именно?

Могу скинуть лог с клиента
Как настроена сеть. Просто скриншот окна смконфиг.

Ну и лог до кучи


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2017, 16:56   #9
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удаленная отладка и порты

Цитата:
Сообщение от Centoff Посмотреть сообщение
Проблема заключается в том, что порты 1111, 22, 502, 1194, 80, 443 открыты. VPN создается, адреса присваиваются, но лоджик никак не видит эти адреса. Хотя ip самого сервера (10.2.0.1) видит
Машина с Лоджиком вообще-то должна быть тоже клиентом OpenVPN для сервера. Тогда кроме 1194 ничего не потребуется.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2017, 17:20   #10
Centoff
Member
 
Регистрация: Sep 2016
Сообщения: 35
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удаленная отладка и порты

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Машина с Лоджиком вообще-то должна быть тоже клиентом OpenVPN для сервера. Тогда кроме 1194 ничего не потребуется.
Гениально!

Это и так понятно! Проблема была в портах! и говорить, что нужно только 1194 - бред! Может так оно и есть, когда нет натов по пути, ноу меня их 2 как минимум, и еще 2 на клиенте!
Centoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2017, 17:27   #11
Centoff
Member
 
Регистрация: Sep 2016
Сообщения: 35
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удаленная отладка и порты

Скрин пока только сервера могу дать, клиент опять не доступен, но это из-за модема похоже!

Да, по адресу из лога, когда не происходил конект, выдавало "unavailable2", после пересоздания устройства нормально скачивал архив

upd: Добавил скрин с клиента
Изображения
Тип файла: png 2017-02-03_16-25-01.png (184.9 Кбайт, 44 просмотров)
Тип файла: jpg 2017-02-03_16-32-06.jpg (121.0 Кбайт, 30 просмотров)
Вложения
Тип файла: tgz 20170203_0945.tgz (871.8 Кбайт, 3 просмотров)

Последний раз редактировалось Centoff, 03.02.2017 в 17:33 Причина: Добавил скрин с клиента
Centoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2017, 18:40   #12
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удаленная отладка и порты

Цитата:
Сообщение от Centoff Посмотреть сообщение
Гениально!

Это и так понятно! Проблема была в портах! и говорить, что нужно только 1194 - бред! Может так оно и есть, когда нет натов по пути, ноу меня их 2 как минимум, и еще 2 на клиенте!
Вот 1194 (если по умолчанию) и достаточно к серверу прокинуть - через него весь поток тоннеля и идет. Внутри VPN на целевой машине будут доступны все порты, даже если доступ по физическому IP к ним запрещен.

Естественно это режим когда ключики получены и VPN работает.

Сейчас по Вашему IP сервера открыты только 22, 80 и 443

Последний раз редактировалось ATS, 03.02.2017 в 18:52
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2017, 16:51   #13
Centoff
Member
 
Регистрация: Sep 2016
Сообщения: 35
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удаленная отладка и порты

Цитата:
Сообщение от Centoff Посмотреть сообщение
Скрин пока только сервера могу дать, клиент опять не доступен, но это из-за модема похоже!

Да, по адресу из лога, когда не происходил конект, выдавало "unavailable2", после пересоздания устройства нормально скачивал архив

upd: Добавил скрин с клиента
Опять повторяется ситуация
Centoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2017, 17:33   #14
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удаленная отладка и порты

Цитата:
Сообщение от Centoff Посмотреть сообщение
Опять повторяется ситуация
Время и таймзоны одинаковые у контроллеров?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2017, 15:21   #15
Centoff
Member
 
Регистрация: Sep 2016
Сообщения: 35
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удаленная отладка и порты

Были разные таймзоны, поправил, стало чуть лучше, но все равно отключаются примерно через 1-2 дня и не возвращаются, пока заново не создашь устройство!
Centoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2017, 16:26   #16
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удаленная отладка и порты

Цитата:
Сообщение от Centoff Посмотреть сообщение
Были разные таймзоны, поправил, стало чуть лучше, но все равно отключаются примерно через 1-2 дня и не возвращаются, пока заново не создашь устройство!
Логи? Софт у вас современный, как и лоджик? Обновитесь повторно свежайшими.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 22:45.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024