По умолчанию Плывут показания аналоговых входов МС (решено)

На неделе занимался ПНР SMH2G+MC все шло хорошо, пока не запустил ПЧ насоса стоящий рядом (10см) со щитом автоматики и показание всех датчиков поплыли. Помеха! При монтаже экранирование предусматривалось заранее: кабель от ПЧ до насоса в броне заземлен, ПЧ заземлен, Шкаф Автоматики Заземлен, кабель к датчикам в Экране заземлен (AGND),кабеля силовые в разных лотках лоток заземлен. Причем поплыли только датчики подключенные к МС с разной погрешностью (отрицательной) pt100 - 20-50 гр.С, pt1000 - 10-12 гр.С, 4-20 мА - 0.4-0.6%. А датчики которые были подключены к МВ110-8А Овен(установлен в том-же щите) не изменились. Но так как к МВ110 были подключены датчики только с универсальными выходом. Для эксперимента один pt100 перекинул на МВ110 без заземления экрана этого датчика и вот он результат температура с 49,6 поднялась до 49,9 гр.С, вполне приемлемая погрешность. Рядом еще пару щитов автоматики в которых есть приборы измерения. Не где не плывут измерения, причем в них кабель на датчики не заземлен. До этого были системы с большим количеством ПЧ(4 и 8) но и контроллер был Pixel и такой проблемы не наблюдалось кроме того кабель в той системе от ПЧ до двигателей не экранирован. Вопрос, что за проблема с МС, как ее решить и судя по постам выше когда вы задумаетесь по вопросу помехозащищенности?
На данный момент система у меня не полноценна работаю без основных насосов!
TIVAN2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2016, 17:33   #2
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2G+MC не верно измеряет сопротивления термодатчиков

Цитата:
Сообщение от TIVAN2 Посмотреть сообщение
...Шкаф Автоматики Заземлен, кабель к датчикам в Экране заземлен (AGND)...
Рядом еще пару щитов автоматики в которых есть приборы измерения. Не где не плывут измерения, причем в них кабель на датчики не заземлен.
Вопрос зачем AGND заземлен.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2016, 10:52   #3
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: SMH2G+MC не верно измеряет сопротивления термодатчиков

Из инструкции на МС:
Все кабели для аналоговых сигналов должны быть экранированными, экраны кабелей должны быть подключены к «аналоговой земле» модуля и никуда более.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2016, 17:00   #4
TIVAN2
Member
 
Регистрация: Jun 2012
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2G+MC не верно измеряет сопротивления термодатчиков

Я в тексте имел виду, что экран кабеля датчика подключён на AGND
TIVAN2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2016, 17:22   #5
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: SMH2G+MC не верно измеряет сопротивления термодатчиков

Лучше нарисуйте нам схему подключений модуля. Так будет сразу понятно, что куда подключено.

На самом деле - помехозащищенности МС уделено очень много внимания. В условиях испытаний - он показывает самую высокую помехозащищённость среди конкуретнов. Проблемы с показаниями могут быть из-за некорректной коммутации. Прежде всего - попробуйте отсоединить от земли.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2016, 17:44   #6
TIVAN2
Member
 
Регистрация: Jun 2012
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2G+MC не верно измеряет сопротивления термодатчиков

МС стоит непосредственно на контроллере(двери) от МС до колодок(монтажная панель шкафа) идёт проводом пугв. На колодках расключается на кабель там и экран подключается на AGND. Кода помеха полезла один датчик pt100 подключал напрямую к МС исключал провода шкафного монтажа без результатно.
TIVAN2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2016, 17:52   #7
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: SMH2G+MC не верно измеряет сопротивления термодатчиков

Поставьте мультиметр на измерение сопротивления между AGND и землёй ящика. Что показывает?


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2016, 18:03   #8
TIVAN2
Member
 
Регистрация: Jun 2012
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2G+MC не верно измеряет сопротивления термодатчиков

Завтра проверю сегодня уже не выйдет шкаф находится на закрытом объекте пронос туда гатжитов запрещён
TIVAN2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2016, 11:56   #9
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2G+MC не верно измеряет сопротивления термодатчиков

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
В условиях испытаний - он показывает самую высокую помехозащищённость среди конкуретнов.
Сам себя не похвалишь - никто не похвалит
А если серьёзно: ни разу не было таких проблем. Даже при установке ЧРП и МС в одном щите (буквально 10-15 см друг от друга).


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2016, 15:56   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2G+MC не верно измеряет сопротивления термодатчиков

Цитата:
Сообщение от TIVAN2 Посмотреть сообщение
МС стоит непосредственно на контроллере(двери) от МС до колодок(монтажная панель шкафа) идёт проводом пугв. На колодках расключается на кабель там и экран подключается на AGND. Кода помеха полезла один датчик pt100 подключал напрямую к МС исключал провода шкафного монтажа без результатно.
Возможно, чрезмерные наводки идут на саму AGND. Попробуйте отключить экраны от AGND и подключить к минусу питания контроллера. Если характер проблемы изменится (станет больше, меньше или пропадёт), то попробуйте к земле шкафа. Если характер опять изменится, то есть проблема с защитным заземлением на объекте. Попробуйте оставить экран в воздухе и посмотрите, к чему это приведёт.

Напишите результат переподключений, будем думать дальше, что делать.

От вас нужна табличка:

1) Исходные условия: а) показания до включения ПЧ, б) показания после включения ПЧ

2) Экран к минусу питания, а) ..., б) ...

3) Экран к земле шкафа, а) ..., б) ...

4) Экран в воздухе, а) ..., б) ...


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2016, 12:16   #11
TIVAN2
Member
 
Регистрация: Jun 2012
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2G+MC не верно измеряет сопротивления термодатчиков

Добрый день сегодня помех нет предполагаю помеха лезла через не подключенный датчик 4-20 подключенный к AIN4 у него экран был заземлен на землю, а не на AGND. Кабель был подключен а датчик отсутствовал позавчера его демонтировали, это единственное изменение в шкафу убрали провода от контроллера и кабель.
TIVAN2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2016, 12:29   #12
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: SMH2G+MC не верно измеряет сопротивления термодатчиков

Цитата:
Сообщение от TIVAN2 Посмотреть сообщение
Вопрос, что за проблема с МС, как ее решить и судя по постам выше когда вы задумаетесь по вопросу помехозащищенности?
Цитата:
Сообщение от TIVAN2
экран был заземлен на землю, а не на AGND.
Выходит, проблема вновь была в коммутации ящика, а не в МС.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2016, 15:16   #13
TIVAN2
Member
 
Регистрация: Jun 2012
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2G+MC не верно измеряет сопротивления термодатчиков

От части согласен но почему помеха в одном канале влияет на другой и так жестко. Я ведь для эксперимента датчик подключал на AIN7 при этом AIN6 был не задействован и плыли все датчики на МС.
TIVAN2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2016, 15:20   #14
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: SMH2G+MC не верно измеряет сопротивления термодатчиков

Потому что аналоговая земля получает потенциал, а она на все каналы общая.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 12:38.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024