Плывут показания аналоговых входов МС (решено)
На неделе занимался ПНР SMH2G+MC все шло хорошо, пока не запустил ПЧ насоса стоящий рядом (10см) со щитом автоматики и показание всех датчиков поплыли. Помеха! При монтаже экранирование предусматривалось заранее: кабель от ПЧ до насоса в броне заземлен, ПЧ заземлен, Шкаф Автоматики Заземлен, кабель к датчикам в Экране заземлен (AGND),кабеля силовые в разных лотках лоток заземлен. Причем поплыли только датчики подключенные к МС с разной погрешностью (отрицательной) pt100 - 20-50 гр.С, pt1000 - 10-12 гр.С, 4-20 мА - 0.4-0.6%. А датчики которые были подключены к МВ110-8А Овен(установлен в том-же щите) не изменились. Но так как к МВ110 были подключены датчики только с универсальными выходом. Для эксперимента один pt100 перекинул на МВ110 без заземления экрана этого датчика и вот он результат температура с 49,6 поднялась до 49,9 гр.С, вполне приемлемая погрешность. Рядом еще пару щитов автоматики в которых есть приборы измерения. Не где не плывут измерения, причем в них кабель на датчики не заземлен. До этого были системы с большим количеством ПЧ(4 и 8) но и контроллер был Pixel и такой проблемы не наблюдалось кроме того кабель в той системе от ПЧ до двигателей не экранирован. Вопрос, что за проблема с МС, как ее решить и судя по постам выше когда вы задумаетесь по вопросу помехозащищенности?
На данный момент система у меня не полноценна работаю без основных насосов! |
30.10.2016, 17:33 | #2 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: SMH2G+MC не верно измеряет сопротивления термодатчиков
|
31.10.2016, 10:52 | #3 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: SMH2G+MC не верно измеряет сопротивления термодатчиков
Из инструкции на МС:
Все кабели для аналоговых сигналов должны быть экранированными, экраны кабелей должны быть подключены к «аналоговой земле» модуля и никуда более. __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
31.10.2016, 17:00 | #4 |
Member
Регистрация: Jun 2012
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH2G+MC не верно измеряет сопротивления термодатчиков
Я в тексте имел виду, что экран кабеля датчика подключён на AGND
|
31.10.2016, 17:22 | #5 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: SMH2G+MC не верно измеряет сопротивления термодатчиков
Лучше нарисуйте нам схему подключений модуля. Так будет сразу понятно, что куда подключено.
На самом деле - помехозащищенности МС уделено очень много внимания. В условиях испытаний - он показывает самую высокую помехозащищённость среди конкуретнов. Проблемы с показаниями могут быть из-за некорректной коммутации. Прежде всего - попробуйте отсоединить от земли. __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
31.10.2016, 17:44 | #6 |
Member
Регистрация: Jun 2012
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH2G+MC не верно измеряет сопротивления термодатчиков
МС стоит непосредственно на контроллере(двери) от МС до колодок(монтажная панель шкафа) идёт проводом пугв. На колодках расключается на кабель там и экран подключается на AGND. Кода помеха полезла один датчик pt100 подключал напрямую к МС исключал провода шкафного монтажа без результатно.
|
31.10.2016, 17:52 | #7 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: SMH2G+MC не верно измеряет сопротивления термодатчиков
Поставьте мультиметр на измерение сопротивления между AGND и землёй ящика. Что показывает?
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
31.10.2016, 18:03 | #8 |
Member
Регистрация: Jun 2012
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH2G+MC не верно измеряет сопротивления термодатчиков
Завтра проверю сегодня уже не выйдет шкаф находится на закрытом объекте пронос туда гатжитов запрещён
|
01.11.2016, 11:56 | #9 | |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: SMH2G+MC не верно измеряет сопротивления термодатчиков
Цитата:
А если серьёзно: ни разу не было таких проблем. Даже при установке ЧРП и МС в одном щите (буквально 10-15 см друг от друга). __________________ RTFM |
|
01.11.2016, 15:56 | #10 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: SMH2G+MC не верно измеряет сопротивления термодатчиков
Цитата:
Напишите результат переподключений, будем думать дальше, что делать. От вас нужна табличка: 1) Исходные условия: а) показания до включения ПЧ, б) показания после включения ПЧ 2) Экран к минусу питания, а) ..., б) ... 3) Экран к земле шкафа, а) ..., б) ... 4) Экран в воздухе, а) ..., б) ... __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
02.11.2016, 12:16 | #11 |
Member
Регистрация: Jun 2012
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH2G+MC не верно измеряет сопротивления термодатчиков
Добрый день сегодня помех нет предполагаю помеха лезла через не подключенный датчик 4-20 подключенный к AIN4 у него экран был заземлен на землю, а не на AGND. Кабель был подключен а датчик отсутствовал позавчера его демонтировали, это единственное изменение в шкафу убрали провода от контроллера и кабель.
|
02.11.2016, 12:29 | #12 | ||
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: SMH2G+MC не верно измеряет сопротивления термодатчиков
Цитата:
Цитата:
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
||
02.11.2016, 15:16 | #13 |
Member
Регистрация: Jun 2012
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH2G+MC не верно измеряет сопротивления термодатчиков
От части согласен но почему помеха в одном канале влияет на другой и так жестко. Я ведь для эксперимента датчик подключал на AIN7 при этом AIN6 был не задействован и плыли все датчики на МС.
|
02.11.2016, 15:20 | #14 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: SMH2G+MC не верно измеряет сопротивления термодатчиков
Потому что аналоговая земля получает потенциал, а она на все каналы общая.