HSDPA 3.75G стоимостью 600р на Али и Huawei e3533
есть предложение отладить работу 2Gi с чудом китайской инженерии модемом HSDPA 3.75G стоимостью 600деревянных на Али . Симка готова, модем готов, лабораторный 2Gi готов, сервер готов. Связь пк-модем-сим работает, Связь 2Gi-lan SMConnect работает, Связь 2Gi-модем IRZ-SMConnect работает, Связь 2Gi-модем HSDPA -SMConnect модем не определился. прошу назначить время для проведения тестов, к этому времени подготовлю еще и модем Huawei e3533, свежачок от билайн.
__________________ Ковчег был построен любителем, Профессионалы же построили Титаник |
05.08.2016, 16:10 | #2 |
Member
Регистрация: Mar 2012
Сообщения: 65
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH2Gi и USB-модем
лог работы модема HSDPA , в ПК определяется как QUALCOMM M6281
__________________ Ковчег был построен любителем, Профессионалы же построили Титаник |
05.08.2016, 16:29 | #3 |
Member
Регистрация: Mar 2012
Сообщения: 65
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH2Gi и USB-модем
лог работы с модемом Huawey E3533 от билайна
__________________ Ковчег был построен любителем, Профессионалы же построили Титаник |
09.08.2016, 08:23 | #4 | |
Member
Регистрация: Mar 2012
Сообщения: 65
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH2Gi и USB-модем
Цитата:
по HSDPA 3.75G Ситуация следующая: 1. У Вас модем определяется как Qualcomm, Incorporated HSDPA USB Modem (Vendor=0685 ProdID=7000) 2. Такой модем пока не поддерживается утилитой usb_modeswitch, которой мы пользуемся 3. В базе есть похожий модем (Vendor=0685 ProdID=2000) 4. Я взял и скопировал конфигурационный файл от похожего модема и переименовал его 5. Теперь модем нормально определяется, инициализируется и подключается к интернету. В общем, пробуйте работать с модемом, думаю должно быть всё в порядке. На всякий случай, файл который я скопировал называется /etc/usb_modeswitch.d/0685:7000 Если захотите чтобы модем заработал на другом контроллере надо скопировать этот файл. Еще момент, если копировать файл через виндовые программы, то двоеточие в имени файла может поменяться на подчеркивание и модем не заработает. Надо будет зайти на контроллер через ssh, например, программой putty и переименовать файл такой командой: mv /etc/usb_modeswitch.d/0685_7000 /etc/usb_modeswitch.d/0685:7000 Денис. по Huawei e3533: Тут похожая ситуация. Модем опознается как Vendor=12d1 ProdID=15ca. Такого в базе нет, но есть похожий Vendor=12d1 ProdID=155b. Я скопировал через putty: cp /etc/usb_modeswitch.d/12d1:155b /etc/usb_modeswitch.d/12d1:15ca Денис. В очередной раз спасибо Денису, через данные модемы после небольших доработок работать можно Для полного закрытия вопроса ждём deb-пакет. __________________ Ковчег был построен любителем, Профессионалы же построили Титаник |
|
09.08.2016, 12:10 | #5 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: SMH2Gi и USB-модем
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
15.03.2017, 21:56 | #6 |
Member
Регистрация: Mar 2015
Сообщения: 30
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: HSDPA 3.75G стоимостью 600р на Али и Huawei e3533
Добрый день!
Я правильно понимаю, что установив данный пакет я могу получить работоспособный модем? У меня Huawei e3533, но не работает, пишет модем не определен.. Подскажите как быть. |
16.03.2017, 11:33 | #7 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: HSDPA 3.75G стоимостью 600р на Али и Huawei e3533
Установите и проверьте. Делов-то.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
16.03.2017, 21:55 | #8 |
Member
Регистрация: Mar 2015
Сообщения: 30
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: HSDPA 3.75G стоимостью 600р на Али и Huawei e3533
Установил, но не работает, потому и вопрос..
|
17.03.2017, 11:20 | #9 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: HSDPA 3.75G стоимостью 600р на Али и Huawei e3533
Значит теперь это совсем другой модем... Хоть и циферки те же.