Всецело приветствую!
В ходе выполнения ПНР вент системы (PIXEL 25xx с расширением, приток-вытяжка частотники, роторный рекуператор, увлажнитель-ороситель, вод охладитель, ТЭНы 11 ступеней+ ШИМ ну и вся положенная обвязка) столкнулся с серьезными глюками системы, исходников и тех поддержки от поставщика получить не удалось. Пришлось писать все с нуля используя SMConstructor. В принципе все получилось, установка в работе, полет нормальный (но не идеальный). Вопрос- почему нет возможности просмотра макроса "Секвенсер (t)", он написан на другом языке и не поддерживается SM-лоджиком, или из каких либо религиозных соображений?
Edward вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2019, 01:30   #2
Ruslangsm
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Ruslangsm
 
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 410
Благодарил(а): 88 раз(а)
Поблагодарили: 28 раз(а) в 27 сообщениях
По умолчанию Ответ: Секвенсер

Цитата
Сообщение от Edward Посмотреть сообщение
Всецело приветствую!
В ходе выполнения ПНР вент системы (PIXEL 25xx с расширением, приток-вытяжка частотники, роторный рекуператор, увлажнитель-ороситель, вод охладитель, ТЭНы 11 ступеней+ ШИМ ну и вся положенная обвязка) столкнулся с серьезными глюками системы, исходников и тех поддержки от поставщика получить не удалось. Пришлось писать все с нуля используя SMConstructor. В принципе все получилось, установка в работе, полет нормальный (но не идеальный). Вопрос- почему нет возможности просмотра макроса "Секвенсер (t)", он написан на другом языке и не поддерживается SM-лоджиком, или из каких либо религиозных соображений?
это закладка создана, чтобы увеличивать кол-во пользователей на форуме
нас +1 )))

p.s.
если распишите зачем посоветуем,
там много пид регуляторов последовательно
если что то поменяете или скопируете, а отсылка будет в секвенсер,
потом тяжело вам помогать и разруливать (секвенсер создал SkyNet ArsieNet)
подробнее тут https://forum.segnetics.com/showthre...5238#post25238

Последний раз редактировалось Ruslangsm, 10.11.2019 в 19:38
Ruslangsm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2019, 12:57   #3
Edward
Member
 
Регистрация: Nov 2019
Адрес: Saint-Petersburg
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Секвенсер

Ну, закрывать блок по причине возможной глупости пользователя оправдание так себе . А вопрос возник не на ровном месте: в процессе наладки пришлось править открытые блоки по причине явных косяков в них, что как бы наводит на мысль о возможной косячности секвенсера. Да и возможность мониторить внутреннее состояние блоков при наладке- великая вещь.
Edward вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2019, 06:59   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 17 340
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 606 раз(а) в 554 сообщениях
По умолчанию Ответ: Секвенсер

Цитата
Сообщение от Edward Посмотреть сообщение
А вопрос возник не на ровном месте: в процессе наладки пришлось править открытые блоки по причине явных косяков в них,
Можете предоставить хотя бы пару примеров?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2019, 00:48   #5
Edward
Member
 
Регистрация: Nov 2019
Адрес: Saint-Petersburg
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Секвенсер

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Можете предоставить хотя бы пару примеров?
Ороситель выложил, пример два, прилагаю упрощенную версию: приток-вытяжка, роторный рекуператор. При старте установки (Тнар=-10, Ткан=10, Твыт=5, Туставки=22) секвенсер выдает на роторник одновременно U(нагрев)=1000, U(охлаж)=1000, роторник стоит в затыке. Хотя по всей логике при запуске должен как бы крутиться. ТЭНы выдают нагрев слабый, установка моментом уходит в заморозку. Костыли в виде предпускового нагрева использованы не были как антинаучные и потенциально опасные. Это из критичного. Макрос ТЭН(5) со ступенями, вообще шедеврален во вногих местах.


__________________
Да превратятся баги в фичи!

Последний раз редактировалось Arsie, 11.11.2019 в 16:17 Причина: Удалил вложения за ненужностью
Edward вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2019, 10:57   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 17 340
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 606 раз(а) в 554 сообщениях
По умолчанию Ответ: Секвенсер

Цитата
Сообщение от Edward Посмотреть сообщение
Ороситель выложил, пример два, прилагаю упрощенную версию: приток-вытяжка, роторный рекуператор. При старте установки (Тнар=-10, Ткан=10, Твыт=5, Туставки=22) секвенсер выдает на роторник одновременно U(нагрев)=1000, U(охлаж)=1000, роторник стоит в затыке. Хотя по всей логике при запуске должен как бы крутиться. ТЭНы выдают нагрев слабый, установка моментом уходит в заморозку. Костыли в виде предпускового нагрева использованы не были как антинаучные и потенциально опасные. Это из критичного. Макрос ТЭН(5) со ступенями, вообще шедеврален во вногих местах.
По описанию вижу, что всё правильно работает. И судя по описанию, проблема у вас в настройках регуляторов.

Пожалуйста, выложите список уставок, настроек и их значения в вашем контроллере.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2019, 14:21   #7
Edward
Member
 
Регистрация: Nov 2019
Адрес: Saint-Petersburg
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Секвенсер

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Пожалуйста, выложите список уставок, настроек и их значения в вашем контроллере.
Проект выложил постом выше, уставки по умолчанию, показания датчиков симулируются.


__________________
Да превратятся баги в фичи!
Edward вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2019, 14:37   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 17 340
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 606 раз(а) в 554 сообщениях
По умолчанию Ответ: Секвенсер

Цитата
Сообщение от Edward Посмотреть сообщение
Ороситель выложил, пример два, прилагаю упрощенную версию: приток-вытяжка, роторный рекуператор. При старте установки (Тнар=-10, Ткан=10, Твыт=5, Туставки=22)
Откуда на старт в установке 5 градусов в вытяжке? Ну хорошо, допустим. Почему сразу после запуска температура не пошла вверх?


Цитата
Сообщение от Edward Посмотреть сообщение
Хотя по всей логике при запуске должен как бы крутиться. ТЭНы выдают нагрев слабый, установка моментом уходит в заморозку.
Опять у вас типичная проблема "самоуверенных спецов": вы не обеспечиваете правильной эмуляции поведения объекта, но зато делаете кучу выводов.

Цитата
Сообщение от Edward Посмотреть сообщение
секвенсер выдает на роторник одновременно U(нагрев)=1000, U(охлаж)=1000, роторник стоит в затыке.
Учите матчасть. Именно от её незнания вы не понимаете, что это команда на 100% нагрев. А затык случился от вашего непонимания, как на самом деле правильно работает настоящая железная ВУ.


Добавлено через 3 минуты

Цитата
Сообщение от Edward Посмотреть сообщение
Проект выложил постом выше, уставки по умолчанию, показания датчиков симулируются.
1) Регуляторы не настроены

2) Эмуляция статична

3) Начальные условия в пограничных зонах

Все составляющие "успеха". Привести в норму хотя бы один из пунктов, уже было бы хорошо.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Секвенсер (t) faci__com SMConstructor (вентиляция) 55 29.12.2021 18:10
Секвенсер на 16 нагрузок GYUR22 Вопросы о программировании 2 22.07.2016 11:32
Различные макросы WhiteM Форум Segnetics 61 23.07.2013 18:53


Часовой пояс GMT +4, время: 08:00.


Версия vBulletin: 3.8.3
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2023