Макрос пересчитывает время, заданное в секундах на время, заданное в ТИКах системы. Очень часто используется для пересчёта времени для счётчиков.

Ныне макрос пересчёта секунд в ТИКи системы неактуален, т.к. в SMLogix этот расчёт уже давно внесён в виде блока, который так и называется "TimeToTick" и расположен в разделе "Преобразования типов".
Вложения
Тип файла: msl Вычисление_time_sec.msl (2.8 Кбайт, 1376 просмотров)
Тип файла: psl example_Вычисление_time_sec.psl (18.7 Кбайт, 968 просмотров)