Pixel и tg-k300 (решено)
Будет ли Pixel 2512 работать с NTC датчиком температуры regin tg-k300?
|
07.10.2015, 17:07 | #2 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Pixel и tg-k300
А на форуме поискать, не судьба ?
Именно про этот уже было разжёвано ... Я конечно тоже ленив, но не до такой степени __________________ Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение. |
07.10.2015, 17:51 | #3 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 023
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Pixel и tg-k300
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
08.10.2015, 00:00 | #4 | |
Новичок
Регистрация: Apr 2015
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Pixel и tg-k300
Цитата:
Tg-k300 - не нашел, зато наткнулся на тему, на которую ссылается Arsie(Спасибо за ссылку!), но там tg-k330 (правда,тип датчика с диапазоном -30...30, как-бы намекал на то, что речь идет о k300 ), потому и решил уточнить. |
|
08.10.2015, 09:25 | #5 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 023
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Pixel и tg-k300
Цитата:
Вторая цифра - температурный диапазон, на который рассчитан датчик. TG-K300 на -30С показывает ровно столько же, сколько показывает TG-K330 на нуле. Эти датчики Реджин выпускает под свои контроллеры и они специально "заточены" под их схемотехнику и способ задания уставки. Судя по всему, когда-то это всё было рассчитано на аналоговые регуляторы, теперь тянут за собой совместимость в виде кучи одинаковых, но несовместимых между собой датчиков. Ваша цифра типа датчика 01. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 08.10.2015 в 09:36 |
|
08.10.2015, 10:29 | #6 |
Новичок
Регистрация: Apr 2015
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Pixel и tg-k300
Спасибо! Разобрался что к чему.
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Проблема с выводом на экран Pixel 2511+SMArt (решено) | NewUser | Вопросы о Pixel | 4 | 16.11.2017 14:31 |
Pixel 25-xxxx. Как настроить модбас на 8-N-1 ? (решено) | Странник | Вопросы о Pixel | 3 | 03.10.2017 13:42 |
Pixel 2512 и MR602 (решено) | alex1671 | Вопросы о Pixel | 12 | 23.02.2015 13:01 |
Алгоритм подключения Pixel к компу (решено) | belii_nindza | Вопросы о Pixel | 4 | 05.08.2014 13:05 |
Не могу компьютером прочесть переменные с Pixel (решено) | Vorgehen | Связь с внешним миром | 8 | 10.04.2014 08:34 |