Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Связь с внешним миром

Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 12.05.2015, 17:44   #1
medd
Новичок
 
Регистрация: Apr 2015
Сообщения: 14
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию метка времени Modbus RTU smh2010

Как изменить метку времени в smh2010 Modbus RTU. Для корректной работы системы немогу понять как присваивать данным реальную метку времени. Подскажите плз.
medd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2015, 18:25   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: метка времени Modbus RTU smh2010

Цитата:
Сообщение от medd Посмотреть сообщение
Как изменить метку времени в smh2010 Modbus RTU. Для корректной работы системы немогу понять как присваивать данным реальную метку времени. Подскажите плз.
В протоколе Modbus не используются метки времени.

Не предусмотрено протоколом.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2015, 19:48   #3
medd
Новичок
 
Регистрация: Apr 2015
Сообщения: 14
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: метка времени Modbus RTU smh2010

Тогда объясните от куда берётся время контроллера которое отличается от времени сервера на 3.00 часа примерно, когда визуально они равны. Смысл в том что smh2010 выдаёт измерения на masterOPS, там со временем всё в порядке, masterOPS передаёт на masterSKADA. На скаде в свойствах измерения время на 3 часа меньше. Соответственно и в SQL пишется ета же ненормальная метка с разницей в три часа. Не могу понять как это исправить.
medd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2015, 20:03   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: метка времени Modbus RTU smh2010

Цитата:
Сообщение от medd Посмотреть сообщение
Тогда объясните от куда берётся время контроллера которое отличается от времени сервера на 3.00 часа примерно, когда визуально они равны. Смысл в том что smh2010 выдаёт измерения на masterOPS, там со временем всё в порядке, masterOPS передаёт на masterSKADA. На скаде в свойствах измерения время на 3 часа меньше. Соответственно и в SQL пишется ета же ненормальная метка с разницей в три часа. Не могу понять как это исправить.
Судя по описанию, проблема возникает при передаче данных от инсатовского ОПС-сервера в инсатовскую же скада-систему.

Скажите, почему вы решили обратиться не в инсат, а к нам?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2015, 21:10   #5
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 770
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: метка времени Modbus RTU smh2010

Цитата:
Сообщение от medd Посмотреть сообщение
Тогда объясните от куда берётся время контроллера которое отличается от времени сервера на 3.00 часа примерно, когда визуально они равны. Смысл в том что smh2010 выдаёт измерения на masterOPS, там со временем всё в порядке, masterOPS передаёт на masterSKADA. На скаде в свойствах измерения время на 3 часа меньше. Соответственно и в SQL пишется ета же ненормальная метка с разницей в три часа. Не могу понять как это исправить.
В личку конфиг ОРС-сервера и проект скады, попробую помочь. У меня все в порядке.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 09:46.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024