Нет связи по ethernet modbus tcp. ПЛК как я понял посылает пакеты slave устройству, светодиод на моксе моргает с частотой опроса а ответа не следует.
Настройки: SMH4 - ip192.168.127.200 маска255.255.0.0 шлюз192.168.127.8 мокса - ip192.168.127.254 маска255.255.0.0 шлюз 192.168.127.8 Подскажите как эту связь можно настроить. Может как то про диагностировать это можно. В этих нюансах я мало понимаю так как нет опыта работы с данными устройствами. |
08.05.2019, 15:39 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 089
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: SMH4 - moxa ioThinx4510 нет связи
Цитата:
PS. Однозначно можно сказать, что вы явно не то что-то запрашиваете, раз даже ответа об ошибке не передаётся. Может адрес modbus неправильный. Может МОХА в качестве шлюза настроена неправильно. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 08.05.2019 в 15:57 |
|
08.05.2019, 15:57 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: SMH4 - moxa ioThinx4510 нет связи
Структура проста. ПЛК (мастер) связан непосредственно кабелем с моксой (слейвом). Мокса служит для расширения вх/вых ПЛК, обеспечивает 96 каналов вв/в. Канал 502 обмен по TCP.
|
08.05.2019, 15:59 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 089
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: SMH4 - moxa ioThinx4510 нет связи
Цитата:
Посмотрите на результат. Заодно проще разобраться, т.к. логи видны. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
08.05.2019, 22:48 | #5 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: SMH4 - moxa ioThinx4510 нет связи
Цитата:
22:08:59.103 [8436] Загружен экземпляр сервера 22:08:59.104 [8436] КЛИЕНТ ЗАПУЩЕН 22:08:59.602 [11932] (192.168.127.254:502) Подключение - ОК 22:08:59.604 [11932] (192.168.127.254:502) Tx:[12] 00 EB 00 00 00 06 01 03 0A 00 00 01 22:08:59.608 [11932] (192.168.127.254:502) Rx:[11] 00 EB 00 00 00 05 01 03 02 00 00 22:09:00.004 [11932] (192.168.127.254:502) Tx:[12] 00 EC 00 00 00 06 01 03 0A 00 00 01 22:09:00.008 [11932] (192.168.127.254:502) Rx:[11] 00 EC 00 00 00 05 01 03 02 00 00 22:09:01.003 [11932] (192.168.127.254:502) Tx:[12] 00 ED 00 00 00 06 01 03 0A 00 00 01 22:09:01.007 [11932] (192.168.127.254:502) Rx:[11] 00 ED 00 00 00 05 01 03 02 00 00 22:09:02.003 [11932] (192.168.127.254:502) Tx:[12] 00 EE 00 00 00 06 01 03 0A 00 00 01 22:09:02.007 [11932] (192.168.127.254:502) Rx:[11] 00 EE 00 00 00 05 01 03 02 00 00 22:09:03.004 [11932] (192.168.127.254:502) Tx:[12] 00 EF 00 00 00 06 01 03 0A 00 00 01 22:09:03.008 [11932] (192.168.127.254:502) Rx:[11] 00 EF 00 00 00 05 01 03 02 00 00 22:09:04.003 [11932] (192.168.127.254:502) Tx:[12] 00 F0 00 00 00 06 01 03 0A 00 00 01 22:09:04.007 [11932] (192.168.127.254:502) Rx:[11] 00 F0 00 00 00 05 01 03 02 00 00 22:09:05.004 [11932] (192.168.127.254:502) Tx:[12] 00 F1 00 00 00 06 01 03 0A 00 00 01 22:09:05.008 [11932] (192.168.127.254:502) Rx:[11] 00 F1 00 00 00 05 01 03 02 00 00 22:09:06.005 [11932] (192.168.127.254:502) Tx:[12] 00 F2 00 00 00 06 01 03 0A 00 00 01 22:09:06.009 [11932] (192.168.127.254:502) Rx:[11] 00 F2 00 00 00 05 01 03 02 00 00 22:09:07.004 [11932] (192.168.127.254:502) Tx:[12] 00 F3 00 00 00 06 01 03 0A 00 00 01 22:09:07.008 [11932] (192.168.127.254:502) Rx:[11] 00 F3 00 00 00 05 01 03 02 00 00 22:09:08.005 [11932] (192.168.127.254:502) Tx:[12] 00 F4 00 00 00 06 01 03 0A 00 00 01 22:09:08.009 [11932] (192.168.127.254:502) Rx:[11] 00 F4 00 00 00 05 01 03 02 00 00 22:09:09.005 [11932] (192.168.127.254:502) Tx:[12] 00 F5 00 00 00 06 01 03 0A 00 00 01 22:09:09.011 [11932] (192.168.127.254:502) Rx:[11] 00 F5 00 00 00 05 01 03 02 00 00 22:09:10.004 [11932] (192.168.127.254:502) Tx:[12] 00 F6 00 00 00 06 01 03 0A 00 00 01 22:09:10.008 [11932] (192.168.127.254:502) Rx:[11] 00 F6 00 00 00 05 01 03 02 00 00 22:09:11.005 [11932] (192.168.127.254:502) Tx:[12] 00 F7 00 00 00 06 01 03 0A 00 00 01 22:09:11.009 [11932] (192.168.127.254:502) Rx:[11] 00 F7 00 00 00 05 01 03 02 00 00 22:09:12.005 [11932] (192.168.127.254:502) Tx:[12] 00 F8 00 00 00 06 01 03 0A 00 00 01 22:09:12.009 [11932] (192.168.127.254:502) Rx:[11] 00 F8 00 00 00 05 01 03 02 00 00 22:09:13.004 [11932] (192.168.127.254:502) Tx:[12] 00 F9 00 00 00 06 01 03 0A 00 00 01 22:09:13.008 [11932] (192.168.127.254:502) Rx:[11] 00 F9 00 00 00 05 01 03 02 00 00 22:09:14.005 [11932] (192.168.127.254:502) Tx:[12] 00 FA 00 00 00 06 01 03 0A 00 00 01 22:09:14.009 [11932] (192.168.127.254:502) Rx:[11] 00 FA 00 00 00 05 01 03 02 00 00 22:09:15.003 [11932] (192.168.127.254:502) Tx:[12] 00 FB 00 00 00 06 01 03 0A 00 00 01 22:09:15.007 [11932] (192.168.127.254:502) Rx:[11] 00 FB 00 00 00 05 01 03 02 00 00 22:09:16.003 [11932] (192.168.127.254:502) Tx:[12] 00 FC 00 00 00 06 01 03 0A 00 00 01 22:09:16.007 [11932] (192.168.127.254:502) Rx:[11] 00 FC 00 00 00 05 01 03 02 00 00 22:09:17.004 [11932] (192.168.127.254:502) Tx:[12] 00 FD 00 00 00 06 01 03 0A 00 00 01 22:09:17.008 [11932] (192.168.127.254:502) Rx:[11] 00 FD 00 00 00 05 01 03 02 00 00 22:09:18.003 [11932] (192.168.127.254:502) Tx:[12] 00 FE 00 00 00 06 01 03 0A 00 00 01 22:09:18.007 [11932] (192.168.127.254:502) Rx:[11] 00 FE 00 00 00 05 01 03 02 00 00 22:09:19.003 [11932] (192.168.127.254:502) Tx:[12] 00 FF 00 00 00 06 01 03 0A 00 00 01 22:09:19.007 [11932] (192.168.127.254:502) Rx:[11] 00 FF 00 00 00 05 01 03 02 00 00 22:09:19.415 [8436] (0.0.0.0:502) Отключение - ОК 22:09:19.415 [8436] (192.168.127.254:502) Отключение - ОК Опрашивал word регистр тот что в конфигурации устройства битовая маска выходов. Ну тут же вроде все норм. Тогда что же я не так делаю.. Добавлено через 52 минуты А если опрашивать переменную bool которая отвечает за состояние выходов то: 22:35:54.443 [8436] Загружен экземпляр сервера 22:35:54.444 [8436] КЛИЕНТ ЗАПУЩЕН 22:35:54.943 [11932] (192.168.127.254:502) Подключение - ОК 22:35:54.945 [11932] (192.168.127.254:502) Tx:[12] 01 86 00 00 00 06 01 03 00 01 00 01 22:35:54.960 [11932] (192.168.127.254:502) Rx:[9] 01 86 00 00 00 03 01 83 02 22:35:54.960 [11932] Ошибка приема/передачи (192.168.127.254:502 Адрес:1) 22:35:55.285 [11932] (192.168.127.254:502) Tx:[12] 01 87 00 00 00 06 01 03 00 01 00 01 22:35:55.289 [11932] (192.168.127.254:502) Rx:[9] 01 87 00 00 00 03 01 83 02 22:35:55.289 [11932] Ошибка приема/передачи (192.168.127.254:502 Адрес:1) 22:35:55.805 [11932] (192.168.127.254:502) Tx:[12] 01 88 00 00 00 06 01 03 00 01 00 01 22:35:55.809 [11932] (192.168.127.254:502) Rx:[9] 01 88 00 00 00 03 01 83 02 22:35:55.809 [11932] Ошибка приема/передачи (192.168.127.254:502 Адрес:1) 22:35:56.325 [11932] (192.168.127.254:502) Tx:[12] 01 89 00 00 00 06 01 03 00 01 00 01 22:35:56.329 [11932] (192.168.127.254:502) Rx:[9] 01 89 00 00 00 03 01 83 02 22:35:56.329 [11932] Ошибка приема/передачи (192.168.127.254:502 Адрес:1) 22:35:56.843 [11932] (192.168.127.254:502) Tx:[12] 01 8A 00 00 00 06 01 03 00 01 00 01 22:35:56.849 [11932] (192.168.127.254:502) Rx:[9] 01 8A 00 00 00 03 01 83 02 22:35:56.849 [11932] Ошибка приема/передачи (192.168.127.254:502 Адрес:1) 22:35:57.363 [11932] (192.168.127.254:502) Tx:[12] 01 8B 00 00 00 06 01 03 00 01 00 01 22:35:57.367 [11932] (192.168.127.254:502) Rx:[9] 01 8B 00 00 00 03 01 83 02 22:35:57.367 [11932] Ошибка приема/передачи (192.168.127.254:502 Адрес:1) 22:35:57.883 [11932] (192.168.127.254:502) Tx:[12] 01 8C 00 00 00 06 01 03 00 01 00 01 22:35:57.887 [11932] (192.168.127.254:502) Rx:[9] 01 8C 00 00 00 03 01 83 02 22:35:57.887 [11932] Ошибка приема/передачи (192.168.127.254:502 Адрес:1) 22:35:58.404 [11932] (192.168.127.254:502) Tx:[12] 01 8D 00 00 00 06 01 03 00 01 00 01 22:35:58.408 [11932] (192.168.127.254:502) Rx:[9] 01 8D 00 00 00 03 01 83 02 22:35:58.408 [11932] Ошибка приема/передачи (192.168.127.254:502 Адрес:1) 22:35:58.924 [11932] (192.168.127.254:502) Tx:[12] 01 8E 00 00 00 06 01 03 00 01 00 01 22:35:58.928 [11932] (192.168.127.254:502) Rx:[9] 01 8E 00 00 00 03 01 83 02 22:35:58.928 [11932] Ошибка приема/передачи (192.168.127.254:502 Адрес:1) 22:35:59.443 [11932] (192.168.127.254:502) Tx:[12] 01 8F 00 00 00 06 01 03 00 01 00 01 22:35:59.447 [11932] (192.168.127.254:502) Rx:[9] 01 8F 00 00 00 03 01 83 02 22:35:59.447 [11932] Ошибка приема/передачи (192.168.127.254:502 Адрес:1) 22:35:59.963 [11932] (192.168.127.254:502) Tx:[12] 01 90 00 00 00 06 01 03 00 01 00 01 22:35:59.967 [11932] (192.168.127.254:502) Rx:[9] 01 90 00 00 00 03 01 83 02 22:35:59.967 [11932] Ошибка приема/передачи (192.168.127.254:502 Адрес:1) 22:36:00.483 [11932] (192.168.127.254:502) Tx:[12] 01 91 00 00 00 06 01 03 00 01 00 01 22:36:00.487 [11932] (192.168.127.254:502) Rx:[9] 01 91 00 00 00 03 01 83 02 22:36:00.487 [11932] Ошибка приема/передачи (192.168.127.254:502 Адрес:1) 22:36:00.545 [8436] (0.0.0.0:502) Отключение - ОК 22:36:00.546 [8436] (192.168.127.254:502) Отключение - ОК 22:36:00.546 [8436] ClientList.Clear 22:36:00.546 [8436] ClientList.Clear - OK 22:36:00.546 [8436] Выгружен экземпляр сервера 22:36:00.546 [8436] КЛИЕНТ ОСТАНОВЛЕН Добавлено через 1 час 3 минуты А как а что можно сделать? Последний раз редактировалось RomanIst, 08.05.2019 в 23:13 |
|
09.05.2019, 10:10 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: SMH4 - moxa ioThinx4510 нет связи
Пробую считать значения системных настроек моксы. Тоже самое что и было. Может я адреса неправильно выставляю?
|
09.05.2019, 20:20 | #7 |
Member
Регистрация: Jan 2015
Адрес: Архангельск
Сообщения: 74
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH4 - moxa ioThinx4510 нет связи
Я конечно не гуру, но так на вскидку если смотреть по логам, то,
Адрес 2560 (0А00h) лектус видит. Кнопки не нажаты и поэтому в ответе ноли. По булевым переменным, 17 и 18 адреса соответственно, то тут бардак какой то. Опрашивает переменную с адресом 1. Судя по карте, такой нету. Создай новую карту. Адреса тоже. |
10.05.2019, 10:07 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: SMH4 - moxa ioThinx4510 нет связи
Подскажите пожалуйста что я делаю не так?
Мокса сконфигурирована с определенными адресами регистров. Мне требуется убедиться в том что я могу изменить состояния дискретных выходов "этого" устройства. Прописываю в лектусе 16 переменных bool. Задаю им адрес начиная с первой переменной равным 0, далее по нарастающей до 15. Ведь в конфигураторе вот на скрине нач адрес - 0, а длина - 16. Вроде все так, апапачемунеработает? Вот лог: 08:54:38.821 [15564] Загружен экземпляр сервера 08:54:38.836 [15564] КЛИЕНТ ЗАПУЩЕН 08:54:39.337 [12700] (192.168.127.2:502) Подключение - ОК 08:54:39.352 [12700] (192.168.127.2:502) Tx:[12] 00 5E 00 00 00 06 01 03 00 00 00 10 08:54:39.383 [12700] (192.168.127.2:502) Rx:[9] 00 5E 00 00 00 03 01 83 02 08:54:39.383 [12700] Ошибка приема/передачи (192.168.127.2:502 Адрес:1) 08:54:40.036 [12700] (192.168.127.2:502) Tx:[12] 00 5F 00 00 00 06 01 03 00 00 00 10 08:54:40.067 [12700] (192.168.127.2:502) Rx:[9] 00 5F 00 00 00 03 01 83 02 08:54:40.067 [12700] Ошибка приема/передачи (192.168.127.2:502 Адрес:1) 08:54:41.046 [12700] (192.168.127.2:502) Tx:[12] 00 60 00 00 00 06 01 03 00 00 00 10 08:54:41.077 [12700] (192.168.127.2:502) Rx:[9] 00 60 00 00 00 03 01 83 02 08:54:41.077 [12700] Ошибка приема/передачи (192.168.127.2:502 Адрес:1) 08:54:42.041 [12700] (192.168.127.2:502) Tx:[12] 00 61 00 00 00 06 01 03 00 00 00 10 08:54:42.072 [12700] (192.168.127.2:502) Rx:[9] 00 61 00 00 00 03 01 83 02 08:54:42.072 [12700] Ошибка приема/передачи (192.168.127.2:502 Адрес:1) 08:54:43.041 [12700] (192.168.127.2:502) Tx:[12] 00 62 00 00 00 06 01 03 00 00 00 10 08:54:43.072 [12700] (192.168.127.2:502) Rx:[9] 00 62 00 00 00 03 01 83 02 08:54:43.072 [12700] Ошибка приема/передачи (192.168.127.2:502 Адрес:1) 08:54:43.290 [15564] (192.168.127.2:502) Отключение - ОК 08:54:43.290 [15564] ClientList.Clear 08:54:43.290 [15564] ClientList.Clear - OK 08:54:43.290 [15564] Выгружен экземпляр сервера 08:54:43.290 [15564] КЛИЕНТ ОСТАНОВЛЕН Подскажите пожалуйста в чем причина такого поведения? Последний раз редактировалось RomanIst, 10.05.2019 в 10:33 |
10.05.2019, 11:42 | #9 |
Member
Регистрация: Jan 2015
Адрес: Архангельск
Сообщения: 74
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH4 - moxa ioThinx4510 нет связи
Создай всего одну переменную. И пробуй ее в разных вариантах. Как связь появится, тиражируй сколько душе угодно.
|
10.05.2019, 12:02 | #10 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 089
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: SMH4 - moxa ioThinx4510 нет связи
Я бы даже сказал, что не связь, а какие-то осмысленные данные. Ноль - бессмысленные данные, они ни о чём не говорят.
А вот когда увидите в логе нажатие кнопок, вот тогда да, опыт удался. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
10.05.2019, 12:38 | #11 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: SMH4 - moxa ioThinx4510 нет связи
Цитата:
11:33:22.233 [15564] Загружен экземпляр сервера 11:33:22.248 [15564] КЛИЕНТ ЗАПУЩЕН 11:33:22.764 [12700] (192.168.127.2:502) Подключение - ОК 11:33:22.780 [12700] (192.168.127.2:502) Tx:[12] 01 B7 00 00 00 06 01 02 00 3D 00 01 11:33:22.811 [12700] (192.168.127.2:502) Rx:[10] 01 B7 00 00 00 04 01 02 01 00 11:33:23.045 [12700] (192.168.127.2:502) Tx:[12] 01 B8 00 00 00 06 01 02 00 3D 00 01 11:33:23.077 [12700] (192.168.127.2:502) Rx:[10] 01 B8 00 00 00 04 01 02 01 00 11:33:24.002 [12700] (192.168.127.2:502) Tx:[12] 01 B9 00 00 00 06 01 02 00 3D 00 01 11:33:24.006 [12700] (192.168.127.2:502) Rx:[10] 01 B9 00 00 00 04 01 02 01 01 11:33:25.040 [12700] (192.168.127.2:502) Tx:[12] 01 BA 00 00 00 06 01 02 00 3D 00 01 11:33:25.071 [12700] (192.168.127.2:502) Rx:[10] 01 BA 00 00 00 04 01 02 01 01 11:33:26.002 [12700] (192.168.127.2:502) Tx:[12] 01 BB 00 00 00 06 01 02 00 3D 00 01 11:33:26.006 [12700] (192.168.127.2:502) Rx:[10] 01 BB 00 00 00 04 01 02 01 01 11:33:27.041 [12700] (192.168.127.2:502) Tx:[12] 01 BC 00 00 00 06 01 02 00 3D 00 01 11:33:27.073 [12700] (192.168.127.2:502) Rx:[10] 01 BC 00 00 00 04 01 02 01 00 11:33:28.003 [12700] (192.168.127.2:502) Tx:[12] 01 BD 00 00 00 06 01 02 00 3D 00 01 11:33:28.007 [12700] (192.168.127.2:502) Rx:[10] 01 BD 00 00 00 04 01 02 01 00 11:33:28.274 [15564] (192.168.127.2:502) Отключение - ОК 11:33:28.274 [15564] ClientList.Clear 11:33:28.274 [15564] ClientList.Clear - OK 11:33:28.274 [15564] Выгружен экземпляр сервера 11:33:28.274 [15564] КЛИЕНТ ОСТАНОВЛЕН Пробовал с SMH4 такого непрокатывает. Все также как и было. |
|
10.05.2019, 14:19 | #12 |
Member
Регистрация: Jan 2015
Адрес: Архангельск
Сообщения: 74
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH4 - moxa ioThinx4510 нет связи
Сейчас ты опрашивал всего одну переменную с адресом 003D. Нажатие кнопок видно.
Судя по тем адресам, что выкладывал ранее, в SMH другие. |
10.05.2019, 14:29 | #13 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: SMH4 - moxa ioThinx4510 нет связи
Это я в курсе. Ее как раз и вбивал в настройки ПЛК, пробовал +-1 изменять чтобы наверняка. ПЛК начинает слать пакеты моксе также моргает светодиод с частотой опроса. Потом просто горит. ПЛК что то наверное не то шлет, не знаю...
|
10.05.2019, 14:44 | #14 |
Member
Регистрация: Jan 2015
Адрес: Архангельск
Сообщения: 74
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH4 - moxa ioThinx4510 нет связи
При работе SMH c Moxa, лектус отключен? Порт 502 свободен?
|
10.05.2019, 14:46 | #15 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: SMH4 - moxa ioThinx4510 нет связи
|
10.05.2019, 15:01 | #16 |
Member
Регистрация: Jan 2015
Адрес: Архангельск
Сообщения: 74
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH4 - moxa ioThinx4510 нет связи
Я сначала пробую на симуляторе модбаса эксперименты проводить, потом уже на железе. Скачай эмулятор. Заведи в нем те же переменные что и в моксе и опроси сегнетиксом через лектус.
https://www.ardsoft.ru/mEmulator.html |
10.05.2019, 22:33 | #17 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: SMH4 - moxa ioThinx4510 нет связи
Цитата:
21:09:20.003 [20576] Ошибка приема/передачи (0.0.0.0:502 Адрес:1) 21:09:24.512 [20832] (0.0.0.0:502 сервер) Подключение клиента - ОК (192.168.127.1:38549) 21:09:24.520 [20576] (0.0.0.0:502) Rx:[19] 00 03 00 00 00 0D 01 0D 1F 00 00 00 48 00 70 B5 10 00 00 21:09:24.520 [20576] (0.0.0.0:502)Rx: [15] 01 0D 1F 00 00 00 48 00 70 B5 10 00 00 26 6B 21:09:24.520 [20576] Ошибка: получены не запрашиваемые данные 21:09:24.772 [20576] (0.0.0.0:502) Rx:[19] 00 04 00 00 00 0D 01 0D 1F 00 00 00 48 00 70 B5 10 00 00 21:09:24.772 [20576] (0.0.0.0:502)Rx: [15] 01 0D 1F 00 00 00 48 00 70 B5 10 00 00 26 6B Опрос переменной такой же только вместо лектуса - SMH (моксы нет). Как видно - пакет явно отличается. |
|
11.05.2019, 02:06 | #18 | |
Member
Регистрация: Jan 2015
Адрес: Архангельск
Сообщения: 74
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH4 - moxa ioThinx4510 нет связи
Сначала в эмуляторе: Сервер - ПКМ добавить сервер - modbus tcp, порт 502- ОК. На сервер(502) ПКМ добавить устройство - (адрес как у моксы) -время- ОРС сервер по умолчанию.
Потом в устройстве - настройки тэга (как у моксы) Ну и так далее. Пробуй. Можешь другой ОРС сервер скачать. Мне лектус как то не понравился (хоть у меня и вылечен). Добавлено через 16 минут Цитата:
В контроллере в Ethernet добавь устройство с пустой картой памяти. И дальше настрой ее надо. Подробностей не помню. Боюсь наврать. |
|
11.05.2019, 13:34 | #19 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: SMH4 - moxa ioThinx4510 нет связи
Удалось кнопкой с контроллера изменять значение переменной в виртуальном modbus устройстве. Так же удалось по управлять светодиодом на SMH.
Получается и мокса и сегнетикс независимо друг от друга - работают!? Заново начал пробовать с MOXA и SMH. Решил удалить все адреса переменных и оставил только один, отвечающий за дискретный вход моксы. Все равно НЕТ СВЯЗИ. Тоже самое ну не бывает этих чертей то... |
11.05.2019, 19:04 | #20 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 770
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: SMH4 - moxa ioThinx4510 нет связи
попробуйте поставить маску 255.255.255.0
__________________ Саня |
11.05.2019, 19:47 | #21 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 159
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: SMH4 - moxa ioThinx4510 нет связи
Цитата:
не та полярность не тот битрейт/четность/число бит и т.д. не тот адрес слейва не тот адрес регистра не та функция |
|
11.05.2019, 20:02 | #22 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: SMH4 - moxa ioThinx4510 нет связи
Пробовал - тоже самое.
Добавлено через 33 секунды Цитата:
Распиновка ethernet порта мохы: Последний раз редактировалось RomanIst, 11.05.2019 в 20:15 |
|
11.05.2019, 20:20 | #23 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: SMH4 - moxa ioThinx4510 нет связи
Посоветуйте программу чтобы можно было посмотреть пакет от SMH и ответ от моксы.
|
12.05.2019, 02:13 | #24 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: SMH4 - moxa ioThinx4510 нет связи
Цитата:
U01.psl И кстати какой у SMH модбас адрес? |
|
12.05.2019, 09:57 | #25 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: SMH4 - moxa ioThinx4510 нет связи
Цитата:
|
|
12.05.2019, 21:06 | #26 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 770
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: SMH4 - moxa ioThinx4510 нет связи
Скорее всего у вас проблема с настройкой moxa попробуйте проверить настройки.
Руководство пользователя (англ.): https://www.moxa.ru/files/manuals_io...es_um_e1_0.pdf Руководство пользователя (рус.перевод может быть не точен переводил в автоматическом режиме без проверки) https://cloud.mail.ru/public/333t/38QNmicb3 Для начала прочтите до конца (как правило помогает). __________________ Саня |
12.05.2019, 22:04 | #27 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: SMH4 - moxa ioThinx4510 нет связи
Все заработало!!!
Оказывается при настройке slave устройства нужно было поставить галочку "управление из фбд". Далее нужно было все те же настройки вбить в блок SlaveX (Link). PS. Я глазам не поверил когда все заработало)) Интересная достаточно особенность.. Всем огромное спасибо за участие. В любом случае все что ни делается все к лучшему) Последний раз редактировалось RomanIst, 12.05.2019 в 22:23 |
12.05.2019, 22:50 | #28 | ||
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 159
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: SMH4 - moxa ioThinx4510 нет связи
Цитата:
Цитата:
внимательно перенесите найденные параметры в форму настройки слейва |
||
12.05.2019, 23:17 | #29 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: SMH4 - moxa ioThinx4510 нет связи
Цитата:
Добавлено через 1 минуту Не пойму ведь это же к serial портам относится. |
|
13.05.2019, 01:38 | #30 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: SMH4 - moxa ioThinx4510 нет связи
|