Проблема в том , что на аналоговом выходе модуля MR при подключенном 3-х ходовом клапане всегда 5 вольт. При том что программа в этот момент выдает на выход значение 15 - то есть 0. Pixel питает переменкой 24В. 3-х ходовик тоже с питанием от переменки 24В. Откуда берутся 5 вольт???Провода проверял. земля модуля MR соединена с землей трехходового клапана и с землей источника питания переменного тока.

P.S. Если подключаю тот же трехходовик к самому пикселю - то все нормально.
alex1671 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2015, 12:49   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 098
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 2512 и MR602

Цитата:
Сообщение от alex1671 Посмотреть сообщение
Проблема в том , что на аналоговом выходе модуля MR при подключенном 3-х ходовом клапане всегда 5 вольт. При том что программа в этот момент выдает на выход значение 15 - то есть 0. Pixel питает переменкой 24В. 3-х ходовик тоже с питанием от переменки 24В. Откуда берутся 5 вольт???Провода проверял. земля модуля MR соединена с землей трехходового клапана и с землей источника питания переменного тока.

P.S. Если подключаю тот же трехходовик к самому пикселю - то все нормально.
Если с Пикселем работает нормально, а с MR - нет, значит что-то где-то подключается неправильно. Схемные решения в Пикселе и модуле идентичны.

Попробуйте вместо привода подключить к выходу тестер в режиме измерения напряжения. Что показывает тестер?

Ну и общие вопросы: а работает ли модуль вообще? Настроен ли он в программе? Горит ли на нём лампочка SF?

Было бы логично представить схему подключения привода и программу, загруженную в контроллер, это как минимум сэкономило бы вам время.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2015, 14:35   #3
alex1671
Member
 
Регистрация: Apr 2014
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 2512 и MR602

Добрался до компьютера.Выкладываю схему и программу. Так и не решил проблемму.



Файлы:
П14 ver 1.0 .rar
ЩА14_Э3 л.6.rar
alex1671 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2015, 15:21   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 098
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 2512 и MR602

Цитата:
Сообщение от alex1671 Посмотреть сообщение
Если в сервисном меню - посмотреть состояние выходов модуля MR602 - на аналоговом выходе значение 15 (150мВ) . Но на клапане 5.10В. Беда какая то
Попробуйте вместо привода подключить к выходу тестер в режиме измерения напряжения. Что показывает тестер?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2015, 13:29   #5
alex1671
Member
 
Регистрация: Apr 2014
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 2512 и MR602

Если откинуть провода, то на модуле MR - 150 mV. Клапан не глюченный. от выхода pixel работает исправно.
Клапан максимально открывается при обрыве цепи управления. то есть на нем 9.9 В.
alex1671 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2015, 13:37   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 098
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 2512 и MR602

Цитата:
Сообщение от alex1671 Посмотреть сообщение
Если откинуть провода, то на модуле MR - 150 mV. Клапан не глюченный. от выхода pixel работает исправно.
Клапан максимально открывается при обрыве цепи управления. то есть на нем 9.9 В.
9.9В, значит вход клапана подтянут резистором вверх.

Какой ток течёт, если при откинутых проводах вход клапана замкнуть на землю тестером?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2015, 13:45   #7
alex1671
Member
 
Регистрация: Apr 2014
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 2512 и MR602

Сегодня не смогу померить.
alex1671 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2015, 14:10   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 098
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 2512 и MR602

Цитата:
Сообщение от alex1671 Посмотреть сообщение
Сегодня не смогу померить.
Когда поедете проверять, захватите с собой три резистора: 1k, 5k и 10k. Попробуйте ими позамыкать вход привода. С каким резистором напряжение опустится ниже 1 вольта, с тем к контроллеру и подключайте.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2015, 12:51   #9
alex1671
Member
 
Регистрация: Apr 2014
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 2512 и MR602

Были резисторы на 2кОм. Поставил. Теперь работает исправно. при 0 В - закрыт, при 10В - открыт. Есть правда и минус - при обрыве провода например - привод полностью закроется и не будет протока через калорифер. Но не сильно огорчает - так как это догреватель и на него в принципе не должно поступать слишком холодного воздуха, поэтому его разморозка мало вероятна.
alex1671 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2015, 13:26   #10
serg-el
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 2512 и MR602

Цитата:
Сообщение от alex1671 Посмотреть сообщение
Были резисторы на 2кОм. Поставил. Теперь работает исправно. при 0 В - закрыт, при 10В - открыт.
Ну вот и нашелся костылик, в копилку его !
А резистор поставить со стороны контроллера, тогда привод при обрыве кабеля откроется.

Цитата:
Выход MR отличается от выхода Пикселя только нагрузочной способностью. Больше ничем.
Вот где собака порылась
serg-el вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2015, 14:03   #11
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 098
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 2512 и MR602

Цитата:
Сообщение от alex1671 Посмотреть сообщение
Были резисторы на 2кОм. Поставил. Теперь работает исправно. при 0 В - закрыт, при 10В - открыт. Есть правда и минус - при обрыве провода например - привод полностью закроется и не будет протока через калорифер. Но не сильно огорчает - так как это догреватель и на него в принципе не должно поступать слишком холодного воздуха, поэтому его разморозка мало вероятна.
Так резистор на клеммы модуля прикрутите, тогда при обрыве провода привод всё равно откроется

А так-то да, догревателю не страшно.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2015, 17:12   #12
alex1671
Member
 
Регистрация: Apr 2014
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 2512 и MR602

Спасибо за костыль!)
alex1671 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2015, 13:01   #13
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 098
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 2512 и MR602

Цитата:
Сообщение от alex1671 Посмотреть сообщение
Спасибо за костыль!)
Если бы производитель привода всё сделал по уму, то костыли применять не пришлось бы...


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 00:16.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024