констркутор 2.03
лоджик 3.30.0.294 SMH4 отформатирован,обновлен. до этого был лоджик 30.30.0.дальше не помню. от туда всё нормально. Есть тема моя же ниже, каким то чудным образом проект тестовый скомпелился из этого лоджика и конструктора. Последний раз редактировалось Arsie, 26.03.2020 в 12:04 Причина: Удалил вложения за ненужностью |
26.03.2020, 11:11 | #2 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Не компелится проект
А вы случайно не переустанавливаете часто версии лоджика(3.28,3.30,3.32)?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
26.03.2020, 11:19 | #3 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Не компелится проект
Такое обычно бывает, когда вы теряете библиотеку макросов Конструктора. Т.к. вы говорите про переустановку лоджика, вероятность этого 99%.
Переустановите Конструктор и всё опять начнёт работать. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
26.03.2020, 11:48 | #4 |
Member
Регистрация: Jul 2016
Адрес: Rain Petersburg
Сообщения: 56
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не компелится проект
Спасибо помогло. Я так понял если обновляешь лоджик, то после этого лучше переустановить конструктор?
|
26.03.2020, 12:04 | #5 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Не компелится проект
Если обновление через удаление, то да. Если просто накатываете поверх, то нет.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |