|
Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
08.10.2019, 10:19 | #1 |
Member
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 71
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Логика работы дискретных входов
Опытным путём установил, что логика работы дискретных входов у Pixel инверсная, то есть при подаче на дискретный вход высокого напряжения внутренне представление выглядит как логический 0 и наоборот. Если тупо в программе соединить дискретный вход с дискретным выходом, то из Пикселя получиться инвертор. В руководстве об этой логике информации нет. Или я что-то пропустил?
|
08.10.2019, 10:29 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 177
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Логика работы дискретных входов
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
08.10.2019, 11:06 | #3 |
Member
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 71
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Логика работы дискретных входов
|