SMConstructor (теплопункты) Вопросы о работе Конструктора (теплопункты) |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
28.08.2019, 16:40 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Москва
Сообщения: 183
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Где PDS насосов?
На схеме инструкции есть датчики перепада давления насосов, но в конструкторе я их не нашёл. Они не используются для анализа аварии?
PDS.png |
28.08.2019, 16:51 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 156
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Где PDS насосов?
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
28.08.2019, 17:38 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Москва
Сообщения: 183
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Где PDS насосов?
Датчик протока у нас PS, стоит на трубе, называется "сухой ход" (нет воды).
Датчик на насосах измеряет РАЗНОСТЬ давлений (PDS - дискретный сигнализатор, PDE - аналоговое измерение). |
28.08.2019, 17:59 | #4 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Где PDS насосов?
Цитата:
Реле давления говорит о наличии жидкости в принципе Дифференциальное реле давления говорит о перепаде давления, о движении жидкости. Оба сигнала используются для обеспечения безопасной работы насоса. |
|
28.08.2019, 18:06 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Москва
Сообщения: 183
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Где PDS насосов?
Тема называется PDS. Сигнал в контроллер приходит дискретный.
Датчик стоит, как указано на рисунке вашей инструкции. |
28.08.2019, 19:18 | #6 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2015
Адрес: I live in Russia (Siberia), it's cold
Сообщения: 209
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Где PDS насосов?
Цитата:
реле протока = реле диф.давления эти два разные устройства выполняют одну и туже функцию для защиты насоса, отслеживают работает насос или нет!!! это элементарная физика процесса. с технической точки зрения правильней применять реле протока для контроля работы насоса, но реле протока очень капризны при монтаже и эксплуатации, с реле.диф давления на много проще в этом плане. Вот почему их и применяют повсеместно, где нужно и где не нужно. |
|
Благодарность от: |
28.08.2019, 19:37 | #7 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Где PDS насосов?
|
29.08.2019, 11:01 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Москва
Сообщения: 183
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Где PDS насосов?
|
29.08.2019, 11:37 | #9 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 156
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Где PDS насосов?
Если вы не технолог, то воздержитесь, пожалуйста, от постов подобного рода:
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
29.08.2019, 12:04 | #10 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Москва
Сообщения: 183
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Где PDS насосов?
Не понял вашей просьбы. Есть список запрещённых вопросов?
Вот кусок схемы. Есть и те, и другие датчики. Что посоветуете? PsPds.png |
29.08.2019, 12:09 | #11 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 156
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Где PDS насосов?
Запрещено свысока учить специалистов жить. Сначала приобретите опыт для этого достаточный. Это если совсем начистоту.
PS в этой схеме защищает от сухого хода, PDS контролирует проток. PDS подключать на контроль протока через мультиплексор, чтобы при включении соответсвующего насоса подключался его личный датчик PDS. PS можно подключить на пуск/стоп всего контура. Если в системе нет давления, то и регулировать там нечего. С другой стороны, Конструктор такие схемы не окучивает, три насоса вне его компетенций. Тут и количество не то и схема управления иная. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
29.08.2019, 12:25 | #12 | |
Senior Member
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Москва
Сообщения: 183
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Где PDS насосов?
Цитата:
Я никогда не выражаю эмоций ("свысока учить"), для меня все факты нейтральны, это просто знания, которыми я обладаю. Я не в курсе, какими знаниями обладают остальные участники этой ветки и не собираюсь их оценивать. Моя задача понять алгоритм, т.к. от этого зависит работа реального оборудования. |
|
29.08.2019, 12:31 | #13 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 156
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Где PDS насосов?
Давайте. Конструктор не поддерживает схему управления насосами 3N+0. Поэтому поднятые вами вопросы не имеют смысла.
Не потому, что они плохие или что-то в этом роде. Просто не умеет макрос насосов Конструктора ваши три насоса. Поэтому и нет смысла спрашивать, что и куда там подключается - всё равно вы его использовать в вашей задаче не сможете. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
29.08.2019, 12:51 | #14 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Москва
Сообщения: 183
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Где PDS насосов?
|
29.08.2019, 19:47 | #15 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 864
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
87 раз(а) в 68 сообщениях
|
Ответ: Где PDS насосов?
У вас аналоговый датчик давления перед насосами (PE 4.2) и аналоговый датчик давления после ТО (PE 4.1).
Зачем вы ставите еще и датчики-реле перепада давления (PDS) и датчик-реле давления (PS), когда два аналоговых датчика давления + математика решают все нужные задачи, да еще и с возможностью настраивать с контроллера? Вдогонку, датчик-реле протока на функциональных схемах автоматизации должен обозначаться скорее FS, но никак не PS. Добавлено через 1 минуту Тогда самостоятельно ваять программу. 3 насоса - не бог весть что. |
30.08.2019, 10:07 | #16 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Москва
Сообщения: 183
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Где PDS насосов?
|
30.08.2019, 14:47 | #17 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2015
Адрес: I live in Russia (Siberia), it's cold
Сообщения: 209
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Где PDS насосов?
Цитата:
|
|
30.08.2019, 16:26 | #18 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 864
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
87 раз(а) в 68 сообщениях
|
Ответ: Где PDS насосов?
|
30.08.2019, 17:44 | #19 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2015
Адрес: I live in Russia (Siberia), it's cold
Сообщения: 209
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Где PDS насосов?
|