|
Форум Segnetics Территория общения |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
16.07.2020, 12:21 | #1 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
К вопросу о помехах и глюках контроллеров
Недавно состоялась переписка с одним из клиентов. Я решил её привести полностью, чтобы был виден и изначальный скепсис при обращении к нам и разрешение ситуации. Мысли о том, чтобы выставить клиента "дураком" у меня нет. Даже больше, я бы тоже ядом побрызгал, если бы попал в подобную ситуацию
Смысл данного поста в том, чтобы показать, "как оно бывает" и как хитро может спрятаться проблема. ----------------- Предыстория такова. У клиента на объекте нормально работал старенький контроллер Pixel с затёкшим дисплеем. Клиент решил поменять его на новенький, однако новенький всячески плохо работал с датчиками. По совету сотрудника ТП контроллер отправили в ремонт. Но объект ждать не может, поэтому клиент купил ещё один новый контроллер и вот что из этого получилось. Добрый день. Взамен отправленного вам для ремонта контроллера, у которого были занижены показания всех AINов, (чтобы сдать обьект) купили пиксель 2511 с/н: 6xxxxx. У него плавают показания температуры AIN 3 и 4 с разбежкой от реальной до +96 грд в случайном порядке. Входы 0, 1 и 2 показывают адекватно. При этом старый контроллер ( с/н:2xxxxx с желтым фасадом и выгоревшим экраном) отработал неделю с адекватными показаниями. Можете прокомментировать? Производитель снова сэкономил 5 центов на нижней плате? Я бы поискал внешнюю проблему. Питание, случаем, не от трансформатора? Я в своё время написал небольшую статейку на эту тему: https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1573 . С датчиками тоже так бывает: https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=4706 . Аппаратно контроллеры 2ххххх и 6ххххх не отличаются. Возможно, у старого что-то подгорело на плате и поэтому ошибка в монтаже на нём не сказывалась. Надо проработать все варианты. Пиксели очень давно уже не изменяются по софту и железу. Питание от ПБ. Показания меняются НЕ в течение 10 секунд или минут — полдня отработала с нормальными +32. Потом обратил внимание что уже 48. Держалось так пару часов. Потом +96 держалось полчаса точно. Позже было 56…. Не привязано к работающему/не работающему вентилятору. ЧРП нет. Не привязано к работающей/ не работающей соседней установке с ЧРП. Старый контроллер только что вскрывал — платы в идеале, даже не пыльные. Во время искажений померять напряжение на клеммах AIN. Далее померять ток в линиях AIN. Далее подключить контрольный датчик на коротком проводе прямо в клеммы. Далее перезагрузить контроллер. Если в процессе нормализуется, то запомнить, в какой момент. Также проверить заземление на объекте, изоляцию кабельных трасс и изоляцию патронов датчиков - всё ли в порядке с изоляцией. Я лично думаю, если смещение держится стабильно и долго, то это проблемы с изоляцией и/или утечками. Не помехи. Два контроллера подряд показывают "ахинею" - это кратно увеличивает вероятность, что проблема внешняя. Нашел систему. В склад заезжал погрузчик и показания датчика начинали гулять. Первый раз такое видел. Обжимные гильзы чувствительного эл-та отходили от вибрации стен...колхозное производство. Запаял и все в огнях. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |