Добрый день.
Запускали ИТП на SMH4 и тестировали все аварийные ситуации. Я обратил внимание на следующее - авария приходит, на стартовом экране авария начинает моргать красным цветом на соответствующем контуре, но в журнале она появляется только после нажатия "Сброс аварии". Как сделать, чтобы авария сразу отображалась ?
Спасибо.

PS оп опыту работы с конструктором для вентиляции - там всё ОК.
esi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2018, 00:14   #2
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Журнал аварий

Какая версия конструктора?


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2018, 10:42   #3
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Журнал аварий

Цитата:
Сообщение от esi Посмотреть сообщение
Добрый день.
Запускали ИТП на SMH4 и тестировали все аварийные ситуации. Я обратил внимание на следующее - авария приходит, на стартовом экране авария начинает моргать красным цветом на соответствующем контуре, но в журнале она появляется только после нажатия "Сброс аварии". Как сделать, чтобы авария сразу отображалась ?
Спасибо.

PS оп опыту работы с конструктором для вентиляции - там всё ОК.
Нужно обновить Конструктор и собрать ваш проект заново.

Либо собрать любой проект и сохранить из него макрос "Обработка аварий", которым заменить аналогичный макрос в вашем проекте.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2018, 12:37   #4
esi
Новичок
 
Регистрация: Feb 2012
Сообщения: 18
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Журнал аварий

У меня версия 2.00 сборка 7, сейчас вижу, что уже появилась новая сборка №9.
Замена макроса точно поможет?
А то в каждой новой сборке появляются новые проблемы. Просьба предусмотреть возможность оповещения о выходе новых версий и исправленных ошибках.
Спасибо.
esi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2018, 13:08   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Журнал аварий

Цитата:
Сообщение от esi Посмотреть сообщение
У меня версия 2.00 сборка 7, сейчас вижу, что уже появилась новая сборка №9.
Замена макроса точно поможет?
А то в каждой новой сборке появляются новые проблемы. Просьба предусмотреть возможность оповещения о выходе новых версий и исправленных ошибках.
Спасибо.
http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMC...ctor(Heating)/

Файл history.htm

Он же доступен после установки Конструктора в виде ярлыка "История изменений".


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2018, 15:03   #6
esi
Новичок
 
Регистрация: Feb 2012
Сообщения: 18
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Журнал аварий

Добрый день.
Да, журнал заработал, спасибо.
Теперь возник другой вопрос.
В версии №7 - я всё по аналогии указывал, в т.ч. наличие датчика Т наружного воздуха. И у меня график СО был с привязкой с Тн.в.
А теперь у меня всё время идет регулирование СО с привязкой к температуре ТС. Как перейти на регулирование по Тн.в.?
Спасибо.
esi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2018, 15:15   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Журнал аварий

Цитата:
Сообщение от esi Посмотреть сообщение
Добрый день.
Да, журнал заработал, спасибо.
Теперь возник другой вопрос.
В версии №7 - я всё по аналогии указывал, в т.ч. наличие датчика Т наружного воздуха. И у меня график СО был с привязкой с Тн.в.
А теперь у меня всё время идет регулирование СО с привязкой к температуре ТС. Как перейти на регулирование по Тн.в.?
Спасибо.
В меню должен быть выбор источника для графика.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 08:48.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024