По умолчанию Проблемы с опросом в непонятной сети

Лоджик 3.34.0064

Проблема такая, что когда я ставлю управление интерфейсом через FBD он тупо не работает. Что можно попробовать.
На 1 скрине управление через FBD - не работает.
На 2 я выключаю управление и среды, настройки показаны.
На 3 скрине все работает, когда идет внутреннее управление.
Изображения
Тип файла: png 1.png (108.5 Кбайт, 40 просмотров)
Тип файла: png 2.png (109.1 Кбайт, 27 просмотров)
Тип файла: png 3.png (100.6 Кбайт, 27 просмотров)
Bigcrash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2021, 16:33   #2
Bigcrash
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 199
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Жизнь без Flash, Лоджик 3.34, тестирование, вопросы, пожелания

Вопрос номер два.
На столе лежит датчик температуры, влажности и СО2 (сенсор удален, программно пишет в показания -1).
Если выключаю групповые запросы, то почему-то читается только влажность, если включить групповой, читается все, хотя и с непонятными ошибками... Почему так.
Карта регистров устройства (меня интересуют на данный момент только 0,1 и 8 input reg)
Изображения
Тип файла: png 10.png (139.0 Кбайт, 20 просмотров)
Тип файла: png 11.png (22.6 Кбайт, 29 просмотров)
Тип файла: png 12.png (139.3 Кбайт, 16 просмотров)
Bigcrash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2021, 14:24   #3
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Жизнь без Flash, Лоджик 3.34, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от Bigcrash Посмотреть сообщение
Вопрос номер два.

Почему так.
Для этого вам нужно включиться в линию и промониторить пакеты, которые там летают. Если контроллер выдаёт неправильные запросы, то написать нам с приложением лога обмена. Если датчик выдаёт неправильные ответы, то писать куда угодно, только не нам.

Учитывая, что модбас работает стабильно, вероятность, что проблема в контроллере, крайне низка.

Я же правильно понимаю, что вы пользуетесь свежим лоджиком и контроллер отформатирован именно из него?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2021, 15:26   #4
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Жизнь без Flash, Лоджик 3.34, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от Bigcrash Посмотреть сообщение
Вопрос номер два.
На столе лежит датчик температуры, влажности и СО2 (сенсор удален, программно пишет в показания -1).
Если выключаю групповые запросы, то почему-то читается только влажность, если включить групповой, читается все, хотя и с непонятными ошибками... Почему так.
Карта регистров устройства (меня интересуют на данный момент только 0,1 и 8 input reg)
увеличить задержку. у меня китайский датчик ТН вообще заводится через раз если оставить дефолтную 100мс. он тупо не успевает ответить


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2021, 16:11   #5
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Жизнь без Flash, Лоджик 3.34, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от Bigcrash Посмотреть сообщение
Карта регистров устройства (меня интересуют на данный момент только 0,1 и 8 input reg)
А почему эти а не 4,5,8?
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2021, 07:59   #6
Bigcrash
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 199
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Жизнь без Flash, Лоджик 3.34, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
А почему эти а не 4,5,8?
Во-первых, потому что мой вопрос касался больше связи, нежели самих регистров, выложил я их для понимания, что читаю не всю карту.
Во-вторых, потому что мне не нужна такая точность.


Добавлено через 45 секунд


Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
увеличить задержку. у меня китайский датчик ТН вообще заводится через раз если оставить дефолтную 100мс. он тупо не успевает ответить
Увеличивал до секунды, проблемы не решило.


Добавлено через 4 минуты


Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Для этого вам нужно включиться в линию и промониторить пакеты, которые там летают. Если контроллер выдаёт неправильные запросы, то написать нам с приложением лога обмена. Если датчик выдаёт неправильные ответы, то писать куда угодно, только не нам.

Учитывая, что модбас работает стабильно, вероятность, что проблема в контроллере, крайне низка.

Я же правильно понимаю, что вы пользуетесь свежим лоджиком и контроллер отформатирован именно из него?
Лоджик наисвежайший, контроллер отформатирован из него.
Попробую включиться в линию, темя для меня новая, никогда раньше не делал, разберусь, отправлю вам лог.
Почему я написал вам.... потому что напрямую через Modbus Poll все опрашивается стабильно, без проблем, как только переключаю на Matrix (TCP/IP) начинается беда. Буду дальше разбираться, где собака кость зарыла...


Добавлено через 5 минут


Цитата:
Сообщение от Bigcrash Посмотреть сообщение
Лоджик 3.34.0064

Проблема такая, что когда я ставлю управление интерфейсом через FBD он тупо не работает. Что можно попробовать.
На 1 скрине управление через FBD - не работает.
На 2 я выключаю управление и среды, настройки показаны.
На 3 скрине все работает, когда идет внутреннее управление.
По этому вопросу комментарии будут?
Bigcrash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2021, 11:19   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Жизнь без Flash, Лоджик 3.34, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от Bigcrash Посмотреть сообщение
По этому вопросу комментарии будут?
Сразу, как вы приложите свой проект.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2021, 11:19   #8
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Жизнь без Flash, Лоджик 3.34, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от Bigcrash Посмотреть сообщение
Лоджик наисвежайший, контроллер отформатирован из него.
Попробую включиться в линию, темя для меня новая, никогда раньше не делал, разберусь, отправлю вам лог.
Почему я написал вам.... потому что напрямую через Modbus Poll все опрашивается стабильно, без проблем, как только переключаю на Matrix (TCP/IP) начинается беда. Буду дальше разбираться, где собака кость зарыла...
Я бы попробовал прочитать лектусом ваш датчик, и если всё удачно, то смотреть отличия карт.


Добавлено через 22 секунды


Цитата:
Сообщение от Bigcrash Посмотреть сообщение
По этому вопросу комментарии будут?
Можно проект с неудачным опросом и с удачным?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2021, 09:38   #9
Bigcrash
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 199
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Жизнь без Flash, Лоджик 3.34, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Я бы попробовал прочитать лектусом ваш датчик, и если всё удачно, то смотреть отличия карт.


Добавлено через 22 секунды




Можно проект с неудачным опросом и с удачным?
Пожалуйста. Датчики в работе, подключайтесь, смотрите.
1 сделал через управление FBD, не работает. Если включите внутреннее управление - заработает.
Ну и через Modbus Poll их видно.

Столкнулся еще с такой ошибкой (оставлял на ночь все 5 на опрос). С утра посмотрел - 2 датчика тупо матрикс не опрашивает, в блоке диагностики повисла у одного одна ошибка чтения, и второго вроде две было и все. Кол-во ошибок никак не изменялось и на датчиках видно, что обмена не было. Подумал может датчики зависли, но Modbus Poll спокойно их прочитал, значит дело в матриксе.
Вложения
Тип файла: psl Untitled.psl (157.2 Кбайт, 13 просмотров)
Bigcrash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2021, 12:36   #10
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Жизнь без Flash, Лоджик 3.34, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от Bigcrash Посмотреть сообщение
Датчики в работе, подключайтесь, смотрите.
IP совсем не виден.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2021, 13:20   #11
Bigcrash
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 199
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Жизнь без Flash, Лоджик 3.34, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
IP совсем не виден.
Cмотря чем смотреть ))
ICMP отключен.
Bigcrash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2021, 13:24   #12
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Жизнь без Flash, Лоджик 3.34, тестирование, вопросы, пожелания

Я давно живу...
Телнетом 502 порт не вижу.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2021, 13:37   #13
Bigcrash
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 199
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Жизнь без Flash, Лоджик 3.34, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Я давно живу...
Телнетом 502 порт не вижу.
о_О а при чем тут 502 порт? Потому что он дефолтный?
Bigcrash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2021, 13:46   #14
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Жизнь без Flash, Лоджик 3.34, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от Bigcrash Посмотреть сообщение
о_О а при чем тут 502 порт?
В проекте для слейвов указан он. И IP.
Вы же предлагаете там датчики почитать?
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2021, 14:16   #15
Bigcrash
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 199
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Жизнь без Flash, Лоджик 3.34, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
В проекте для слейвов указан он. И IP.
Вы же предлагаете там датчики почитать?
А вы точно мой проект открываете? У меня для слейвов совершенно другие порты указаны. 502 там нет. Или я чего-то не понимаю.
Bigcrash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2021, 14:23   #16
Bigcrash
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 199
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Жизнь без Flash, Лоджик 3.34, тестирование, вопросы, пожелания

Приложу скрин на всяк случай.
Изображения
Тип файла: png Безымянный.png (65.8 Кбайт, 32 просмотров)
Bigcrash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2021, 14:29   #17
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Жизнь без Flash, Лоджик 3.34, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от Bigcrash Посмотреть сообщение
Приложу скрин на всяк случай.
Уже увидел. Этот доступен.
Очередной баг лоджика. Смена типа контроллера скидывает все порты слейвов на 502.

Что-то пока не вижу слейвов.

Последний раз редактировалось ATS, 23.11.2021 в 14:48
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2021, 15:04   #18
Bigcrash
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 199
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Жизнь без Flash, Лоджик 3.34, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Уже увидел. Этот доступен.
Очередной баг лоджика. Смена типа контроллера скидывает все порты слейвов на 502.

Что-то пока не вижу слейвов.
Работают. Попробуйте Modbus Poll`ом (через режим Modbus TCP/IP).


Добавлено через 9 минут


Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Уже увидел. Этот доступен.
Очередной баг лоджика. Смена типа контроллера скидывает все порты слейвов на 502.

Что-то пока не вижу слейвов.
Прикольно, у меня в этом проекте на одном из матриксов будет около 150 слейвов... вот весело будет, если порты так скидываться будут.
Bigcrash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2021, 15:16   #19
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Жизнь без Flash, Лоджик 3.34, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Уже увидел. Этот доступен.
Очередной баг лоджика. Смена типа контроллера скидывает все порты слейвов на 502.
#46758 принято


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2021, 15:46   #20
Bigcrash
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 199
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Жизнь без Flash, Лоджик 3.34, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение

Проверил ваш проект, эмулировал датчики с помощью modbus slave - в обоих случаях опрос происходил корректно.

На стороне контроллера и проекта проблем пока не вижу.
Если этот ответ мне предназначался, то ничего эмулировать не нужно, проверьте, пожалуйста, на настоящих, проект полностью настроен на них. Только залить.
Bigcrash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2021, 15:52   #21
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Жизнь без Flash, Лоджик 3.34, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от Bigcrash Посмотреть сообщение
Если этот ответ мне предназначался, то ничего эмулировать не нужно, проверьте, пожалуйста, на настоящих, проект полностью настроен на них. Только залить.
А вы попробовали рекомендации, данные выше?
Мониторили порт?
Можно документацию на датчики увидеть?

Конкретно по вашему проекту, я разницы не увидел. При подключении стабильно был доступен только датчик с адресом 2, при наведении блока Skave X на этот датчик переменные карты "1" показали те же значения, что и переменные с карты "2". Смущают мелькающие ошибки на блоках Slave link


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2021, 16:12   #22
Bigcrash
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 199
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Жизнь без Flash, Лоджик 3.34, тестирование, вопросы, пожелания

Порт пробовал мониторить.
Иногда уходят запрос на матрикс, но ответа не поступает. Потом идет перезапрос, ответ приходит.

Документация на данные датчики с офф сайта и его Modbus карта.

Я попробую переформулировать свой вопрос, а то я вам про Фому, вы мне - про Ерему.
Возьмем для примера ИЗ ДАННОГО ПРОЕКТА датчик с адресом 1 (он и в слейве именуется как "1", порт - Ethernet) (но можно взять любой другой, они все одинаковые).
1. Уберем галочку с УПРАВЛЕНИЕ ИЗ FBD. У меня датчик опрашивается, показания идут, хоть и с непонятными ошибками. А у вас как?
2. УСТАНОВИМ галочку УПРАВЛЕНИЕ ИЗ FBD при тех же настройках. У меня НЕ РАБОТАЕТ. А у вас как?
Bigcrash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2021, 16:17   #23
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Жизнь без Flash, Лоджик 3.34, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от Bigcrash Посмотреть сообщение
Порт пробовал мониторить.
Иногда уходят запрос на матрикс, но ответа не поступает. Потом идет перезапрос, ответ приходит.
Вот в лектусе я тоже самое и увидел. Это дает мне понять, что дело не в контроллере.

В РЭ на датчик увидел только возможность подключения по RS485. У вас там шлюз никакой не используется?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2021, 16:26   #24
Bigcrash
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 199
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Жизнь без Flash, Лоджик 3.34, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Вот в лектусе я тоже самое и увидел. Это дает мне понять, что дело не в контроллере.

В РЭ на датчик увидел только возможность подключения по RS485. У вас там шлюз никакой не используется?
Шлюз USR-N540

Хорошо, тогда как вы объясните тот факт, что при одинаковых настройках матрикс может читать, может не читать датчик, иногда данные начинают поступать только через минуту\две, иногда опрашиваются только определенные параметры, тогда как Modbus Poll читает его в 100% случаях?
Bigcrash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2021, 16:43   #25
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Жизнь без Flash, Лоджик 3.34, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Вот в лектусе я тоже самое и увидел. Это дает мне понять, что дело не в контроллере.
Ну я датчики вижу со своего старичка. пока первый выкинул (2gi порт менять не умеет из FBD).
Четные с групповыми запросами, нечетные без.

Шлюзы совсем не виноваты.

090.png

Но это на старичке.

P.S. очень сухое помещение и CO2 скачет
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2021, 16:51   #26
Bigcrash
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 199
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Жизнь без Flash, Лоджик 3.34, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Ну я датчики вижу со своего старичка. пока первый выкинул (2gi порт менять не умеет из FBD).
Четные с групповыми запросами, нечетные без.

Шлюзы совсем не виноваты.

Вложение 9916

Но это на старичке.
А вот пенсионеров не трогайте , им и так сейчас не сладко, давайте в бой зрелых 4.
Bigcrash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2021, 17:00   #27
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Жизнь без Flash, Лоджик 3.34, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от Bigcrash Посмотреть сообщение
А вот пенсионеров не трогайте
Боюсь к себе прикоснуться.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2021, 17:12   #28
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Жизнь без Flash, Лоджик 3.34, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от Bigcrash Посмотреть сообщение

Хорошо, тогда как вы объясните тот факт, что при одинаковых настройках матрикс может читать, может не читать датчик, иногда данные начинают поступать только через минуту\две, иногда опрашиваются только определенные параметры, тогда как Modbus Poll читает его в 100% случаях?
Я вам несколько постов назад предложил использовать lectus. Ему я больше доверяю, чем modbus poll. В нём же я увидел такую же картину, как и в матриксе.

Цитата:
Ну я датчики вижу со своего старичка. пока первый выкинул (2gi порт менять не умеет из FBD).
Четные с групповыми запросами, нечетные без.
Я тоже видел все датчики, но стабильно - только один.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2021, 17:36   #29
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Жизнь без Flash, Лоджик 3.34, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Я тоже видел все датчики, но стабильно - только один.
А мой читает как трактор. Правда пока без первого.
Некогда порт прокинуть, отвлекают.
Причем даже на двух период уменьшил до 300 и 500
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2021, 17:44   #30
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Жизнь без Flash, Лоджик 3.34, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
А мой читает как трактор. Правда пока без первого.
Некогда порт прокинуть, отвлекают.
Причем даже на двух период уменьшил до 300 и 500
Вы напомнили, что в проекте у Skave X я поставил таймаут 300, как у остальных, а не 200.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 16:34.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024