Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics

Форум Segnetics Территория общения

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 26.07.2023, 17:39   #1
berkker
Новичок
 
Регистрация: Jul 2023
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Нужна помощь по SMH2010C

Здравствуйте!
Не зная куда обращаться с таким вопросом, поэтому пишу сюда.
Есть в наличии пилорама. После грозы сгорели блоки и электроника.
Обращаться особо некуда, так как далеко от больших городов.
Стояли два контроллера SMH2010C один в силовом щиту с контакторами и частотником (5 двигателей и датчики) Второй контроллер управления с кнопками и джойстиками.
Для Вас профи вроде сложного нет ничего. Поэтому вопрос как это восстановить и как правильно поступить и с чего начать?
Сгорел контроллер тот что в силовом блоке, он сейчас в ремонте.
Сгорел блок питания 24в
сгорел частотник.
Второй включается, вроде жив.

Очень прошу хоть какой помощи. Спасибо!
berkker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2023, 17:54   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 186
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 666 раз(а) в 608 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нужна помощь по SMH2010C

Цитата:
Сообщение от berkker Посмотреть сообщение
как правильно поступить и с чего начать?
Начать с того, что сделать все фото. И потом только будет понятен масштаб трагедии.


Добавлено через 48 секунд


Цитата:
Сообщение от berkker Посмотреть сообщение
Для Вас профи вроде сложного нет ничего.
Это манипуляция или просто наивность?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2023, 18:06   #3
berkker
Новичок
 
Регистрация: Jul 2023
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нужна помощь по SMH2010C

Вот фото. Блок снят разъемы остались, это датчики.

Последний раз редактировалось Arsie, 07.05.2024 в 16:31 Причина: вложения погибли
berkker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2023, 18:09   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 186
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 666 раз(а) в 608 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нужна помощь по SMH2010C

Цитата:
Сообщение от berkker Посмотреть сообщение
Вот фото. Блок снят разъемы остались, это датчики.
Кто производитель шкафа управления?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2023, 18:09   #5
berkker
Новичок
 
Регистрация: Jul 2023
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нужна помощь по SMH2010C

На всю пилораму нет ни одной схемы и инструкции. Фирма производитель давно уже закрылась. Я так понимаю, если контроллер сейчас починят электронщики, то есть вероятность что программа с памяти слетит. И получается, что ВСЁ?


Добавлено через 1 минуту


Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Кто производитель шкафа управления?
Делали все запросы и искали нет уже никого.В шкафу нет ни одного маркера на проводе.
berkker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2023, 18:11   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 186
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 666 раз(а) в 608 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нужна помощь по SMH2010C

Цитата:
Сообщение от berkker Посмотреть сообщение
На всю пилораму нет ни одной схемы и инструкции. Фирма производитель давно уже закрылась. Я так понимаю, если контроллер сейчас починят электронщики, то есть вероятность что программа с памяти слетит. И получается, что ВСЁ?
Если процессор жив, то повезло. У вас там только дискретные сигналы, самый благоприятный случай.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2023, 18:15   #7
berkker
Новичок
 
Регистрация: Jul 2023
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нужна помощь по SMH2010C

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Если процессор жив, то повезло. У вас там только дискретные сигналы, самый благоприятный случай.
А если нет?
Вообще, вот сейчас посмотрев сколько там датчиков и тд. получится определить уровень сложности по востановлению.


Добавлено через 12 минут


Цитата:
Сообщение от berkker Посмотреть сообщение
А если нет?
Вообще, вот сейчас посмотрев сколько там датчиков и тд. получится определить уровень сложности по восстановлению.
Как посмотрел в основном контроллеры применяют на вентиляции и кондиционировании, то есть управление двигателями. Здесь задача стоит на точном позиционировании каретки с пилой в основном горизонтальном и вертикальном положении, а датчики считывают показания.
berkker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2023, 08:32   #8
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 747
Благодарил(а): 23 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нужна помощь по SMH2010C

Нужно просто сделать новый шкаф на нормальном контроллере, у которого есть гальваническая развязка по входам.
С другой стороны, если что-то по входам и прилетело, то маловероятно, что убился контроллер. Скорее не дальше микросхем D9 и D10 (см. схему).
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2023, 11:41   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 186
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 666 раз(а) в 608 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нужна помощь по SMH2010C

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
Нужно просто сделать новый шкаф на нормальном контроллере, у которого есть гальваническая развязка по входам.
Судя по описанию разрушений, никакая развязка там никому не поможет. Громоотвод делать нужно нормальный.


Добавлено через 1 минуту


Цитата:
Сообщение от berkker Посмотреть сообщение
А если нет?
Вообще, вот сейчас посмотрев сколько там датчиков и тд. получится определить уровень сложности по востановлению.
Нет, конечно.



Цитата:
Сообщение от berkker Посмотреть сообщение
Как посмотрел в основном контроллеры применяют на вентиляции и кондиционировании, то есть управление двигателями. Здесь задача стоит на точном позиционировании каретки с пилой в основном горизонтальном и вертикальном положении, а датчики считывают показания.
Вам нужно либо заказать человека, либо самостоятельно разрисовать электрическую схему вашей установки. По схеме уже можно начинать строить предположения.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2023, 03:42   #10
tvf
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 768
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 11 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нужна помощь по SMH2010C

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
По схеме уже можно начинать строить предположения.
Ну и алгоритм работы. Не все знают как работает лесопилка.


__________________
Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области.
tvf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2023, 11:28   #11
berkker
Новичок
 
Регистрация: Jul 2023
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нужна помощь по SMH2010C

Цитата:
Сообщение от tvf Посмотреть сообщение
Ну и алгоритм работы. Не все знают как работает лесопилка.
Если я всё разрисую и составлю. Есть такой человек который напишет программу?


Добавлено через 2 минуты


И ещё такой момент. Если контроллер сегодня завтра починят и он работает. Но ещё сгорел частотник, который управлялся по RS485. Мы покупаем новый частотник и просто поставить и подключить его не получится?
berkker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2023, 11:49   #12
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 349
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 256 раз(а) в 252 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нужна помощь по SMH2010C

Цитата:
Мы покупаем новый частотник и просто поставить и подключить его не получится?
Вероятно, придется еще и настроить.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 15:04.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024