Старый 16.05.2022, 20:25   #91
Merke
Member
 
Регистрация: May 2022
Сообщения: 52
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: Telegram бот

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Напишите версию ПО контроллера и SMlogix?

Модификация TRIM5 1060-20-0
Встроенное ПО 220504-124728
Версия проекта 3.34.0124

Модификация TRIM5 1060-20-0
Встроенное ПО 220214-152720
Версия проекта 3.34.0102

Модификация MTRX 1020-70-0
Встроенное ПО 220214-152720
Версия проекта 3.34.0124
Merke вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2022, 11:22   #92
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 355
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 256 раз(а) в 252 сообщениях
По умолчанию Ответ: Telegram бот

Прикрепите ваш проект с настроенными сообщениями для бота, попробую повторить.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2022, 12:14   #93
Merke
Member
 
Регистрация: May 2022
Сообщения: 52
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: Telegram бот

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Прикрепите ваш проект с настроенными сообщениями для бота, попробую повторить.
Я когда заметил этот глюк, отформатировал контроллер и загрузил
test.psl из первого поста, изменив только тип контроллера.
Вложения
Тип файла: psl TeleBotTest.psl (305.8 Кбайт, 8 просмотров)
Merke вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2022, 12:46   #94
Merke
Member
 
Регистрация: May 2022
Сообщения: 52
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: Telegram бот

Если поможет
Бот: @KronoSpanTrim_bot
Токен: 5385521296:AAGvUwaY6XX5SE66QBx04sqr0XvSrOcJ_BA

У себя токен удалил.
Merke вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2022, 11:08   #95
Merke
Member
 
Регистрация: May 2022
Сообщения: 52
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: Telegram бот

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
попробую повторить.
Ilya J, у вас получилось повторить?
У меня появилась возможность проверить на TRIM5 3012-65-2 - все отлично работает.
Merke вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2022, 12:02   #96
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 355
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 256 раз(а) в 252 сообщениях
По умолчанию Ответ: Telegram бот

Не могу найти вашего бота по имени, перепроверьте, пожалуйста.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2022, 12:28   #97
Merke
Member
 
Регистрация: May 2022
Сообщения: 52
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: Telegram бот

Я так понял, что дело в типе контроллера, и удалил бот,
но если нужно, вот новый:
@KronoSpanTrim_bot
5369662229:AAGzNWOWRljNQtf0IWIOzv9jcGJwasXBtEQ
Merke вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2022, 12:32   #98
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 355
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 256 раз(а) в 252 сообщениях
По умолчанию Ответ: Telegram бот

Цитата:
Сообщение от Merke Посмотреть сообщение
Я так понял, что дело в типе контроллера, и удалил бот,
но если нужно, вот новый:
@KronoSpanTrim_bot
5369662229:AAGzNWOWRljNQtf0IWIOzv9jcGJwasXBtEQ
Так сейчас у вас есть проблема или вы её решили?

У себя пока проблем не наблюдаю.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2022, 12:57   #99
Merke
Member
 
Регистрация: May 2022
Сообщения: 52
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: Telegram бот

На контроллерах TRIM5 1060-20-0 - не работает (работает до первого отключения).
На контроллере TRIM5 3012-65-2 - все работает отлично.
Встроенное ПО, версии проектов, проекты - одинаковые.
Модификации и года выпусков - разные.
Merke вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2022, 15:17   #100
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 355
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 256 раз(а) в 252 сообщениях
По умолчанию Ответ: Telegram бот

Цитата:
Сообщение от Merke Посмотреть сообщение
На контроллерах TRIM5 1060-20-0 - не работает (работает до первого отключения).
На контроллере TRIM5 3012-65-2 - все работает отлично.
Встроенное ПО, версии проектов, проекты - одинаковые.
Модификации и года выпусков - разные.
Если подключиться к контроллеру по ssh и подать команду
Код:
smse -f
, что-нибудь поменяется?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2022, 16:06   #101
Merke
Member
 
Регистрация: May 2022
Сообщения: 52
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: Telegram бот

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
что-нибудь поменяется?
Да, эффект такой-же как и от перезапуска бота.
Бот начинает работать до первого отключения.
Merke вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2022, 16:11   #102
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 355
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 256 раз(а) в 252 сообщениях
По умолчанию Ответ: Telegram бот

Цитата:
Сообщение от Merke Посмотреть сообщение
Да, эффект такой-же как и от перезапуска бота.
Бот начинает работать до первого отключения.
Можете предоставить логи из var/log?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2022, 16:24   #103
Merke
Member
 
Регистрация: May 2022
Сообщения: 52
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: Telegram бот

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Можете предоставить логи из var/log?
Эти?
Вложения
Тип файла: tgz logs_202205201519.tgz (464.9 Кбайт, 3 просмотров)
Merke вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2022, 16:41   #104
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 355
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 256 раз(а) в 252 сообщениях
По умолчанию Ответ: Telegram бот

Проект выше соответствует этим логам? Вы не меняли номер телефона бота?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2022, 16:48   #105
Merke
Member
 
Регистрация: May 2022
Сообщения: 52
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: Telegram бот

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Проект выше соответствует этим логам? Вы не меняли номер телефона бота?
Проект тот же, номер телефона бота (101) не менял.
Merke вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2022, 17:53   #106
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 355
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 256 раз(а) в 252 сообщениях
По умолчанию Ответ: Telegram бот

Цитата:
Сообщение от Merke Посмотреть сообщение
Проект тот же, номер телефона бота (101) не менял.
Упустил из вида ваше сообщение. Проблема актуальна? Проверьте ее повторение на новой версии бота


Добавлено через 1 минуту


Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
Случайно нет новостей по поводу поддержки обработки команд роботом?
Появилась версия с поддержкой команд, буду рад обратной связи.

https://forum.segnetics.com/showthre...7223#post77223


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2022, 20:26   #107
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: Telegram бот

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Появилась версия с поддержкой команд, буду рад обратной связи.
https://forum.segnetics.com/showthre...7223#post77223
Видел, благодарю! Будем тестировать.
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2022, 16:34   #108
Merke
Member
 
Регистрация: May 2022
Сообщения: 52
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: Telegram бот

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Проблема актуальна? Проверьте ее повторение на новой версии бота
Проверил. После перезагрузки контроллера бот на внутренние команды (исходящие шмемы) перестает реагировать, как и было раньше, а на внешние (входящие шмемы) - отвечает.
TRIM5 1060-20-0.
Merke вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2022, 17:04   #109
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 355
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 256 раз(а) в 252 сообщениях
По умолчанию Ответ: Telegram бот

Цитата:
Сообщение от Merke Посмотреть сообщение
Проверил. После перезагрузки контроллера бот на внутренние команды (исходящие шмемы) перестает реагировать, как и было раньше, а на внешние (входящие шмемы) - отвечает.
TRIM5 1060-20-0.
Время у вас правильное выставлено?

Давайте продолжим обсуждение в тебе обновленного бота. Вы же его тестируете?

https://forum.segnetics.com/showthre...?t=5787&page=2


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 05:43.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024