Старый 19.10.2023, 10:08   #61
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Настраиваем опрос modbus-rtu MN100 (решено)

Цитата:
Сообщение от tyumentsev Посмотреть сообщение
Скиньте ссылку какой программой нужно проверить,
Выше в моем сообщении. Но могу повторить Анализ принимаемого СОМ-портом потока данных Spy485


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2023, 10:36   #62
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Настраиваем опрос modbus-rtu MN100 (решено)

Цитата:
Сообщение от tyumentsev Посмотреть сообщение
Это устройство? Или это программа? Я никогда не пользовался не знаю о чем речь идет.
первое и простое - просто программа, ATS ответил
второе и немного сложнее - устройство. логический анализатор.
есть совсем дешевые китайские на али, а есть и козырные за пару лямов сотен тыщ рублей
у меня китаец, к нему нужен, желателен, преобразователь 485-ttl на мах485 или что-то такое. тогда в риалтайме можно видеть и RX и TX и то, сколько на все это уходит времени и видеть что кто-то куда не в свою очередь лезет, и когда кто-то еще отвечает, а его уже никто не слушает и т.д.

https://photos.app.goo.gl/LBjmrmjTScxX6wW4A


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2023, 10:59   #63
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Настраиваем опрос modbus-rtu MN100 (решено)

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
второе и немного сложнее - устройство. логический анализатор.
Да совсем он тут не нужен.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2023, 11:17   #64
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Настраиваем опрос modbus-rtu MN100 (решено)

Не понимаю зачем тут какие-то устройства специальные. Обычный преобразователь 485-usb и программа Terminal v1.9b - виден весь обмен по Модбасу. Только что приходится самому на пакеты разбивать - копирую с экрана и анализирую в Notepad++. Скачал себе Spy485 по ссылке выше, но он судя по всему в основном для определенных приборов анализирует траффик? Не пробовал пока еще в работе.
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2023, 11:47   #65
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Настраиваем опрос modbus-rtu MN100 (решено)

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
Скачал себе Spy485 по ссылке выше, но он судя по всему в основном для определенных приборов анализирует траффик?
Настройки COM порт - на этом компьютере. Представление - ModbusRTU

Да он знает не только модбас

Цитата:
Только что приходится самому на пакеты разбивать - копирую с экрана и анализирую в Notepad++
Все сделает за Вас.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2023, 13:45   #66
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Настраиваем опрос modbus-rtu MN100 (решено)

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
Не понимаю зачем тут какие-то устройства специальные. Обычный преобразователь 485-usb и программа Terminal v1.9b - виден весь обмен по Модбасу. Только что приходится самому на пакеты разбивать - копирую с экрана и анализирую в Notepad++. Скачал себе Spy485 по ссылке выше, но он судя по всему в основном для определенных приборов анализирует траффик? Не пробовал пока еще в работе.
https://rapidscada.net/modbus/


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2023, 09:56   #67
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Настраиваем опрос modbus-rtu MN100 (решено)

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Да совсем он тут не нужен.
spy умеет следить только за одним обменом на одном наборе битрейт/четность/стопбит
что, вопщем-то, логично
а вот все восемь концов лог.анализатора ты можешь повешать на один выход приёмника и каждому из каналов назначить свой набор битрейт/четность/стопбит и т.о. отслеживать можно уже восемь пар разных обменов, что даже для пикселя не предел.

я еще это не проверял, но судя о всему, да, может

ну и времянки все видны сразу, что очень полезно в некоторых случаях

фотки моей мастырки
https://photos.app.goo.gl/vAujcZMDeVL87Cip7
лог.анализатор - китаец с али за 500р. https://aliexpress.ru/item/1005001417581550.html
софт https://www.saleae.com/downloads/
там же где-то есть и дрова, хотя они вроде и так подхватываются виндой
Изображения
Тип файла: png 2023-10-20 12-50-52 Скриншот экрана.png (155.6 Кбайт, 28 просмотров)
Тип файла: png 2023-10-20 12-50-37 Скриншот экрана.png (137.3 Кбайт, 19 просмотров)
Тип файла: png 2023-10-20 12-51-42 Скриншот экрана.png (141.1 Кбайт, 17 просмотров)


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2023, 12:00   #68
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Настраиваем опрос modbus-rtu MN100 (решено)

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
я еще это не проверял, но судя о всему, да, может
проверил, работает.
один канал разбирает пакеты 9600N1
второй - 19200N1
физически подключены на один TTL выход MAX485

в настройках программы где-то наверняка можно настроить, чтобы в канал не отображалось нераспознанное, тогда будет вообще красиво
https://photos.app.goo.gl/GWe1JcjdSmWb8H49A


__________________
C уважением, LordN

Последний раз редактировалось LordN, 20.10.2023 в 12:21
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 03:25.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024