Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > SMLogix

SMLogix Вопросы о работе в среде SMLogix и о FBD-программировании

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 10.09.2015, 09:58   #1
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию SMLogix и Win10 (решено)

Вчера столкнулся с одной неприятностью. У меня на работе ноутбук раньше был с Windows 8. На нем смлоджикс работал и самое главное - загружал в контроллеры программу по RS485. Некоторое время назад обновился до Win10. Поехал на объект. И тут выяснилась одна неприятная вещь... Не могу загрузить программу в пиксели и SMH2G по интерфейсу RS485... по Ethenet контроллер SMH2Gi прошивается нормально... а вот пиксели и 2Г - ни в какую.
Симптомы такие: выбираю текущйи ком-порт (конвертор Moxa Uport 1150, етсетственно в настройках выбран РС485 двухпроводный, SMLogix версии 3.26.0265). Нажимаю проверка связи - а в ответ тишина. Даже окна с ошибкой нет. Захожу в поиск и диагностику. Выбираю компорт, нажимаю поиск - даже не появляется окна подготовки порта - кнопки "промаргивают" (типа становятся неактивными а потом опять активными) и поиска даже не происходит. Далее "перетыкаю" конвертор в другой порт, НЕ меняю в настройках порта текущий порт (опции-параметры связи), захожу в поиск и диагностику, там ставлю "галку" в нужный порт, нажимаю "поиск" - все работает, контроллер находит. Выбираю контроллер - системаня страница не грузится - выдает ошибку. Выхожу из поиска и в параметрах связи ставлю текущий ком-порт. Захожу опять в поиск и диагностику - поиск опять не работает. Перетыкаю в другой USB - история повторяется. Перешить контроллеры с этого компа больше не могу. Это хорошо еще, что объект не за 3000 км от дома.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2015, 11:52   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMLogix и Win10

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Вчера столкнулся с одной неприятностью. У меня на работе ноутбук раньше был с Windows 8. На нем смлоджикс работал и самое главное - загружал в контроллеры программу по RS485. Некоторое время назад обновился до Win10.
Вот он, источник проблемы. Рабочие машинки в Америке и Европе до сих пор под Вин7 продаются (либо Вин8 с так называемым "откатом на Вин7"), именно из-за приколов Вин8. А вы ещё никем толком не обкатанную Вин10 установили...

Даже старая добрая ВинХП стала нормальной только ко второму сервиспаку, через 2 года после выхода в свет.

Учитывая наш опыт доработки лоджика к Вин8, на 95%, что проблема в драйверах моксы. Точнее даже в ядре Вин10, которое не обеспечило совместимость с сертифицированными драйверами на уровне программно-аппаратной модели.

Опять же, учитывая наш опыт доработки лоджика к Вин8, что либо сейчас делать бесполезно, т.к. очередное обновление системы весь наш труд выкинет на помойку, как это уже раз 20 было с Вин8.

Нужно просто подождать.



PS. Вы - экстремал) Я рабочий ноутбук один раз настроил, отбэкапил и ничего с ним не делаю. Именно для того, чтобы не получить ситуацию "Аааааа!!! 3000 км от дома!!!111одинодин" А на втором ноутбуке, который я использую для фильмаков и всего прочего, время от времени перестают работать то ТИА портал, то Лонмейкер, то Лоджик, то конструкторы наши по очереди. Кодесис глючит чаще всего. Оба ноутбука на Вин7.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2015, 12:03   #3
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMLogix и Win10

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Вот он, источник проблемы.

PS. Вы - экстремал) Я рабочий ноутбук один раз настроил, отбэкапил и ничего с ним не делаю. Именно для того, чтобы не получить ситуацию "Аааааа!!! 3000 км от дома!!!111одинодин" А на втором ноутбуке, который я использую для фильмаков и всего прочего, время от времени перестают работать то ТИА портал, то Лонмейкер, то Лоджик, то конструкторы наши по очереди. Кодесис глючит чаще всего. Оба ноутбука на Вин7.
У нас в городе я так и не смог купить вменяемый ноут на WIn7. А ждать 2-3 недели когда придет бук на заказ после того, как умер его предшественник у меня роскоши не было. Поэтому купил с Win8. Меня так и подмывает поставить на него WIn7... чтобы нормлаьно работать. А 10-ку поставил потому, что везде писали что в ней исправлено куча касяков 8-ки и меню пуск нормальное. Я предполагал что это даже как раз типа "сервиспака" для 8-ки. Видимо буду сносить и ставить WIn7.

PS Про отбекапил... а вот у вас смлоджик постоянно обновляется... не получится все поставить отбекапить и работать
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2015, 13:01   #4
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMLogix и Win10

Обновил драйвера к моксе. Вроде как заработало. Надо будет проверить на пикселе...
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2015, 13:48   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMLogix и Win10

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
PS Про отбекапил... а вот у вас смлоджик постоянно обновляется... не получится все поставить отбекапить и работать
Лоджик прекрасно сам на себя ставится. У меня на флешке всегда есть крайние версии всех лоджиков, начиная с 3.15

Один раз я попал на объект 2007 года, где никакой лоджик не захотел видеть SMH2010, кроме 3.17. Постоянно же использую 3.25.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2015, 07:20   #6
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMLogix и Win10

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Обновил драйвера к моксе. Вроде как заработало. Надо будет проверить на пикселе...
Нет, обновление драйверов не помогло. Пришлось на объект ноут из дома "тараканить" чтобы контроллеры перепрошить.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2015, 22:54   #7
soyu22
Новичок
 
Регистрация: Oct 2010
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMLogix и Win10

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Нет, обновление драйверов не помогло. Пришлось на объект ноут из дома "тараканить" чтобы контроллеры перепрошить.
Необязательно надо в настройках SMLogix поставить совместимость с Windows7 (у меня заработало, стоит Windows 10 Pro x64)
soyu22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2016, 16:40   #8
RenatAVR
Member
 
Регистрация: Dec 2008
Сообщения: 60
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMLogix и Win10

Точно!!!
в свойстве ярлычка лоджика, меняем и пользуемся.

З.Ы. сегодня поставил 10тку и поехал на объект, .... ... б.......ля.
RenatAVR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2016, 14:08   #9
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMLogix и Win10

Есть проблемы с Win10, да.
У меня предложение - может компания Segnetics будет продавать и ноутбуки/компьютеры ГАРАНТИРОВАНО работающие с программным обеспечением её производства? А то уже в обычае вошло (судя по форуму) на любой вопрос пользователей сначала отвечать - "а у вас комп не той системы".
Может проще своих программистов озадачить и выяснить почему не работает под 10-кой, почему посторонний софт, установленный на компе вдруг мешает работе (остальным программам не мешает) - и исправить продукт на выходе? А не заставлять тучу народа править настройки и искать концы.
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2016, 14:25   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMLogix и Win10

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
Есть проблемы с Win10, да.
У меня предложение - может компания Segnetics будет продавать и ноутбуки/компьютеры ГАРАНТИРОВАНО работающие с программным обеспечением её производства? А то уже в обычае вошло (судя по форуму) на любой вопрос пользователей сначала отвечать - "а у вас комп не той системы".
Есть такая поговорка: "счастливые счастливы одинаково, лишь несчастные несчастны каждый по своему".

Другими словами, то, что вы видите на форуме - это десяток-второй из тысяч пользователей, кому "не повезло" и у которых "комп не той системы". У остальных всё в порядке и они об этом не пишут.



Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
Может проще своих программистов озадачить и выяснить почему не работает под 10-кой, почему посторонний софт, установленный на компе вдруг мешает работе (остальным программам не мешает) - и исправить продукт на выходе? А не заставлять тучу народа править настройки и искать концы.
История развития Windows показывает, что бросаться грудью на амбразуру в свежем релизе операционки не стоит.

Почему? Объясню.

Win95 была сырой и глючной поделкой, которая превратилась в нормальную настольную систему только к выходу Win95 OSR2 / Win98

WinXP приобрела стабильность, за которую её уважают до сих пор только ко второму сервис-паку. До этого она глючила до посинения зубов и половина программ на ней не работала нормально.

Vista никого не устроила и лишь Win7 получила стабильность и признание.

Win8 оказалась настолько стрёмной, что Win9 переименовали в Win8.1, чтобы сохранить хорошую мину при плохой игре. Всё настолько плохо, что Win8 уже даже не имеет технической поддержки со стороны Микрософта.

Теперь вот появилась Win10. Согласно истории, вскорости выйдет либо сервис-пак, либо некая Win10.1, в которой 90% глюков исчезнет и те самые пара десятков людей с "компами не той системы" получат нормальное функционирование лоджика и остальных программ.


Цитата:
Учитывая наш опыт доработки лоджика к Вин8, на 95%, что проблема в драйверах моксы. Точнее даже в ядре Вин10, которое не обеспечило совместимость с сертифицированными драйверами на уровне программно-аппаратной модели.

Опять же, учитывая наш опыт доработки лоджика к Вин8, что либо сейчас делать бесполезно, т.к. очередное обновление системы весь наш труд выкинет на помойку, как это уже раз 20 было с Вин8.

Нужно просто подождать.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 12.02.2016 в 10:37
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2016, 07:28   #11
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMLogix и Win10

Цитата:
Сообщение от RenatAVR Посмотреть сообщение
Точно!!!
в свойстве ярлычка лоджика, меняем и пользуемся.

З.Ы. сегодня поставил 10тку и поехал на объект, .... ... б.......ля.
не работает?

а есть тут кто-нить у кого работает?
а то стращают что рано или поздно всеравно придётся перейти на вин10...


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2016, 11:55   #12
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMLogix и Win10

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
не работает?

а есть тут кто-нить у кого работает?
а то стращают что рано или поздно всеравно придётся перейти на вин10...
http://forum.segnetics.com/showpost....19&postcount=7

Включаем в Вин10 режим совместимости и работаем.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2016, 10:22   #13
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMLogix и Win10

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
http://forum.segnetics.com/showpost....19&postcount=7

Включаем в Вин10 режим совместимости и работаем.
установил. запустил. работает.
ниче не делал


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2016, 10:35   #14
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMLogix и Win10

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
установил. запустил. работает.
ниче не делал
Ну так версий Win10 уже несколько штук. Самая последняя пару недель назад появилась. Микрософт баги правит потихоньку.

Проблемы, как я заметил, у покупателей ноутбуков. Там установлены одни из самых первых (читай, самых глючных) релизов.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2016, 19:47   #15
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMLogix и Win10

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Ну так версий Win10 уже несколько штук. Самая последняя пару недель назад появилась. Микрософт баги правит потихоньку.

Проблемы, как я заметил, у покупателей ноутбуков. Там установлены одни из самых первых (читай, самых глючных) релизов.
могабыть.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2016, 08:05   #16
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMLogix и Win10

овеновский АС4 перестал работать с лоджиком.
дрова на него после установки вин10 я обновил, сам АС4 рабочий, с лоджиком работать не хочет. лождик на ф11 неотвечает ничего. т.е. вообще ничего. поиск тоже не делает. даже не перебирает адреса и т.д.
лоджик последний 461й.



p.s. запуск от админа и в режиме совместимости с вин7 вылечил этот баг.


__________________
C уважением, LordN

Последний раз редактировалось LordN, 14.03.2016 в 08:25
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2016, 08:06   #17
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMLogix и Win10

Несколько дней назад у меня обновилась Win10... часа 2 или 3 устанавливалось обновление...
После обновления заработала загрузка программ по RS485 в пиксель, а также прошел глюк Smart'а (когда я перетаскивал элемент ранее у меня экран становился черным и помогало только закрытие Smart, причем надо было наугад тыкать мышкой туда, где должна была быть кнопка закрытия).
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2016, 11:18   #18
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMLogix и Win10

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Несколько дней назад у меня обновилась Win10... часа 2 или 3 устанавливалось обновление...
После обновления заработала загрузка программ по RS485 в пиксель, а также прошел глюк Smart'а (когда я перетаскивал элемент ранее у меня экран становился черным и помогало только закрытие Smart, причем надо было наугад тыкать мышкой туда, где должна была быть кнопка закрытия).
Можете в логе центра обновлений посмотреть, какие обновления устанавливались (номера, типа KB123456)?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2016, 12:36   #19
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMLogix и Win10

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Можете в логе центра обновлений посмотреть, какие обновления устанавливались (номера, типа KB123456)?
Попробую... но это было какое-то глобальное обновление. Комп сказал что сейчас перезагрузится для обновления и отменить его никак нельзя. Потом перезагрузился, включился экран обновления (впервые такой экран вылез, раньше по другому показывало установку обновлений) и обновлял часа 2-3..
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2016, 12:45   #20
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMLogix и Win10

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Попробую... но это было какое-то глобальное обновление. Комп сказал что сейчас перезагрузится для обновления и отменить его никак нельзя. Потом перезагрузился, включился экран обновления (впервые такой экран вылез, раньше по другому показывало установку обновлений) и обновлял часа 2-3..
Похоже это новая сборка операционки вышла. Так происходит, когда совсем много всего обновляется, особенно на уровне ядра операционки.

Что-то типа как раньше сервис-паки были.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2016, 12:53   #21
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMLogix и Win10

Представляете, какая у нас сейчас ситуация сложная.

Если мы допилим лоджик, чтобы он хорошо работал на "Вин10 до обновления", то очень вероятно, что на "Вин10 после обновления" он начнёт глючить. Да и на ВинХП точно и стопроцентно начнёт.

Вот так и приходится балансировать на лезвии бритвы.

PS. Кстати, на Вин7 уже во всю устанавливаются обновления библиотек, чтобы программы, рассчитанные на Вин10, нормально работали. Т.е. на Вин7 без обнов программы будут глючить, а с виду мелкософт типа как не при делах.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2016, 16:20   #22
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMLogix и Win10

https://geektimes.ru/post/258842/

Это ещё один подарок от производителя оборудования. Чип FTDI FT232RL применяется в чудовищном множестве конвертеров. И также в чудовищном количестве копируется китайцами.


Если вы используете устройство с подключением через конвертер USB2COM на чипе FTDI под Windows — берегитесь. В рамках борьбы с пользователями за интеллектуальную собственность FTDI ломает контрафактные чипы программными средствами.

Хабражители предупреждали о подделках, но зачем отличать подделку от оригинала, если все работает. В начале октября 2014 года вышла серия обновлений Windows 7. Через какое-то время установленные драйверы стали выдавать ошибку «COM port is busy». Впоследствии не значит вследствие. Злые языки утверждают, что в драйверах был time bomb на 01.10.14. Не берусь судить, ибо именно эти платы я не перепрошивал долгое время.
Помня, что были обновления, я немедленно установил самые лучшие свежие драйверы «CDM v2.12.00 WHQL Certified». После чего ошибка сменилась на «Can't find driver for this device».

Замечательная компания FTDI сменила тактику борьбы с поддельными чипами. Ее решение изящно, легально и позволяет контролировать рынок. Вот только устраивает ли оно конечных пользователей? Если ранее, вы просто устанавливали драйверы штатными средствами Windows, то теперь, новые драйверы поставляются в виде exe и при инсталляции вы принимаете лицензионное соглашение, в котором есть такие слова:

1.5 Use of the Software as a driver for, or installation of the Software onto, a component that is not a Genuine FTDI Component, including without limitation counterfeit components, MAY IRRETRIEVABLY DAMAGE THAT COMPONENT

В вольном переводе звучит так: использование этого программного обеспечения с поддельными компонентами может привести к повреждению этих компонентов.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2016, 17:10   #23
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMLogix и Win10

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
https://geektimes.ru/post/258842/

Это ещё один подарок от производителя оборудования. Чип FTDI FT232RL применяется в чудовищном множестве конвертеров.
Prolific для своей PL2303Н (могу ошибиться с буквой) однажды просто не удосужился сделать драйвера для W7-64 похоронив этим изрядное число изделий с вполне легальными чипами.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2016, 17:37   #24
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMLogix и Win10

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Prolific для своей PL2303Н (могу ошибиться с буквой) однажды просто не удосужился сделать драйвера для W7-64 похоронив этим изрядное число изделий с вполне легальными чипами.
Производитель проца 2Gi тоже не удосужился. Сами делали. Недешёвое удовольствие.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе