10.11.2020, 16:19 | #31 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 175
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Программирование с нуля
Цитата:
Ошибка Конструктора - подключение датчика ТС обр на 6 линию макроса датчиков. Должен быть подключен к 5 линии. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 11.11.2020 в 11:30 Причина: Удалил вложения за ненужностью |
|
10.11.2020, 16:22 | #32 |
Member
Регистрация: Jan 2019
Сообщения: 88
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Программирование с нуля
поставил ("с потолка" -11 и 111), нельзя "запустить" систему удаленно, чтобы просмотреть результат?
тогда только завтра узнаю реакцию. попутно, почему иногда получаю такую ошибку: https://forum.segnetics.com/attachme...1&d=1605010817 хотя версия ядра последняя (?) https://forum.segnetics.com/attachme...1&d=1605010817 Последний раз редактировалось Arsie, 11.11.2020 в 11:30 Причина: Удалил вложения за ненужностью |
10.11.2020, 16:23 | #33 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 175
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Программирование с нуля
Со связью с контроллером проблема скорее всего.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
11.11.2020, 08:20 | #34 |
Member
Регистрация: Jan 2019
Сообщения: 88
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Программирование с нуля
Получился "Гордеев узел"
1. пропало меню: Безымянный.png но данные из него будут использоваться (?) 2.теперь можно выбирать Источник граф. Вложение 8594 Вложение 8595 почему начальные данные Точек тогда не меняются ? 3. при Источник граф. Тнар Вложение 8595 и Вложение 8596 получаем Вложение 8597 откуда взята Уставка 33,6 ? через час Вложение 8598 температура стала падать в системе возможно напутано/приравнено значение с датчика Тобр=Тподачи Вложение 8599 непонятно, откуда это значение взято Вложение 8600 4. тогда поставил Источник граф. ТС Вложение 8601 Вложение 8602 обнулилось Вложение 8603 тут сменилась Уставка на п/п 1 (?) 30 градусов Вложение 8592 в общем система опять закрылась на потребление тепла Последний раз редактировалось Arsie, 11.11.2020 в 11:33 Причина: Удалил вложения за ненужностью |
11.11.2020, 11:30 | #35 | ||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 175
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Программирование с нуля
Цитата:
Цитата:
Это логично - у вас нет нужного датчика. Возможность выбора - следствие (1) __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
||
13.11.2020, 15:04 | #36 | |
Member
Регистрация: Jan 2019
Сообщения: 88
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Программирование с нуля
Цитата:
теперь только "источник граф.Тнар" 20201112_084946.jpg что за цифры в Уставка? на 3,6 градусов больше чем минимум в настройках 20201112_085622.jpg Как задать минимум открытия клапана при возникновении аварии? клапан переходит в ноль и есть реальная опасность разморозить систему Снимок4.PNG вот загрузил последнею версию в 9 утра, возможно что то произошло в 16 часов и система опять ушла в ноль Снимок1.PNG Снимок2.PNG Снимок3.PNG а у нас уже минус за бортом. Находится могу на объекте только по утрам, следить не могу за ней. Поэтому удаленно включаю клапан на 10 % чтобы не выстудить помещение. Может по этому на клапане была заводская настройка, что при 0В на управлении 100% открытие. |
|
14.11.2020, 11:19 | #37 |
Member
Регистрация: Jan 2019
Сообщения: 88
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Программирование с нуля
не знаю, то ли так совпало, или в 19-08 что то происходит в программе:
20201114_091359.jpg 20201114_091406.jpg |
14.11.2020, 21:42 | #38 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Программирование с нуля
|
14.11.2020, 23:08 | #39 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Программирование с нуля
Может быть в это время происходит ротация насосов теплоносителя? Вот и срабатывает датчик.
Ооочень похоже, поскольку 24 часа это стандартное время ротации насосов |
15.11.2020, 04:10 | #40 |
Member
Регистрация: Jan 2019
Сообщения: 88
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Программирование с нуля
|
16.11.2020, 11:22 | #41 | ||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 175
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Программирование с нуля
Цитата:
Расчётная по графику. Цитата:
Добавлено через 3 минуты Вам нужно отключить это реле перепада, т.к. оно де факто сообщает недостоверную информацию. Строго говоря, информация от него достоверна, но её невозможно достоверно интерпретировать. Сейчас оно дублирует датчик протока/перепада на насосах, отпуская, когда насосы остановлены. Добавлено через 5 минут После загрузки на месте систему кто-то перезапустил? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
||
16.11.2020, 12:02 | #42 | |
Member
Регистрация: Jan 2019
Сообщения: 88
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Программирование с нуля
Цитата:
"источник граф. ХХХ" где ХХХ - Тнар. или ТС. Вложение 8633 Вложение 8634 Доступ (бываю по утрам) имею только я, перезапустить ни кто не мог. мое предположение: при запуске, уровень клапана в районе 1-3 %, т.е. близко к нулю. срабатывает "злосчастный" датчик перепада, происходит переключение на второй насос, потом и он по этой же причине отключается. Как раз на управлении в этот момент " застывает 0" - происходит остужение системы. Вечером, видя это, я удаленно принудительно выставляю на клапане 9%. наверное и в правду, нужно отключить этот датчик перепада или где то ввести коррекцию на его данные Последний раз редактировалось Arsie, 16.11.2020 в 12:10 Причина: Удалил вложения за ненужностью |
|
16.11.2020, 12:09 | #43 | ||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 175
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Программирование с нуля
Цитата:
Цитата:
Добавлено через 2 минуты Похоже вы перепутали перепад теплосети и перепад на насосах. Это два разных датчика, установлены в двух разных местах и фиксируют они два разных события. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
||
16.11.2020, 12:43 | #44 |
Member
Регистрация: Jan 2019
Сообщения: 88
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Программирование с нуля
датчик подачи теплосети - нет
система с 9 утра была запущена, а потом, предполагаю, накопив ошибки по 1 и 2 насосу, ушла в "ноль" как на представленной схеме, Di0 (наличие потока) стоит после клапана, перед группой насосов, а Di3 (перепад) на входе и выходе группы насосов. Оба датчика - нормально замкнуты при наличии потока и перепада. Ранее я экспериментировал с входом НО/НЗ, ставя их в одинаковое положение, но мне "Илья" дал указание, что для нормальной работы, на выходе этих макросов должны быть разные уровни сигнала. поэтому поставил на входе НО/НЗ перепада "0", а на наличии потока - "1" |
16.11.2020, 13:07 | #45 | ||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 175
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Программирование с нуля
Тогда повторю вопрос: а что вы там ещё ожидаете увидеть? Кроме наружного? Цитата:
Цитата:
Вход перепада ТС настройте так, чтобы не срабатывал. У вас нет этого датчика. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
||
16.11.2020, 14:13 | #46 | |
Member
Регистрация: Jan 2019
Сообщения: 88
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Программирование с нуля
Цитата:
физически есть: AI1 - Тк подачи AI2 - Тк обратка если такой выбор сделать в Вашем конструкторе, то настройки по Т обратки ТС нет в меню. поэтому ставлю: AI1 - Тк подачи AI2 - Т ТС обратка Но в последнем варианте можно брать за основу только Тнаруж, а как тогда выбрать Т ТС обратки? |
|
16.11.2020, 14:18 | #47 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 175
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Программирование с нуля
Цитата:
Всё у вас правильно, график рассчитывается от наружной. Это правильно. Выбрать ничего, кроме наружной нельзя - это тоже правильно. Ограничение идёт по обратке ТС - это тоже правильно и это то, что вам нужно. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
16.11.2020, 14:19 | #48 |
Member
Регистрация: Jan 2019
Сообщения: 88
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Программирование с нуля
|
16.11.2020, 14:22 | #49 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 175
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Программирование с нуля
Вы же писали, что замкнутое состояние при наличии перепада и протока. Оба датчика замкнуты, никакой вечности не будет при последовательном включении.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
16.11.2020, 14:25 | #50 | |
Member
Регистрация: Jan 2019
Сообщения: 88
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Программирование с нуля
Цитата:
и команды на его запуск не поступит, т.к. при последовательном соединении датчиков не будет сигнала на вход о наличии потока |
|
16.11.2020, 14:31 | #51 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 175
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Программирование с нуля
Цитата:
У вас дома сначала зажигается люстра, а потом вы щёлкаете выключателем? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
16.11.2020, 14:49 | #52 | |
Member
Регистрация: Jan 2019
Сообщения: 88
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Программирование с нуля
Цитата:
иначе почему при каждом новом включении системы получаю в Журнал предупреждение - "нет перепада"? делаю вывод, что при последовательном соединении датчиков, в этой программе будет так: проток(1)*перепад(0)=0 |
|
16.11.2020, 15:44 | #53 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2010
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Программирование с нуля
интересно тут у вас..
|
16.11.2020, 15:51 | #54 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 175
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Программирование с нуля
Ответ я вам уже давал, как и решение.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
16.11.2020, 15:51 | #55 |
Member
Регистрация: Jan 2019
Сообщения: 88
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Программирование с нуля
Начнем все сначала.
Исходные данные: DI0 (наличие протока) - замкнуты контакты DI3 (наличие перепада на блоке насосов) - разомкнуты контакты, т.к. насос не работает Включение системы: DI0 (наличие протока) - замкнуты контакты DI3 (наличие перепада на блоке насосов) - замкнуты контакты, т.к. насос работает (прокачка) - но в журнал заносится ошибка "нет перепада" - система продолжает работать вопрос: как/что изменить в программе, чтобы не было данной ошибки? |
16.11.2020, 15:53 | #56 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 175
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Программирование с нуля
Цитата:
https://forum.segnetics.com/showpost...8&postcount=75 __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
16.11.2020, 15:54 | #57 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Программирование с нуля
Не вижу интересного - все сделано через жопу и не работает. Странно.
Цитата:
|
|
16.11.2020, 15:58 | #58 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 175
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Программирование с нуля
Не нагнетайте
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
16.11.2020, 16:00 | #59 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Программирование с нуля
|
16.11.2020, 16:45 | #60 | |
Member
Регистрация: Jan 2019
Сообщения: 88
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Программирование с нуля
Цитата:
Запускаю Конструктор. Снимок1.PNG странно, но выбор любого датчика температуры в ТС дает значок давления Р на мнемосхеме. Снимок2.PNG перепад давления ТС вообще выбрасываем, так как его у меня нет. пока на датчик протока К1 вешаем DI3 (перепад давления на насосах) остальное так же как и было. все. Сгенерированный проект заработает на моей аппаратной части? |
|