Старый 28.12.2023, 12:09   #61
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Замена Trim5: SMH5

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
УПС! И даже без Смарта? И какая загрузка ЦП и памяти?
Норм там всё



Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Кстати почему расширенный вариант родился в виде Матрикс+ФМР а не Матрикс+2*МРЛ?
MRL ещё не было тогда.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2023, 12:14   #62
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Замена Trim5: SMH5

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
MRL ещё не было тогда.
Точно - они позже появились.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2023, 12:21   #63
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Замена Trim5: SMH5

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Надо сказать, что ECL4 без прикрас на самом деле реально импортозамещённый контроллер настолько, насколько это вообще возможно в текущую историческую эпоху. В отличии от многих других, где заводские шильды заклеивают позорно распечатанной на принтере наклейкой.
Вообще смешная ситуация. Данфос выпустил в продажу максимально российский контроллер (и железо и ПО), никак это не афишируя, а российские производители под своей маркой перепродают китайцев с китайско/немецким ПО, всячески неумело скрывая иностранные следы.

Безымянный.jpg


Вспомнить тот же овен, где в софте иероглифы вылезали, но они стойко держали рекламу, что ни шага назад, ни сантиметра в опу... Ещё потом и интернет был зачищен всячески, следы сейчас уже трудно найти, даже точно зная вводные.

Безымянный1.jpg

Безымянный2.jpg


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 28.12.2023 в 12:41
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2023, 18:28   #64
shmidt.w
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2015
Адрес: I live in Russia (Siberia), it's cold
Сообщения: 208
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Замена Trim5: SMH5

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Вот только сейчас окончательно понял что ECL4 тоже полностью ваша деточка



По двум нижним платам.
ого а вы батенька улитка
shmidt.w вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2023, 18:40   #65
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Замена Trim5: SMH5

Цитата:
Сообщение от shmidt.w Посмотреть сообщение
ого а вы батенька улитка
Не совсем - верхняя плата никак не подходит для ECL


Хотел бы я глянуть чего там навертели...


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2023, 19:06   #66
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Замена Trim5: SMH5

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
справедливости ради стоит вспомнить 2010 с какого-то китайского сайта,
кажется, было же такое, я ничего не путаю?


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2023, 00:03   #67
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Замена Trim5: SMH5

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
справедливости ради стоит вспомнить 2010 с какого-то китайского сайта,
кажется, было же такое, я ничего не путаю?
Путаете. У 2010 было много ОЕМ-версий, которые нам же и ставили на вид


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2023, 01:13   #68
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Замена Trim5: SMH5

У 2G или 2Gi тоже помнится видел OEM лет 10 назад.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2023, 02:58   #69
tvf
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 755
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Замена Trim5: SMH5

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Я тоже примерно так думал, но теперь понимаю что и вся разработка сделана Segnetics включая практически все ПО и железо..
Суррогатное в том плане, что сегнетикс долго отмежёвывался от данного продукта. Родили, деньги получили. А дальше не был, не состоял, не привлекался.


__________________
Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области.
tvf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2023, 07:23   #70
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Замена Trim5: SMH5

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Вложение 12320

Надо сказать, что ECL4 без прикрас на самом деле реально импортозамещённый контроллер настолько, насколько это вообще возможно в текущую историческую эпоху. В отличии от многих других, где заводские шильды заклеивают позорно распечатанной на принтере наклейкой.
А сколько тысяч блоков занимает меню?
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2023, 11:49   #71
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Замена Trim5: SMH5

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Не совсем - верхняя плата никак не подходит для ECL
Первая серия Матриксов была именно такой.


Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Хотел бы я глянуть чего там навертели...


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2024, 18:59   #72
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Замена Trim5: SMH5

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
В софте тогда нашел вот такие картинки (это не все)

Первая информация про ECL4 появилась почти годом позже.
IMG_7774_.jpg




__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 08.04.2024 в 17:20
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2024, 08:37   #73
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Замена Trim5: SMH5

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Что это значит?
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2024, 16:19   #74
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Замена Trim5: SMH5

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
Что это значит?
ECL 4 сделанный Segnetics


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2024, 16:23   #75
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Замена Trim5: SMH5

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
Что это значит?
Просто старая фотка от 20 года, для ATS.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2024, 22:11   #76
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Замена Trim5: SMH5



__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2024, 23:02   #77
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Замена Trim5: SMH5

Упс! Виноват - уже было


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 19:20.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024