Добрый день.
Подскажите, как без использования DHCP сделать синхронизацию времени через NTP? Трим подключен к ноутбуку, бук выходит в сеть через мобильный интернет (по вафле). Пробовал разные сервера, результата нет.
Уточнение (вдруг это важно) ТРИМ 3012-65-0. Подключен по LAN2, ДНС прописаны гугловские.
Bigcrash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2021, 15:40   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Синхронизация времени TRIM5

Цитата:
Сообщение от Bigcrash Посмотреть сообщение
Добрый день.
Подскажите, как без использования DHCP сделать синхронизацию времени через NTP? Трим подключен к ноутбуку, бук выходит в сеть через мобильный интернет (по вафле). Пробовал разные сервера, результата нет.
Уточнение (вдруг это важно) ТРИМ 3012-65-0. Подключен по LAN2, ДНС прописаны гугловские.
С DHCP синхронизация работает?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2021, 16:06   #3
Bigcrash
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 199
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Синхронизация времени TRIM5

Чтобы испльзовать DHCP нужно его цеплять к роутеру, в стандартной Win10 нет такой плюшки. А возможности к роутеру зацепить на объекте не будет, только к АРМ по LAN. Я конечно дома проверю, но проблему это не решит.
Bigcrash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2021, 16:14   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Синхронизация времени TRIM5

Цитата:
Сообщение от Bigcrash Посмотреть сообщение
Чтобы испльзовать DHCP нужно его цеплять к роутеру, в стандартной Win10 нет такой плюшки. А возможности к роутеру зацепить на объекте не будет, только к АРМ по LAN. Я конечно дома проверю, но проблему это не решит.
Вы задали вопрос в такой форме, что типа с DHCP у вас работает, а без - нет. Зачем - я этого не понимаю, поэтому уточнил.

Протокол и сервер DHCP выполняют свою роль и никак не связаны с синхронизацией времени.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2021, 16:43   #5
Bigcrash
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 199
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Синхронизация времени TRIM5

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Вы задали вопрос в такой форме, что типа с DHCP у вас работает, а без - нет. Зачем - я этого не понимаю, поэтому уточнил.

Протокол и сервер DHCP выполняют свою роль и никак не связаны с синхронизацией времени.
Читал ветки форума про NTP и в некоторых топиках (правда для SMH 2Gi) люди писали, что с DHCP все работает, а вот без него - нет, поэтому сразу уточнил этот момент. В любом случает после проверки - отпишусь о результате.
Bigcrash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2021, 16:50   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Синхронизация времени TRIM5

Цитата:
Сообщение от Bigcrash Посмотреть сообщение
Читал ветки форума про NTP и в некоторых топиках (правда для SMH 2Gi) люди писали, что с DHCP все работает, а вот без него - нет, поэтому сразу уточнил этот момент. В любом случает после проверки - отпишусь о результате.
Если у вас синхронизация не работает, значит нужно поискать проблему в роутере, разрешены ли нужные протоколы и IP. И нужно поискать проблему в контроллере, не велик ли разбег времени. С сервером выполняется синхронизация времени, а не установка времени по серверу. Т.е. при неправильный часовых поясах и разбеге глобального времени более часа-получаса сервер в синхронизации откажет.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2021, 17:44   #7
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Синхронизация времени TRIM5

Цитата:
Сообщение от Bigcrash Посмотреть сообщение
Чтобы испльзовать DHCP нужно его цеплять к роутеру, в стандартной Win10 нет такой плюшки.
Немного ошибаетесь - в Вынь есть APIPA, Она всегда выдаст Вам IP из диапазона 169.254.0.1 - 169.254.255.254.

Но делу это не поможет.
Цитата:
Протокол и сервер DHCP выполняют свою роль и никак не связаны с синхронизацией времени.
Подробнее расскажите о сетевых интерфейсах.


Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Т.е. при неправильный часовых поясах и разбеге глобального времени более часа-получаса сервер в синхронизации откажет.
На самом деле время устанавливается по серверу. Во всяком случае в Windows. Про Линукс врать не буду.

Перечитал еще раз внимательно.
В сетевых подключениях есть беспроводная сеть (интернет через WiFi) и Ethernet (подключен ТРИМ). Так?

Последний раз редактировалось ATS, 17.08.2021 в 18:12
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2021, 07:31   #8
Bigcrash
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 199
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Синхронизация времени TRIM5

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Если у вас синхронизация не работает, значит нужно поискать проблему в роутере, разрешены ли нужные протоколы и IP.
1. Я писал, что ТРИМ подключен через LAN2 к ноутбуку, который в свою очередь, получает мобильный инет.
2. Дома подключил к роутеру напрямую - работает и с DHCP и без него.

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
И нужно поискать проблему в контроллере, не велик ли разбег времени. С сервером выполняется синхронизация времени, а не установка времени по серверу. Т.е. при неправильный часовых поясах и разбеге глобального времени более часа-получаса сервер в синхронизации откажет.
Тут, что очень старнно, вы ошибаетесь. Разбег по времени был 20 с лишним лет и около 18 часов. Как только ТРИМ подключался к роутеру напрямую (правда часовой пояс я сразу выставил) секунд через 10 выполнялась синхронизация. 3 раза проверил.

Ну и в целом на мой вопрос пока так никто и не ответил. Я попробовал включить на ноуте внутренний NTP сервер винды, и настроил ТРИМ на него.... но чет безрезультатно. Кто-то пробовал в качестве сервера времени ПК выставлять?


Добавлено через 2 минуты


Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Немного ошибаетесь - в Вынь есть APIPA, Она всегда выдаст Вам IP из диапазона 169.254.0.1 - 169.254.255.254.
При подключении ТРИМа к ноуту и включенном (на ТРИМе) DHCP мне он IP адреса выдавать отказывался. Постоянно идет отчет с 10 до 0 и так по циклу. При подключении к роутеру и 5 секунд не прошло уже IP получает. Возможно, что-то нужно донастраивать... Но как вы правильно подметили, скорее всего, это делу не поможет.


Добавлено через 5 минут


Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Перечитал еще раз внимательно.
В сетевых подключениях есть беспроводная сеть (интернет через WiFi) и Ethernet (подключен ТРИМ). Так?
Именно
Интернет <Wi-Fi> Ноутбук <--LAN2--> ТRIM5
Сразу уточню, что инет мобильный, т.е. ноут цепляется к телефону (андроид). Не знаю, насколько это важно.
Bigcrash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2021, 08:48   #9
Gel
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию Ответ: Синхронизация времени TRIM5

Цитата:
Сообщение от Bigcrash Посмотреть сообщение
1. Я писал, что ТРИМ подключен через LAN2 к ноутбуку, который в свою очередь, получает мобильный инет.
2.
А на ТРИМ есть интернет в такой схеме?

Что дает команда при запуске на ТРИМЕ:

Код:
ping ya.ru
Gel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2021, 11:35   #10
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Синхронизация времени TRIM5

Цитата:
Сообщение от Gel Посмотреть сообщение
А на ТРИМ есть интернет в такой схеме?
Однозначно нет.



Цитата:
Сообщение от Bigcrash Посмотреть сообщение
Интернет <Wi-Fi> Ноутбук <--LAN2--> ТRIM5
Сразу уточню, что инет мобильный, т.е. ноут цепляется к телефону (андроид). Не знаю, насколько это важно.
- Отрываете сетевые подключения.
- ПКМ по адаптеру Беспроводная сеть (WiFi). Далее Свойства и вкладка Доступ.
- Ставите галку общего доступа и ниже выбираете адаптер к которому подключен ТРИМ. Давим OK.
- ПКМ по адаптеру для Трима. Аналогично Свойства и выбираем IP версия 4. Там Ваши прежние настройки поменялись на 192.168.137.1
- это не трогаем жмем Дополнительно и там добавляем еще и Ваши прежние настройки сети.
- Дави везде OK.

Возможно придется еще и переподключиться по WiFi.

Цитата:
Сообщение от Gel Посмотреть сообщение
Что дает команда при запуске на ТРИМЕ:

Код:
ping ya.ru
А вот дальше можно и попинговать.

Последний раз редактировалось ATS, 18.08.2021 в 11:58
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2021, 11:28   #11
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Синхронизация времени TRIM5

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
На самом деле время устанавливается по серверу. Во всяком случае в Windows. Про Линукс врать не буду.
В винде, ХР включительно, т.к. далее я не интересовался, коррекция производится только плюс/минус час или полчаса.

Возможно у вас отрабатывают две функции, установка времени + коррекция. Я автоустановку времени всегда отключаю.


Добавлено через 1 минуту


Цитата:
Сообщение от Bigcrash Посмотреть сообщение
Ну и в целом на мой вопрос пока так никто и не ответил. Я попробовал включить на ноуте внутренний NTP сервер винды, и настроил ТРИМ на него.... но чет безрезультатно.
В целом ответ такой: фигово настроили вы свою винду.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2021, 09:15   #12
Bigcrash
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 199
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Синхронизация времени TRIM5

Дак вы можете алгоритм/инструкцию дать, как это сделать?
Bigcrash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2021, 11:26   #13
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Синхронизация времени TRIM5

Я бы способ ATS попробовал для начала. У вас цель синхронизироваться с временем на компьютере или с временем "из интернета"?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2021, 11:26   #14
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Синхронизация времени TRIM5

Цитата:
Сообщение от Bigcrash Посмотреть сообщение
Дак вы можете алгоритм/инструкцию дать, как это сделать?
Алгоритм/инструкция невозможны, т.к. много зависит от версии windоws и применяемых именно вами программ и оборудования.

В данном случае вам нужно нанять человека, который "в теме" всех сетевых заморочек и особенностей настройки. Он проверит всю вашу систему на предмет несовместимых настроек и сделает нужные изменения.

Чтобы вы примерно представляли объём инструкции, то Микрософт в своё время выпустила учебник по всем этим делам. Три тома по 800 страниц. В принципе, там описаны все возможные варианты, что могло произойти не так и что нужно делать.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2021, 15:07   #15
ujin
Senior Member
 
Аватара для ujin
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Синхронизация времени TRIM5

Цитата:
Сообщение от Bigcrash Посмотреть сообщение
Дак вы можете алгоритм/инструкцию дать, как это сделать?
Кратенько - должен быть сервер времени NTP в сети куда подключен Ваш контроллер. Возможно аппаратный, возможно поднять службу на компьютере, но сервер быть должен
Это делается примерно так (версия для другого контроллера. Для Сегнетиксов скорее всего по другому)
10. Установка синхронизации времени NTP
10.1.
Код:
#opkg install ntp ntp-tickadj ntp-utils //Или apt-get install или yum install
No packages installed or removed.
10.2. /etc/ntp.conf изменить server0.pool.ntp.org на server 192.168.???.??? // Адрес локального сервера ntp в своей сети или внешний если есть выход в Интернет у контроллера
10.3. /etc/ntp.conf закомментировать
10.3.1. server1.???.pool.ntp.org
10.3.2. server2.???.pool.ntp.org
10.3.3. server3.???.pool.ntp.org
10.4.
Код:
#/etc/init.d/ntpd restart
Stopping ntpd: done
Starting ntpd: done
10.5. Проверка статуса
Код:
#ntpq -p
     remote           refid      st t when poll reach   delay   offset  jitter
==============================================================================
*192.168.???.???     192.168.???.???     3 u   35   64  377    0.209    0.108   0.399
user@controller:~#
Задача несложная на просторах инета подробно расписана


__________________
В жизни 2 правила успеха:
1 Не говори всего что знаешь
2 ...
ujin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2021, 15:42   #16
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Синхронизация времени TRIM5

Цитата:
Сообщение от ujin Посмотреть сообщение
Задача несложная на просторах инета подробно расписана
У человека посередине ноутбук ещё. Между контроллером и сервером.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2021, 15:50   #17
Bigcrash
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 199
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Синхронизация времени TRIM5

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Я бы способ ATS попробовал для начала. У вас цель синхронизироваться с временем на компьютере или с временем "из интернета"?
На старом ноуте пробовал, там не получилось, но там походу что-то с виндой ибо творилась какая-то дичь. Попробовал на домашнем ПК, тоже не получилось. Буду тогда разбираться с линуксом на триме. Пробовал через Putty команды выше отправлять, но не получается. Задача - синхронизироваться с ПК.
Bigcrash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2021, 16:13   #18
ujin
Senior Member
 
Аватара для ujin
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Синхронизация времени TRIM5

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
У человека посередине ноутбук ещё. Между контроллером и сервером.
Так я и говорю поднять NTP сервер в сети. В частности на ноутбуке. Задача уровня вбить запрос в строку гугла.
В контроллере указать адрес NTP сервера - то есть ноутбука.
Настройка NTP сервера в Windows
"...Начиная с Windows 2000 все операционные системы Windows включают в себя службу времени W32Time. Эта служба предназначена для синхронизации времени в пределах организации. W32Time отвечает за работу как клиентской, так и серверной части службы времени, причем один и тот же компьютер может быть одновременно и клиентом и сервером NTP (Network Time Protocol)."
На линуксах так совсем просто делается. Одной строчкой в конфигурационном файле.


__________________
В жизни 2 правила успеха:
1 Не говори всего что знаешь
2 ...
ujin вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 20:34.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024