Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > SMLogix

SMLogix Вопросы о работе в среде SMLogix и о FBD-программировании

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 01.06.2010, 14:45   #1
zzz
Новичок
 
Регистрация: May 2010
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию счетчик импульсов

Подскажите как подсчитать ипульсы с датчика. Цель :контроль вращения вентилятора, короткие импульсы с частотой до 45Гц. Допустим >20- норма <20-авария. Есть счетчик CTU- считает серии тиков(по моему это не счетчик а блок задержки)
zzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2010, 16:15   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: счетчик импульсов

Цитата:
Сообщение от zzz
Подскажите как подсчитать ипульсы с датчика. Цель :контроль вращения вентилятора, короткие импульсы с частотой до 45Гц. Допустим >20- норма <20-авария. Есть счетчик CTU- считает серии тиков(по моему это не счетчик а блок задержки)
1) Использовать FS01: http://www.segnetics.com/main.aspx?Page=296

2) Использовать MR120: http://www.segnetics.com/main.aspx?Page=324

3) Использовать МС: http://www.segnetics.com/main.aspx?Page=364

У каждого устройства есть 2 счётных входа.


4) Использовать внешний интегратор + аналоговый вход контроллера.

Других способов решить вашу задачу нет.

.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 22:32.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024