По умолчанию Ain как Din для SMH4+MC

Добрый день! Подскажите как превратить Ain в Din на модуле MC. Желательно схему подключения и какие операции нужно выполнить в SMLogix? Заранее спасибо.
snowball вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2021, 13:54   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ain как Din для SMH4+MC

Цитата:
Сообщение от snowball Посмотреть сообщение
Добрый день! Подскажите как превратить Ain в Din на модуле MC. Желательно схему подключения и какие операции нужно выполнить в SMLogix? Заранее спасибо.
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=291


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2021, 10:34   #3
snowball
Новичок
 
Регистрация: Mar 2020
Сообщения: 21
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ain как Din для SMH4+MC

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Правильно ли я понимаю, чтобы подключить дискрет на аналоговый вход, для модуля MC, применима схема для SMH2010?
snowball вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2021, 10:44   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ain как Din для SMH4+MC

Цитата:
Сообщение от snowball Посмотреть сообщение
Правильно ли я понимаю, чтобы подключить дискрет на аналоговый вход, для модуля MC, применима схема для SMH2010?
Обе схемы, в зависимости от выбранного режима работы AIN. Схема SMH2010 универсальнее.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 07:49.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024