Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о Matrix

Вопросы о Matrix Работа и применение контроллеров Matrix.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 24.06.2021, 10:06   #1
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Информация о системных ошибках

Как можно внутри программы получить информацию о таких ошибках, как "Перегрузка аналоговых выходов AOUT" и "Получен признак перегрузки AIN" для аналоговых выходов и входов непосредственно контроллера Matrix?

Требуется для передачи в скаду при возникновении оных.
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2021, 10:39   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Информация о системных ошибках

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
Как можно внутри программы получить информацию о таких ошибках, как "Перегрузка аналоговых выходов AOUT" и "Получен признак перегрузки AIN" для аналоговых выходов и входов непосредственно контроллера Matrix?

Требуется для передачи в скаду при возникновении оных.
К сожалению, это доступно только для модулей. Но поднятый вами вопрос правомерен, создам дело #44191.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2021, 10:47   #3
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: Информация о системных ошибках

Уфф хорошо. А сколько передо мной в очереди?
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2021, 11:07   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Информация о системных ошибках

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
Уфф хорошо. А сколько передо мной в очереди?
Очередь динамическая с системой приоритетов. Формально, о перегрузке AIN, можно судить по косвенным признакам - пороговым значениям их РЭ.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2021, 14:34   #5
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: Информация о системных ошибках

Как там очередь? Двигается?
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2021, 15:51   #6
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Информация о системных ошибках

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
Как там очередь? Двигается?
Очередь двигается, но это дело еще не решено.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2023, 09:34   #7
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: Информация о системных ошибках

Прошло 2 года.
"Воз и ныне там".

А проблема актуальна.
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2023, 13:33   #8
VVVkub
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 160
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
По умолчанию Ответ: Информация о системных ошибках

Особенно интересна ошибка по перегрузке вЫхода. Да и возможности скинуть (подтвердить) из программы.
Почему надо? Да потому, что я нарвался на такой тип устройства, который при отключении питания сначала свой аналоговый вход коротит на землю, а только потом отключает реле "готовность".
VVVkub вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2023, 14:34   #9
coverart
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 493
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Ответ: Информация о системных ошибках

Цитата:
Сообщение от VVVkub Посмотреть сообщение
тип устройства, который при отключении питания сначала свой аналоговый вход коротит на землю, а только потом отключает реле "готовность".
А что за зверь такой?
coverart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2023, 20:53   #10
VVVkub
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 160
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
По умолчанию Ответ: Информация о системных ошибках

Цитата:
Сообщение от coverart Посмотреть сообщение
А что за зверь такой?
насос Wilo mhiE
VVVkub вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2023, 21:00   #11
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Информация о системных ошибках

Цитата:
Сообщение от VVVkub Посмотреть сообщение
насос Wilo mhiE
у него нет модбаса на борту? анафема!


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2023, 21:10   #12
VVVkub
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 160
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
По умолчанию Ответ: Информация о системных ошибках

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
у него нет модбаса на борту? анафема!
За отдельные деньги конечно можно доукомплектовать. Но сейчас где купить-то эти модули? Да и у меня таких станций Wilo 200 штук в среднем раз в квартал летит плата управления в шкафу. Сейчас старые запасы закончились. Немножко заказал Матриксов (уж больно по сердцу).
VVVkub вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 12.11.2023, 12:22   #13
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Информация о системных ошибках

Цитата:
Сообщение от VVVkub Посмотреть сообщение
За отдельные деньги конечно можно доукомплектовать. Но сейчас где купить-то эти модули? Да и у меня таких станций Wilo 200 штук в среднем раз в квартал летит плата управления в шкафу. Сейчас старые запасы закончились. Немножко заказал Матриксов (уж больно по сердцу).
я бы порыл авито.
кроме того, было бы неплохо выяснить сопротивление AI этого вило в рабочем режиме и если оно достаточно велико, то воткнуть последовательно сопротивление чтобы выход при кз аи не перегружать


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2023, 13:38   #14
coverart
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 493
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Ответ: Информация о системных ошибках

Цитата:
Сообщение от VVVkub Посмотреть сообщение
насос Wilo mhiE
У меня был подобный отрицательный опыт со стратосами. После этого зарёкся применять насосы, да и ваще любые двигатели со встроенным частотником. Только внешний, любой марки.
coverart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2023, 21:03   #15
VVVkub
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 160
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
По умолчанию Ответ: Информация о системных ошибках

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
я бы порыл авито.
я в эксплуатации.
Не вариант, насосов очень МНОГООООО, плюс где-то родной ЧП умер. стоят всякие разные. Под каждую насосную допиливать не хочется.
У меня программа сразу на 2 варианта 0-10 и innovert по RS485. как-то так.

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
было бы неплохо выяснить сопротивление AI этого вило в рабочем режиме и если оно достаточно велико
Попробую найти или замерить (только как?),
при 10В мой мультиметр показал ~0,2мА. Возможно сопротивление внутреннее и так велико, куда еще в последовательность ставить.
VVVkub вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2023, 21:35   #16
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Информация о системных ошибках

Цитата:
Сообщение от VVVkub Посмотреть сообщение
при 10В мой мультиметр показал ~0,2мА. Возможно сопротивление внутреннее и так велико, куда еще в последовательность ставить.
Ну так это как раз замечательно (по паспорту >=10кОм). По факту около 50-и. Поэтому последовательный резистор в пару килоом ограничит ток AOUT при КЗ входа насоса до 5 mA и перегруза не будет.

Кстати насос не коротит вход а зачем-то подключает шунт для режима 4-20mA


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 13.11.2023, 10:49   #17
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Информация о системных ошибках

Цитата:
Сообщение от VVVkub Посмотреть сообщение
Особенно интересна ошибка по перегрузке вЫхода. Да и возможности скинуть (подтвердить) из программы.
Почему надо? Да потому, что я нарвался на такой тип устройства, который при отключении питания сначала свой аналоговый вход коротит на землю, а только потом отключает реле "готовность".
Аварии по аналоговым выходам сбрасываются автоматически. Неинтересно и бесполезно её скидывать из программы.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2023, 11:07   #18
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: Информация о системных ошибках

Интересно и полезно сделать подтверждение системных аварий из фбд.

Случается такая авария, потом пропадает. А индикатор на контроллере помаргивает. И у эксплуатации сразу миллион вопросов.
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2023, 11:32   #19
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Информация о системных ошибках

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
Интересно и полезно сделать подтверждение системных аварий из фбд.

Случается такая авария, потом пропадает. А индикатор на контроллере помаргивает. И у эксплуатации сразу миллион вопросов.
Так оно для эксплуатации и нужно, чтобы меры вовремя принять.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2023, 11:59   #20
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: Информация о системных ошибках

Так желательно, чтоб они аварию эту увидели в общем журнале аварий, а не в отдельном подменю-меню, для входа в который и для подтверждения аварий там надо отдельный раздел инструкции читать.

А еще лучше - через диспетчеризацию. И мониторинг, и подтверждение.

А вы даже считывание этих аварий в фбд не сделали.
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2023, 12:05   #21
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Информация о системных ошибках

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение

А вы даже считывание этих аварий в фбд не сделали.
Это да, это косяк.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2023, 09:12   #22
VVVkub
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 160
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
По умолчанию Ответ: Информация о системных ошибках

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Так оно для эксплуатации и нужно, чтобы меры вовремя принять.
Согласен, полностью поддерживаю.
Но есть "НО"

Мои инженеры уже достали:
"Красная моргает"

- По факту "Батарейка" которая "НЕ батарейка"
- Теперь "Аналоговый выход", да согласен сам человек виноват от части.
VVVkub вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2023, 10:00   #23
VVVkub
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 160
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
По умолчанию Ответ: Информация о системных ошибках

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Поэтому последовательный резистор в пару килоом ограничит ток AOUT при КЗ входа насоса до 5 mA и перегруза не будет.
Предположу, что в нормальных условиях на насос никогда не придет 10В (при добавлении резистора), и он никогда не выйдет на полную мощность.

Замкнутый круг, однако.
VVVkub вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2023, 11:38   #24
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Информация о системных ошибках

Цитата:
Сообщение от VVVkub Посмотреть сообщение
Предположу, что в нормальных условиях на насос никогда не придет 10В (при добавлении резистора), и он никогда не выйдет на полную мощность.
Можно не предполагать, а просто посчитать. Закон Ома весьма прост и эффективен.

Предположу, что вы ничего не посчитали, но мнение своё имеете (с)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2023, 15:33   #25
VVVkub
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 160
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
По умолчанию Ответ: Информация о системных ошибках

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Можно не предполагать, а просто посчитать. Закон Ома весьма прост и эффективен.

Предположу, что вы ничего не посчитали, но мнение своё имеете (с)
Тогда не посчитал.
при вводных Rнасоса~50кОм и Rдоп~2кОм
Потеря составит ~0,38В
т.е. насос будет работать не более 96% от общей мощности.

Для многих ЧП масштабировать входной сигнал не возможно.

Предполагал, да потому, что много неизвестных. 96% тоже цифра приближённая. не стоит цепляться к словам.
VVVkub вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2023, 06:32   #26
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Информация о системных ошибках

Цитата:
Сообщение от VVVkub Посмотреть сообщение
Тогда не посчитал.
при вводных Rнасоса~50кОм и Rдоп~2кОм
Потеря составит ~0,38В
т.е. насос будет работать не более 96% от общей мощности.

Для многих ЧП масштабировать входной сигнал не возможно.

Предполагал, да потому, что много неизвестных. 96% тоже цифра приближённая. не стоит цепляться к словам.
верхний предел частоты есть не только лишь у всех пч.
максимум хоть на 5В можно настроить


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2023, 10:48   #27
VVVkub
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 160
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
По умолчанию Ответ: Информация о системных ошибках

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
верхний предел частоты есть не только лишь у всех пч.
максимум хоть на 5В можно настроить
За исключением, тех которые производитель поставил непосредственно на насосы. Wilo, Grundfos.
Wilo 0-1В стоп, 1-2 - 30% мощности, 2-10в от 34 до 100% из документации.
VVVkub вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2023, 11:38   #28
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Информация о системных ошибках

Цитата:
Сообщение от VVVkub Посмотреть сообщение
За исключением, тех которые производитель поставил непосредственно на насосы. Wilo, Grundfos.
Wilo 0-1В стоп, 1-2 - 30% мощности, 2-10в от 34 до 100% из документации.
подтяжку на +24В сделать - тоже особого умения не надо

вопщем: кто хочет - делает, кто не хочет - ищет причины.


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2023, 11:49   #29
VVVkub
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 160
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
По умолчанию Ответ: Информация о системных ошибках

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
подтяжку на +24В сделать - тоже особого умения не надо
Кому как. Я уважаю Ваши мнения.
Если подскажите где почитать буду очень благодарен!

Что касается "Воды", "Электричества 220/380" проблем нет, а вот радиоэлектроника и все эти теристоры транзисторы только поверхностно.
VVVkub вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2023, 11:50   #30
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Информация о системных ошибках

Цитата:
Сообщение от VVVkub Посмотреть сообщение
За исключением, тех которые производитель поставил непосредственно на насосы. Wilo, Grundfos.
Wilo 0-1В стоп, 1-2 - 30% мощности, 2-10в от 34 до 100% из документации.
А мне понравилось, что если вилы коротят свои входы на землю, это это не вилы отстой, а убогие сегнетики аварию показывать вздумали

Лев всё верно сказал. Резистор для снижения тока + подтяжка решат проблему. Также её решат и усилители 0..10В->0..10В. Главное понимать верно, что решается не проблема контроллера, а проблема частотника.

Кстати, у нас индикацию аварий можно выборочно запретить, чтобы не отмаргивала при работе с настолько продвинутыми устройствами технического мейнстрима.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 10:47.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024