Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > SMConstructor (вентиляция)

SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование)

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 17.04.2015, 12:57   #1
sarrier
Новичок
 
Регистрация: Apr 2010
Сообщения: 29
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию обвязка калорифера

Здраствуйте.
Подскажите пожалуйста. При создании проекта приточки в SMConstructore на странице конфигурации изображена функциональная схема обвязки калорифера с трехходовым клапаном. На моем предприятии есть приточки с неисправной автоматикой, но схемы обвязки с двухходовым клапаном (см.рисунок). Возможно ли с помощью программ созданных конструктором управлять данными схемами, или нужно менять клапаны на трехходовые. Мощность установки примерно 2000 кВт.
Изображения
Тип файла: jpg приточка.jpg (21.1 Кбайт, 108 просмотров)
sarrier вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2015, 13:38   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: обвязка калорифера

Цитата:
Сообщение от sarrier Посмотреть сообщение
Здраствуйте.
Подскажите пожалуйста. При создании проекта приточки в SMConstructore на странице конфигурации изображена функциональная схема обвязки калорифера с трехходовым клапаном. На моем предприятии есть приточки с неисправной автоматикой, но схемы обвязки с двухходовым клапаном (см.рисунок). Возможно ли с помощью программ созданных конструктором управлять данными схемами, или нужно менять клапаны на трехходовые. Мощность установки примерно 2000 кВт.
Ваша схема гидравлически никак не отличается от схемы с трёхходовым клапаном.

Я ответил на ваш вопрос?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2015, 13:44   #3
tvf
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 755
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: обвязка калорифера

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Ваша схема гидравлически никак не отличается от схемы с трёхходовым клапаном.
Ну тут вы погорячились. Или оговорились. Гидравлические расчеты для схемы с 3-ходовым и 2-ходовым клапаном различны. Но с точки зрения автоматики они идентичны.


__________________
Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области.
tvf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2015, 14:49   #4
sarrier
Новичок
 
Регистрация: Apr 2010
Сообщения: 29
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: обвязка калорифера

Спасибо за ответ. Я в гидравлике не очень. А если бы в моей схеме двухходовой и циркуляционник в обратке стояли, и обратный клапан наоборот. Ответ я так понимаю точно такой же был бы?
Изображения
Тип файла: jpg 11.jpg (60.8 Кбайт, 82 просмотров)
sarrier вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2015, 14:52   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: обвязка калорифера

Цитата:
Сообщение от sarrier Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ. Я в гидравлике не очень. А если бы в моей схеме двухходовой и циркуляционник в обратке стояли, и обратный клапан наоборот. Ответ я так понимаю точно такой же был бы?
Да. В замкнутой циркуляционной системе всё равно, что откуда и куда поступает.

Единственный её минус - схема с двухходовым клапаном нормально работает исключительно при достаточной разнице давлений подачи/обратки и настроенности балансировочника на перемычке.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2015, 14:53   #6
tvf
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 755
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: обвязка калорифера

Цитата:
Сообщение от sarrier Посмотреть сообщение
Ответ я так понимаю точно такой же был бы?
Правильно понимаете. В обратку насос и клапан ставят что бы снизить влияние температуры на работоспособность этих элементов. Да и узел компактней получается.


__________________
Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области.
tvf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2015, 15:56   #7
sarrier
Новичок
 
Регистрация: Apr 2010
Сообщения: 29
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: обвязка калорифера

А при количественном регулировании теплоносителя, когда в обратке калорифера только двухходовой кран без циркуляционного насоса и байпасса, программу SMConstructora применить нельзя? Верно?
sarrier вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2015, 04:29   #8
tvf
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 755
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: обвязка калорифера

Цитата:
Сообщение от sarrier Посмотреть сообщение
А при количественном регулировании теплоносителя, когда в обратке калорифера только двухходовой кран без циркуляционного насоса и байпасса, программу SMConstructora применить нельзя? Верно?
Почему нельзя? Можно. С точки зрения автоматики в контуре 2 исполнительных механизма: клапан и насос. Насос просто включается/выключается в ручном/автоматическом режиме. На процесс регулирования ни как не влияет.


__________________
Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области.
tvf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2015, 17:43   #9
sarrier
Новичок
 
Регистрация: Apr 2010
Сообщения: 29
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: обвязка калорифера

А как при такой схеме обвязки будет поддерживаться температура обратной воды в дежурном режиме. В приведенных мной выше схемах температура воды регулировалась подмесом обратки в прямую, а здесь? Клапан установит такой расход воды через калорифер,чтобы проходя через него она остывала до заданной мной уставки?
И каковы приоритеты между поддержанием температуры воздуха и контролем min/max границ температуры обратной воды в рабочем режиме.
sarrier вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2015, 04:02   #10
tvf
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 755
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: обвязка калорифера

Цитата:
Сообщение от sarrier Посмотреть сообщение
А как при такой схеме обвязки будет поддерживаться температура обратной воды в дежурном режиме. В приведенных мной выше схемах температура воды регулировалась подмесом обратки в прямую, а здесь? Клапан установит такой расход воды через калорифер,чтобы проходя через него она остывала до заданной мной уставки?
Применение безнасосного узла для калорифера не лучшее решение. Калориферы, в большинстве своем, требуют стабильного протока теплоносителя. В дежурном режиме будет так как вы описали.
Цитата:
И каковы приоритеты между поддержанием температуры воздуха и контролем min/max границ температуры обратной воды в рабочем режиме.
Поройтесь в документации на конструктор. Там все алгоритмы достаточно подробно описаны.


__________________
Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области.
tvf вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 03:19.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024