Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о Pixel

Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 21.07.2021, 13:12   #1
nicterm
Member
 
Регистрация: Jun 2020
Адрес: С уважением, Николай
Сообщения: 31
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию ПЧ и Pixel. Не включается вообще (решено)

Подключил к пикселю ПЧ через модуль MR602, пиксель перестал подавать признаки жизни, не пойму какая связь? При подаче питания, не подаёт признаков жизни, ни светиться ни чего. В чем может быть проблема?
nicterm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2021, 13:49   #2
nicterm
Member
 
Регистрация: Jun 2020
Адрес: С уважением, Николай
Сообщения: 31
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: ПЧ и Pixel. Не включается вообще

Цитата:
Сообщение от nicterm Посмотреть сообщение
Подключил к пикселю ПЧ через модуль MR602, пиксель перестал подавать признаки жизни, не пойму какая связь? При подаче питания, не подаёт признаков жизни, ни светиться ни чего. В чем может быть проблема?
Поменял только частотники
nicterm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2021, 13:53   #3
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: ПЧ и Pixel. Не включается вообще

Цитата:
Сообщение от nicterm Посмотреть сообщение
В чем может быть проблема?
в подключении
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2021, 10:37   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: ПЧ и Pixel. Не включается вообще

Цитата:
Сообщение от nicterm Посмотреть сообщение
Подключил к пикселю ПЧ через модуль MR602, пиксель перестал подавать признаки жизни, не пойму какая связь? При подаче питания, не подаёт признаков жизни, ни светиться ни чего. В чем может быть проблема?
Думаю, что-то не так подключили, выгорел аварийный предохранитель внутри Пикселя. Но начните проверку с блока питания, он сам-то в норме, выжил?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2021, 11:16   #5
nicterm
Member
 
Регистрация: Jun 2020
Адрес: С уважением, Николай
Сообщения: 31
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: ПЧ и Pixel. Не включается вообще

Да, с БП всё в порядке. Снял вообще контроллер, подал только питание, не включается вообще. По схеме ПЧ включается сухим контактом, через модуль расширения, чего не могу понять
nicterm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2021, 11:44   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: ПЧ и Pixel. Не включается вообще

Цитата:
Сообщение от nicterm Посмотреть сообщение
Да, с БП всё в порядке. Снял вообще контроллер, подал только питание, не включается вообще. По схеме ПЧ включается сухим контактом, через модуль расширения, чего не могу понять
Разберите контроллер, оглядите, проверьте предохранитель F1 омметром.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2021, 15:36   #7
nicterm
Member
 
Регистрация: Jun 2020
Адрес: С уважением, Николай
Сообщения: 31
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: ПЧ и Pixel. Не включается вообще

Спасибо, попробую. Где F1?
nicterm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2021, 15:52   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: ПЧ и Pixel. Не включается вообще

Цитата:
Сообщение от nicterm Посмотреть сообщение
Спасибо, попробую. Где F1?
Думаю, вы легко найдёте надпись на плате.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 23.07.2021, 11:56   #9
nicterm
Member
 
Регистрация: Jun 2020
Адрес: С уважением, Николай
Сообщения: 31
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: ПЧ и Pixel. Не включается вообще

Спасибо, понял, посмотрю.

Странно, просто поменял ПЧ, коммутация: сухой контакт (вкл. ПЧ), управление 0-10В, авария ПЧ. Сложно что то напутать, потенциал на входы-выходы ПЛК не приходят.
nicterm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2021, 12:01   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: ПЧ и Pixel. Не включается вообще

Цитата:
Сообщение от nicterm Посмотреть сообщение
Спасибо, понял, посмотрю.

Странно, просто поменял ПЧ, коммутация: сухой контакт (вкл. ПЧ), управление 0-10В, авария ПЧ. Сложно что то напутать, потенциал на входы-выходы ПЛК не приходят.
Бывает и так, что случаются банальные совпадения. Вы поменяли частотник, а коротнул какой-то привод или вообще лампочка. Проблема не в ПЧ, а вы себе голову мучаете.

Поэтому начните с предохранителя. Если он в обрыве, то ищите замыкание в шкафу.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2021, 16:35   #11
nicterm
Member
 
Регистрация: Jun 2020
Адрес: С уважением, Николай
Сообщения: 31
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: ПЧ и Pixel. Не включается вообще

Купил другой контроллер, подключил, залил программу, теперь не светится модуль MR "ошибка МР"


Добавлено через 2 минуты


Цитата:
Сообщение от nicterm Посмотреть сообщение
Купил другой контроллер, подключил, залил программу, теперь не светится модуль MR "ошибка МР"
В поиск и диагностика модуль в лоджике есть
nicterm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2021, 16:43   #12
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: ПЧ и Pixel. Не включается вообще

Цитата:
Сообщение от nicterm Посмотреть сообщение
Купил другой контроллер, подключил, залил программу, теперь не светится модуль MR "ошибка МР"

В поиск и диагностика модуль в лоджике есть
Простите, что? Я вообще ничего не понял из написанного


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2021, 16:51   #13
nicterm
Member
 
Регистрация: Jun 2020
Адрес: С уважением, Николай
Сообщения: 31
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: ПЧ и Pixel. Не включается вообще

В "поиск и диагностика" модуль программа видит, сам модуль не светится, системная ошибка ID MP, на аналог выходе 5В


Добавлено через 2 минуты


Теперь проблема с модулем MR602, со старым контроллером разберусь потом.
nicterm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2021, 17:04   #14
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: ПЧ и Pixel. Не включается вообще

Цитата:
Сообщение от nicterm Посмотреть сообщение
В "поиск и диагностика" модуль программа видит, сам модуль не светится, системная ошибка ID MP, на аналог выходе 5В
Можете показать скриншот поиска, фотографию модуля в это время, вашу программу.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2021, 19:53   #15
nicterm
Member
 
Регистрация: Jun 2020
Адрес: С уважением, Николай
Сообщения: 31
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: ПЧ и Pixel. Не включается вообще

Перепрошил, заработал. Спасибо.
nicterm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2021, 22:16   #16
nicterm
Member
 
Регистрация: Jun 2020
Адрес: С уважением, Николай
Сообщения: 31
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: ПЧ и Pixel. Не включается вообще

Как настроить дискретный выход? При открывании жалюзи, пока открываются щелкает выход, и при аварии тоже щелкает выход "работа" на модуле MR602
nicterm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2021, 11:16   #17
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: ПЧ и Pixel. Не включается вообще

Цитата:
Сообщение от nicterm Посмотреть сообщение
Как настроить дискретный выход? При открывании жалюзи, пока открываются щелкает выход, и при аварии тоже щелкает выход "работа" на модуле MR602
Что конкретно вы хотите настроить?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 00:35.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024