Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о Pixel

Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 11.03.2019, 22:00   #1
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию DI МР120 на "землю"

Добрый вечер.
Так можно соединять или нет ?
Изображения
Тип файла: jpg Снимок DI.JPG (31.4 Кбайт, 68 просмотров)
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2019, 10:37   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: DI МР120 на "землю"

Цитата:
Сообщение от Iroha Посмотреть сообщение
Добрый вечер.
Так можно соединять или нет ?
Соединять можно, работать не будет.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2019, 21:14   #3
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: DI МР120 на "землю"

А так будет работать ?
Изображения
Тип файла: jpg Снимок 02.JPG (60.1 Кбайт, 35 просмотров)
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2019, 22:45   #4
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: DI МР120 на "землю"

120му для DI нужна постоянка.
http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/Mod...l_MR_v3-10.pdf
стр.30-33


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2019, 00:00   #5
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: DI МР120 на "землю"

Подал переменку, в отладке видно как вход макроса di переключается. но выход не переключается, не успевает видимо.
..............
Это схема с готового проекта, ящик уже собрали, приколотили и подключили.
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2019, 21:22   #6
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: DI МР120 на "землю"

Цитата:
Сообщение от Iroha Посмотреть сообщение
Подал переменку, в отладке видно как вход макроса di переключается. но выход не переключается, не успевает видимо.
..............
Это схема с готового проекта, ящик уже собрали, приколотили и подключили.
Сочувствую.
Если задействовано всего 6-ть входов то меняйте модуль на 810 общий будет "N" и переводите на ~220В.
Либо переделывайте схему на постоянное напряжение.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2019, 23:23   #7
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: DI МР120 на "землю"

Предварительно решили переделать на постоянку.
Похоже проектировщицу сбила с толку картинка в мануале на
модуль расширения по подключению к DI
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2019, 00:57   #8
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: DI МР120 на "землю"

Цитата:
Сообщение от Iroha Посмотреть сообщение
Подал переменку, в отладке видно как вход макроса di переключается. но выход не переключается, не успевает видимо.
..............
Это схема с готового проекта, ящик уже собрали, приколотили и подключили.
Ну как костыль один диод и электролит большенький на цепочки к МР и лампам.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2019, 17:09   #9
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: DI МР120 на "землю"

Наступило время собирать грабли.
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 02:01.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024