|
Примеры работы по Modbus Примеры работы с частотниками, панелями и любыми другими устройствами, использующими Modbus-RTU/ASCII/TCP |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
06.11.2017, 19:27 | #31 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Danfoss VLT FC-51
Цитата:
Код:
0-41 Кнопка [Off/Reset] на LCP Опция: Функция: [0] Запрещено Off/Reset Кнопка [Off/Reset] не действует. [1 ] * Разрешено Off/Reset Сигнал останова и сброс при неисправностях. [2] Разрешен только сброс (Reset) Только сброс. Функция Стоп (Выкл.) запрещена. 0-42 Кнопка [Auto on] на LCP Опция: Функция: [0] Запрещено Кнопка [Auto on] не действует. [1 ] * Разрешено Кнопка [Auto on] действует. удаленно включить нельзя. ибо это нонсенс |
|
29.05.2019, 18:06 | #33 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Danfoss VLT FC-51
вот такой вопрос появился:
а каков ресурс циклов записи в регистры ПЧ VLT 51? к примеру у меня есть шальная мысль сделать ПИД-регулятор с управлением частотой по модбас, как вариант, другой вариант - подавать плавающую уставку для ПИД-регулятора самого ПЧ... м.б. кто-то владеет информацией, беглый просмотр доков ответа не дал, м.б. не туда смотрю? |
29.05.2019, 18:23 | #34 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Danfoss VLT FC-51
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
29.05.2019, 18:44 | #35 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Danfoss VLT FC-51
нашел что-то, но расшифровать этот гениальный перевод с птичьего на человечий не могу, чую, что хожу по краю, но не могу.
катушка 65 по какому адресу лежит? какой функцией прочитать? какой записать? демоны.. Последний раз редактировалось Arsie, 19.03.2020 в 19:05 Причина: Удалил вложения за ненужностью |
29.05.2019, 18:50 | #36 | |
Senior Member
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Danfoss VLT FC-51
Цитата:
|
|
Благодарность от: |
29.05.2019, 19:03 | #37 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Danfoss VLT FC-51
да, я так и делал при прямом управлении от контроллера..
другой вариант. станция повышения давления на ПИД-регуляторе и SLC самого ПЧ. чтобы все работало автономно надо задавать/менять пять или шесть параметров одновременно. хочется сделать квази-независимую от контроллера систему, изменение параметров связано с желанием сделать уставку давления зависимой от расхода. |
29.05.2019, 20:01 | #38 | |
Senior Member
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Danfoss VLT FC-51
Цитата:
|
|
29.05.2019, 20:23 | #39 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Danfoss VLT FC-51
Цитата:
насос качает из бочки если не хватает расхода магистрали.. |
|
30.05.2019, 14:06 | #40 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 751
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Danfoss VLT FC-51
Ну тогда нужен датчик расхода. Или аналоговый или дискретный со сглаживанием (типа счетчика воды с импульсным выходом). Как вариант можно посоветовать датчик перепада давления на насосе. По показанию датчика и текущим оборотам насоса легко определить текущий расход для конкретного насоса. Более подробно можно почитать в описании насосов грюндфос со встроенным частотником, там вроде такое было. Но потянет ли SLC самого ПЧ, это вопрос. Может упростить задачу и оставить только насос и реле протока? Есть проток - насос работает, нет протока - насос стоит. И защита от сухого хода и экономия энергии при отсутствии расхода. Есть насосы со встроенным реле протока, подобрать по расходу и давлению на максимального потребителя.
__________________ Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области. |
30.05.2019, 14:22 | #41 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Danfoss VLT FC-51
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
30.05.2019, 15:42 | #42 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 751
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Danfoss VLT FC-51
Значит как то не так меряли, или насосы не той системы. По этим же графикам подбираются и сами насосы. Была бы ошибка в 300-400%, то и насосы бы подбирались с такими же ошибками. У самого грюндфоса есть щиты с ПЧ для управления насосами, так там для выбранного насоса в графике выводится текущая рабочая точка.
__________________ Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области. |
30.05.2019, 15:47 | #43 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Danfoss VLT FC-51
Цитата:
Фактический расход один, частотник бодро говорит о другом, основываясь на перепаде и оборотах. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
19.06.2019, 15:54 | #44 |
Новичок
Регистрация: Jun 2019
Сообщения: 28
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Danfoss VLT FC-51
Доброго времени! На Danfoss есть клемма 33, которая может использоваться как импульсный вход для энкодера. В документации не нашёл(ни в Овеновской, ни в Danfoss), по какому регистру лежат именно импульсы, не переведённые в частоту. Спасибо!
Up Danfoss VLT FC-51. |
19.06.2019, 16:29 | #45 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 337
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Danfoss VLT FC-51
А карта переменных у вас есть?
|
19.06.2019, 16:40 | #46 |
Новичок
Регистрация: Jun 2019
Сообщения: 28
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Danfoss VLT FC-51
Та, которая в примере лежащем на первой странице треда? Да, есть.
|
19.06.2019, 16:54 | #47 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 337
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Danfoss VLT FC-51
|
19.06.2019, 17:05 | #48 |
Новичок
Регистрация: Jun 2019
Сообщения: 28
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Danfoss VLT FC-51
в мануалах пишут что параметр умножаем на десять и отнимаем один, это и есть регистр. Озвученные параметры не отражают всей глубины регистров, Вы об этом?
Добавлено через 49 секунд поделитесь? Добавлено через 36 минут Илья? Всё хорошо? Добавлено через 1 час 50 минут нашёл: поставил 33 клемму как "счётчик А", импульсы на регистре 16719. Спасибо! |
19.06.2019, 21:57 | #49 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Danfoss VLT FC-51
Цитата:
скачайте себе МСТ10 |
|
20.06.2019, 11:39 | #50 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 337
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Danfoss VLT FC-51
|
20.06.2019, 11:45 | #51 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Danfoss VLT FC-51
см.параметр 16-68, там д.б. частота импульсов в герцах на входе 33
|
20.06.2019, 12:42 | #52 |
Новичок
Регистрация: Jun 2019
Сообщения: 28
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Danfoss VLT FC-51
А я искал именно счётный выход, не конвертированный в частоту.
|
20.06.2019, 18:03 | #53 | |
Новичок
Регистрация: Jun 2019
Сообщения: 28
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Danfoss VLT FC-51
Цитата:
|
|
20.06.2019, 20:41 | #54 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Danfoss VLT FC-51
https://www.danfoss.com/en/service-a.../#tab-overview
похоже это самое свежее сразу качайте саппорт-файлы т.к. в дистрибутиве почему-то нет поддержки свежих прошивок |
22.06.2019, 08:06 | #55 |
Новичок
Регистрация: Jun 2019
Сообщения: 28
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Danfoss VLT FC-51
Да, спасибо, всё нашёл что хотел. Была мысль забирать по модбас импульсы от энкодера с Danfoss считать и сравнивать в SMH-2g. Медленно всё и потеря импульсов. Остановился на двух вариантах: считать и сравнивать непосредственно в Danfoss или считать и сравнивать в СИ30, СМХ - только для задания уставок и кнопок..
Up товарищб Арси - задавать неудобные вопросы, есть исключительно моё собачье право, а не чьё либо ещё, в силу того - что я Клиент, который купил эту поделку. Могу я на Вашем форуме, в разделе "барахолка" разместить обявление о продаже того хлама который я накупил для изучения? А то вдруг сотрёте или опять закроете тред. |
22.06.2019, 18:41 | #56 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Danfoss VLT FC-51
Цитата:
Продавать конечно же можно. Могу дать вам ещё совет сменить SMH2G на SMH2Gi или SMH4 - они умеют считать импульсы самостоятельно. Также умеет читать импульсы и модуль расширения МС. Обычное дело, что неправильный подбор оборудования выводит исполнителя из себя и заставляет во всех видеть себе врага. Насколько я понял вашу задачу, вам в ней любой контроллер не пригодится, т.к. всё, где есть универсальный сетевой обмен, тут же теряет свойства системы реального времени. Есть, конечно, сети реального времени, но ни частотник Данфос, ни контроллеры Сименс в них работать не умеют. Слишком дешёвые и тормозные изделия они для подобной функциональности, скорости и латентности у них совсем не те. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
23.06.2019, 10:03 | #57 |
Новичок
Регистрация: Jun 2019
Сообщения: 28
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Danfoss VLT FC-51
>> А вот размышлений о том, в чём вы не разбираетесь,
мне не зачем, для этого есть Арси, википедия и юТуб >> Могу дать вам ещё совет сменить SMH2G на SMH2Gi или SMH4 - они умеют считать импульсы самостоятельно. Также умеет читать импульсы и модуль расширения МС. да Вы Б*г маркетинга. >> Насколько я понял вашу задачу, вам в ней любой контроллер не пригодится, слегка не так, моя задача была убедить Клиента в необходимости замены на ПЛК Siemens, за прошлый год оне заменили два пиксела и четыре(!!!) частотника, которые успешно выгорели, благодаря коё-чьей "типовой" схеме включения частотника контактором) Последний раз редактировалось Чудо-КИП'овец, 23.06.2019 в 10:19 |
24.06.2019, 00:35 | #58 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Danfoss VLT FC-51
Цитата:
PS. Советую вам и вашему заказчику обратиться за опытом на питерские заводы Сименс и Кнорр-Бремзе, там климатика собрана на наших контроллерах. Причём, работа измерительных комплексов Карл Цейс обеспечивается тоже нашими контроллерами, немцы на S7 не смогли обеспечить нужных параметров качества и скорости регулирования и проект был переделан на 2Gi+Pixel. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 24.06.2019 в 01:10 |
|
29.07.2019, 13:28 | #59 |
Member
Регистрация: Mar 2013
Сообщения: 33
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Danfoss VLT FC-51
Коллеги, а это нормально, что Slave (link) для данного частотника выдает ошибки связи. На MOXA MGate висят два частотника и два чиллера. Что характерно OPC сервер читает без ошибок, да и SMH 4 тоже читает и использует слово состояния и еще по мелочи. Но очень захотелось контролировать наличие связи с оборудованием. В итоге чиллера без ошибок при гораздо большем количестве переменных, а VLT 051 счетчик на errors доходит до числа равному количеству опрашиваемых переменных, затем сбрасывется (break обнуляется) и по новой. Как же контролировать факт наличия связи с данным девайсом?
|
29.07.2019, 14:23 | #60 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Danfoss VLT FC-51
Цитата:
2) Разобраться с кабелем/кабелями, чтобы ошибок стало меньше __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|