Подскажите как организовать аварию обрыва датчика температуры при ПИД регулировании? Сейчас при обрыве датчика температуры Sensor V3 на выходе выдает -60 и макрос ПИД регулирования выдает сигнал на полное открытие клапана, а мне надо при обрыве чтобы он полностью закрылся. |
15.04.2019, 17:21 | #2 | |
Member
Регистрация: Mar 2019
Сообщения: 63
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
3 раз(а) в 3 сообщениях
|
Ответ: Организация аварии ДТ
Цитата:
|
|
15.04.2019, 17:28 | #3 |
Новичок
Регистрация: Apr 2019
Сообщения: 19
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Организация аварии ДТ
|
15.04.2019, 17:35 | #4 |
Member
Регистрация: Mar 2019
Сообщения: 63
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
3 раз(а) в 3 сообщениях
|
Ответ: Организация аварии ДТ
|
15.04.2019, 18:30 | #5 |
Новичок
Регистрация: Apr 2019
Сообщения: 19
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Организация аварии ДТ
Спасибо за подсказку! Помогло, вот так получилось:
|
15.04.2019, 18:46 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Организация аварии ДТ
Лучше дополнительно давать сброс, регулятору-то тоже нужно "говорить", что с датчиком беда и считать управление не только нет смысла, но и вредно.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
15.04.2019, 19:51 | #7 |
Новичок
Регистрация: Apr 2019
Сообщения: 19
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Организация аварии ДТ
|
16.04.2019, 10:44 | #8 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Организация аварии ДТ
Цитата:
http://segnetics.com/smconstructor_itp Если есть желание освоить всё самостоятельно, то смотрите в сторону апроксиматора в библиотеке макросов. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
16.04.2019, 11:11 | #9 | |
Новичок
Регистрация: Apr 2019
Сообщения: 19
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Организация аварии ДТ
Цитата:
|
|
16.04.2019, 12:57 | #10 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Организация аварии ДТ
есть. он называется апроксиматор
|