Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Предлагаю вам такую схему записи использовать.
Условно рабочее решение.

Первый записывает 7 - все хорошо, 7 на выходе.
Второй записывает 20 - все хорошо, 20 на выходе.
Первый видит, что на выходе 20 и опять записывает 7 - все плохо, строб не проходит так как значение на 1 входе не изменяется, на выходе по прежнему 20.


__________________
Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области.
tvf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2018, 09:05   #32
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Перезапись переменных экранов SMart

Для этого надо, чтобы все 3 точки ввода отображали то, что по факту туда записано.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2018, 11:43   #33
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Перезапись переменных экранов SMart

Цитата:
Сообщение от oleg23 Посмотреть сообщение
Меню настроек и в двух местах Ввод числа
Нужно сделать перекрёстную синхронизацию с блокировкой обратной связи.

Примерно вот так. Тут учтено вообще всё - и старт программы и любители пощёлкать экранами в попытках вызова глюков
Вложения
Тип файла: psl Untitled.psl (158.5 Кбайт, 39 просмотров)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 03:19.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024