|
Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
08.03.2023, 14:19 | #1 |
Новичок
Регистрация: Jul 2016
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Прыгают показания на AI Pixel, в момент нажатия кнопок
Добрый день. Не первый раз сталкиваемся, уже несколько контроллеров с одним и тем же дефектом: при нажатии на кнопки или верхнюю часть контроллера начинают бешено меняться показания датчиков на аналоговых входах. Вскрытие контроллеров показало плохой контакт в разъеме, соединяющем верхнюю и среднюю платы. Очистка спиртами и прочее не помогает. Случай массовый, почти на любом новом контроллере надавив на верхнюю часть видим падение температур на пару градусов, когда отпускаешь - температуры стабилизируются. Но на части контроллеров падение составляет до 20 градусов и после температура в норму не возвращается. Налицо конструктивный дефект. Это можно как-то исправить не выдернув разъем и не запаивая связь намертво?
|
08.03.2023, 14:32 | #2 | |||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Прыгают показания на AI Pixel, в момент нажатия кнопок
Цитата:
Цитата:
Цитата:
А разъемы на плате пропаивать придется. __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
|||
08.03.2023, 15:26 | #3 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
666 раз(а) в 608 сообщениях
|
Ответ: Прыгают показания на AI Pixel, в момент нажатия кнопок
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
08.03.2023, 17:10 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 495
Благодарил(а): 51 раз(а)
Поблагодарили:
14 раз(а) в 13 сообщениях
|
Ответ: Прыгают показания на AI Pixel, в момент нажатия кнопок
У меня был подобный баг но на одном из 3х используемых аналоговом входе пикселя. Пикселю лет 5. Помогло по передёргивать клеммы. Вход уходил в аварию -60. Впрочем, я за этим пикселем конкретно не наблюдаю, он сейчас работает как показометр. Просто один канал в течение пару часов то выпадал в аварию, то нормализовались показания. Эксплуатация передёрнула, на этом всё.
|
08.03.2023, 20:26 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 180
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Прыгают показания на AI Pixel, в момент нажатия кнопок
наблюдал что-то подобное однажды, и даже вроде писал тут об этом. пришел к выводу, что плк у поставщика хранились хер знат в каких условиях - вода, сырость, кислота и т.д.
отмывка в уз-ванне тогда помогла вроде. но дело давно было. |