Post Некорректно отображаются названия на входе (решено)

Добрый день! При добавлении уставок с двухсторонним вводом (с экрана matrix и с FBD) не корректно отображаются названия каналов на входе блока FBD. Везде Уставка 0.




Последний раз редактировалось Arsie, 23.12.2020 в 00:53
IvV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2020, 13:50   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ввод/вывод уставок в/из FBD

Цитата:
Сообщение от IvV Посмотреть сообщение
Добрый день! При добавлении уставок с двухсторонним вводом (с экрана matrix и с FBD) не корректно отображаются названия каналов на входе блока FBD. Везде Уставка 0.
Версия лоджика, проект?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2020, 14:25   #3
IvV
Member
 
Регистрация: Dec 2020
Сообщения: 33
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ввод/вывод уставок в/из FBD

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Версия лоджика, проект?
Версия: 3.32.0149

Последний раз редактировалось Arsie, 23.12.2020 в 00:52 Причина: Проблема решена, файлы удалил
IvV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2020, 14:45   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ввод/вывод уставок в/из FBD

Цитата:
Сообщение от IvV Посмотреть сообщение
Версия: 3.32.0149
Да, повторилось, поправим.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 17:51.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024