Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > SMConstructor (вентиляция)

SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование)

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 07.02.2017, 16:21   #1
Tom27rus
Новичок
 
Регистрация: Feb 2017
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Электро калорифер. Проблемы с электриками-энергетиками.

Имеем простую приточную вентиляцию с электро калорифером на 60кВт, точнее две приточные системы. Ступени разделены на 4х15кВт, первая ступень на тт/реле остальные три на пускателях. Работает отлично, но есть проблемы с электриками-энергетиками объекта. Им не нравиться скачки нагрузки при работе вент установок, а именно импульсное включение первых ступеней электро калориферов суммарный скачек это где то порядка 50А. Мативируют мол раскачивает трансформатор на ТП. Причем такая проблема только на двух объектах. На всех остальных проблем нет и при больших нагрузках.
Если кто встречался с подобными электриками-энергетиками подскажите решением вопроса.
Tom27rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2017, 16:24   #2
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Электро калорифер. Проблемы с электриками-энергетиками.

Самое конструктивное, что могу предложить - это ссылаться на проектировщиков и экспертизу проекта. Раз такое оборудование запроектировано - значит всё их подстанция выдержит и ничего никуда не раскачается.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2017, 16:28   #3
Tom27rus
Новичок
 
Регистрация: Feb 2017
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Электро калорифер. Проблемы с электриками-энергетиками.

Самое что интересное. Они ссылаются на каких то специалистов которые им говорят, что система так работать не должна. Якобы должно быть плавное управление.
Tom27rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2017, 16:52   #4
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Электро калорифер. Проблемы с электриками-энергетиками.

Плавное управление они могут в бытовых однофазных схемах найти. Здесь тоже можно, но и оборудование нужно соответствующее. Специалисты пусть проводят экспертизу, по заключению которой будет выдано решение о замене оборудования и/или алгоритма управления. Ну или не будет... Иначе всё это пустое.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2017, 17:18   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Электро калорифер. Проблемы с электриками-энергетиками.

Цитата:
Сообщение от Tom27rus Посмотреть сообщение
Самое что интересное. Они ссылаются на каких то специалистов которые им говорят, что система так работать не должна. Якобы должно быть плавное управление.
Если решите под них прогнуться по той или иной причине, вопрос более-менее решается установкой дросселей на вводе питания шкафа или даже лучше перед твердотелками.

Настоящее плавное регулирование - это установка частотного преобразователя. ЧП нужной вам мощности удвоит смету на вентустановку и выдвинет в соискатели Шнобелевской премии Никто ещё и никогда так не делал для электрокалориферов...

Любые другие способы: фазовое регулирование, пропусками полуволн и подобное вообще выжжет им их транс, если он уже на пределе.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2017, 04:58   #6
Tom27rus
Новичок
 
Регистрация: Feb 2017
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Электро калорифер. Проблемы с электриками-энергетиками.

А если им поставить вот такой регулятор мощности убито

mod: я же русским по белому написал, что фазовые регуляторы сожгут нахрен перегруженный транс.

Последний раз редактировалось Arsie, 08.02.2017 в 10:56
Tom27rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2017, 11:33   #7
serg-el
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Электро калорифер. Проблемы с электриками-энергетиками.

Как вариант - переделать подключение ступеней на последовательно-параллельное.

Т.е. :
1 - 1 ступель ттр впослед 1 и 2 секция
2 - 2 ступень ттр 1 секция
3 - 3 ступень ттр впослед 1 и 2 секция + 3 секция
4 - 4 ступень ттр 1 секция + 3 секция
5 - 5 ступень ттр впослед 1 и 2 секция + 3 секция + 4 секция
6 - 6 ступень ттр 1 секция + 3 секция + 4 секция
7 - 7 ступень ттр 1 секция + 2 секция + 3 секция + 4 секция

Итого: 7,5, 15, 22,5, 30, 37,5, 45, 60 кВт.


__________________
Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение.
serg-el вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2017, 11:36   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Электро калорифер. Проблемы с электриками-энергетиками.

Цитата:
Сообщение от serg-el Посмотреть сообщение
Как вариант - переделать подключение ступеней на последовательно-параллельное.

Т.е. :
1 - 1 ступель ттр впослед 1 и 2 секция
2 - 2 ступень ттр 1 секция
3 - 3 ступень ттр впослед 1 и 2 секция + 3 секция
4 - 4 ступень ттр 1 секция + 3 секция
5 - 5 ступень ттр впослед 1 и 2 секция + 3 секция + 4 секция
6 - 6 ступень ттр 1 секция + 3 секция + 4 секция
7 - 7 ступень ттр 1 секция + 2 секция + 3 секция + 4 секция

Итого: 7,5, 15, 22,5, 30, 37,5, 45, 60 кВт.
Стоит добавить, что с таким распределением мощностей, две первые ступени должны быть на ТТР.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2017, 14:30   #9
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Электро калорифер. Проблемы с электриками-энергетиками.

Цитата:
Сообщение от Tom27rus Посмотреть сообщение
А если им поставить вот такой регулятор мощности убито

mod: я же русским по белому написал, что фазовые регуляторы сожгут нахрен перегруженный транс.
А кто сказал что он перегруженный? Думаю на перекос фаз мягко намекают.
Про частотник выше тоже...

Надеюсь не на одну фазу это все повесили.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2017, 14:34   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Электро калорифер. Проблемы с электриками-энергетиками.

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
А кто сказал что он перегруженный? Думаю на перекос фаз мягко намекают.
Если перекос фаз, то достаточно первые ступени на разные фазы разнести. Но я как-то сомневаюсь, что там 15 кило на одну фазу вешают. Стопудняк первые ступени трёхфазные.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2017, 14:46   #11
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Электро калорифер. Проблемы с электриками-энергетиками.

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Если перекос фаз, то достаточно первые ступени на разные фазы разнести.
Ну тогда ведь и будем слабенького качать. Нагрузки выравнивать надо.
Цитата:
Но я как-то сомневаюсь, что там 15 кило на одну фазу вешают. Стопудняк первые ступени трёхфазные.
Не факт.
Автор ничего не сказал о подключении.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2017, 16:23   #12
Tom27rus
Новичок
 
Регистрация: Feb 2017
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Электро калорифер. Проблемы с электриками-энергетиками.

Там все ступени 3х фазные соединенные звездой. Если тока добавить 5ую ступень и перебрать весь калорифер чтобы максимально равномерно разделить все ступени.
Tom27rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2017, 17:02   #13
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Электро калорифер. Проблемы с электриками-энергетиками.

Согласен с http://forum.segnetics.com/showpost....47&postcount=2
Эти энергетики, когда проект принимали, куда смотрели? Не видели, что для установок 120 (+двигатели) кВт потребуется? Так какие теперь к вам претензии.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2017, 17:12   #14
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Электро калорифер. Проблемы с электриками-энергетиками.

Цитата:
Сообщение от Tom27rus Посмотреть сообщение
Там все ступени 3х фазные соединенные звездой. Если тока добавить 5ую ступень и перебрать весь калорифер чтобы максимально равномерно разделить все ступени.
Тогда пургу гонят. Перекосов не должно быть.
И откуда скачки нашли в 50 ампер.
Ступени вроде одномоментно не включаются.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2017, 18:27   #15
Tom27rus
Новичок
 
Регистрация: Feb 2017
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Электро калорифер. Проблемы с электриками-энергетиками.

А если увеличить ШИМ в блоке управления калорифером с 4 скажем до 20. Время работы и время молчания ступени увеличатся тогда не будет таких частых включений 1 ступени. Единственное разброс по температуре канала станет больше плавать относительно уставки. Если я ошибаюсь поправите я мало понимаю в создании программ.
Tom27rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2017, 18:28   #16
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Электро калорифер. Проблемы с электриками-энергетиками.

Амплитуда скачков не уменьшится. Просто они станут реже. Ну и настройки регулятора, скорее всего, придётся "пересмотреть".


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2017, 18:41   #17
Tom27rus
Новичок
 
Регистрация: Feb 2017
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию

Недавно разговаривал с человеком который немного понимает в построении
ТП так там говорит что вся проблема может возникать из-за частых переключений обмоток трансформатора. Так как раз уменьшение периодов вкл./выкл. и уменьшит эти переключения. Тогда до скольки можно увеличить величину ШИМ, чтоб не сильно навредить всей системе в целом.

Возможно сетевики отвечающие за ТП просто не хотят заморачиваться с перенастройкой ТП. И решили скинуть с себя эту проблему.

Последний раз редактировалось Arsie, 08.02.2017 в 18:55
Tom27rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2017, 18:55   #18
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Электро калорифер. Проблемы с электриками-энергетиками.

Цитата:
Сообщение от Tom27rus Посмотреть сообщение
вся проблема может возникать из-за частых переключений обмоток трансформатора. Так как раз уменьшение периодов вкл./выкл. и уменьшит эти переключения. Тогда до скольки можно увеличить величину ШИМ, чтоб не сильно навредить всей системе в целом.
Секунд до 10, не больше. Что погоды не сделает.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2017, 22:41   #19
serg-el
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Электро калорифер. Проблемы с электриками-энергетиками.

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Стоит добавить, что с таким распределением мощностей, две первые ступени должны быть на ТТР.
Так вроде и так написал, что 1+2, и отдельно 1 секция через ТТР.

Как вариант, можно изменить так:

1 - 1 ступель ттр впослед 1 и 2 секция
2 - 2 ступень ттр впослед 1 и 2 секция + впослед 3 и 4 секция
3 - 3 ступень ттр впослед 1 и 2 секция + 3 секция
4 - 4 ступень ттр 1 секция + 3 секция
5 - 5 ступень ттр впослед 1 и 2 секция + 3 секция + 4 секция
6 - 6 ступень ттр 1 секция + 3 секция + 4 секция
7 - 7 ступень ттр 1 секция + 2 секция + 3 секция + 4 секция

Тогда на первых 3х ступенях будет регулирование ТТР по 7,5 кВт, а также на 5ой ступени.

Т.е. при 4х секциях калорифера по 15 кВт, можно будет более плавно регулировать. Но потребуются дополнительные пускатели.

Итого: 7,5, 15, 22,5, 30, 37,5, 45, 60 кВт.


__________________
Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение.
serg-el вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2017, 22:44   #20
serg-el
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Электро калорифер. Проблемы с электриками-энергетиками.

Цитата:
Сообщение от Tom27rus Посмотреть сообщение
Там все ступени 3х фазные соединенные звездой. Если тока добавить 5ую ступень и перебрать весь калорифер чтобы максимально равномерно разделить все ступени.
Звезда с нулём, либо без оного?


__________________
Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение.
serg-el вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2017, 03:35   #21
Tom27rus
Новичок
 
Регистрация: Feb 2017
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Электро калорифер. Проблемы с электриками-энергетиками.

Цитата:
Сообщение от serg-el Посмотреть сообщение
Звезда с нулём, либо без оного?
Без.
Tom27rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2017, 12:38   #22
serg-el
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Электро калорифер. Проблемы с электриками-энергетиками.




Как то так ...
Не забываем про жесткую релейную автоматику, чтобы не устроить фейерверк


__________________
Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение.
serg-el вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2017, 19:56   #23
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Электро калорифер. Проблемы с электриками-энергетиками.

Цитата:
Сообщение от Tom27rus Посмотреть сообщение
Имеем простую приточную вентиляцию с электро калорифером на 60кВт, точнее две приточные системы. Ступени разделены на 4х15кВт, первая ступень на тт/реле остальные три на пускателях. Работает отлично, но есть проблемы с электриками-энергетиками объекта. Им не нравиться скачки нагрузки при работе вент установок, а именно импульсное включение первых ступеней электро калориферов суммарный скачек это где то порядка 50А. Мативируют мол раскачивает трансформатор на ТП. Причем такая проблема только на двух объектах. На всех остальных проблем нет и при больших нагрузках.
Если кто встречался с подобными электриками-энергетиками подскажите решением вопроса.
не слушайте энергетиков, у них какие-то траблы и они теперь будут при любой оказии тыкать в вас пальцем. тп - это не ваша головная боль, шлите их в *.
энергетики на сетях с плохим перегруженном оборудованием всегда тычут пальцем в того кто их не посылает нахер сразу и бесповоротно.
у меня есть установки в 90, 120, 180кВт со ступенями от 30 до 60кВт. на нормальной сети длинный ШИМ даже на лампочках не виден.
и вообще, что это за тп что он видит 15кВт?


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 12:55.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024